编辑: 阿拉蕾 2014-11-15

12 公里之外的凤凰水排放) 、综合业 务办公用房、 生产及行政管理的通信及自动化管理系统, 同时厂区内还配备满足生产需要的给 排水(含外水) 、供配电(含外电) 、化验室、机电维修车间、停车场等公用工程设施,以及厂 区内部道路、围墙和绿化工程、四期污水进水主管建设(从厂外进水井接至四期进水泵房,长 度约 300m,最终按实际为准) .除了以上的生产设施、公用工程辅助设施与公共设施外,还将 配套建设员工轮班休息用房和员工内部餐厅等基本生活配套设施. 项目场址:拟建的永和污水处理厂四期工程(永和第二污水处理厂)位于新塘镇石下村, 即现永和污水处理厂 1~3 期工程厂区的东侧和南侧地块,项目总用地面积约

196 亩(现已完 成征地工作) .项目场址范围内目前均为菜地,东面约 400m 为服装生产企业,往东约 650m 为 新沙大道北;

南面隔 75m 为广园快速路;

西北侧为永和污水处理厂 1~3 期工程厂区;

北面约 300m 为广深铁路. 项目进水和出水标准 (1)进水标准 本项目的污水处理厂进水指标, 将根据项目纳污范围内的污水水质情况和建设单位提供的 永和污水处理厂目前的进水指标而定, 进水水质与前三期进水指标略有不同, 主要原因为永和 四期既有生活污水也有可纳入市政管网的工业废水.本项目的污水进水水质的主要指标见表 1-1. 新塘永和污水处理厂四期工程(永和第二污水处理厂)PPP 项目 PPP 项目协议书 第 3页 表1-1 设计进水水质(单位:mg/L) 主要污染物指标 进水浓度 永和四期建议纳管标准 pH 6~9 CODCr ≤500 BOD5 ≥150,≤250 SS ≤500 氟化物 ≤9 总锌 ≤5.0 总铜 ≤0.5 总锰 ≤2.0 挥发酚 ≤1.0 总氮 ≤60 氨氮 ≤35 磷酸盐(以P计) ≤10 氯化物 ≤500 硫酸盐 ≤400 注:(1)永和污水处理厂四期工程(永和第二污水处理厂)污水设计进水水质参考标准为《污水排入城 镇下水道水质标准》(GB31962-2015). (2)出水标准 根据增城区环保部门要求,永和污水处理厂四期扩建工程的排水标准需提级. 进入永和污 水厂处理厂四期工程的污水经污水二级处理并消毒后出水达到 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 (GB18918-2002)一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段 一级标准较严值,再进入人工湿地系统深度净化,人工湿地出水达到准Ⅳ类《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)水质(即主要常规指标 COD、BOD、氨氮、总磷达到《地表水环境质 量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准)后经项目配建的出水提升泵站通过排水管网输送至凤凰 水作为生态补水. 表2-2 设计出水水质(单位:mg/L) 主要污染物指标 出水浓度 污水经二级处理后的出水控制值 污水经人工湿地深度处理 后的出水浓度 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准 和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级 准Ⅳ类《地表水环境质量 标准》 (GB3838-2002)水质① 新塘永和污水处理厂四期工程(永和第二污水处理厂)PPP 项目 PPP 项目协议书 第 4页 主要污染物指标 出水浓度 污水经二级处理后的出水控制值 污水经人工湿地深度处理 后的出水浓度 标准较严值 pH 6~9 6~9 COD........