编辑: 王子梦丶 2014-11-12
概述 快速启动手册简洁的说明了大多数 HYDRORANGER PLUS 安 装时建议的启动步骤.

对于整体安装,请参考各个产品的说明 手册以及以下产品的连接说明书: ? HYDRORANGER PLUS ? 超声换能器 ? TS-3 温度传感器(如果使用) ? DOLPHIN 接口(如果使用) 备注: 在校准出满意的 HYDRO+性能之前,确保所有的过程控制设 备停机, 初始化 开启电源;

设备快速测量,校准重复性误差并计算读数. 初始设置,HYDRO+可以显示从换能器表面到被监视界面的 距离最大可达 8.00m+20%.用编程器对准 HYDRO+显示窗 口并保持与窗口距离在 0.3m 以内… 按 ,进入编程模式,停止测量并显示… 在执行下列步骤期间: 1. 如果想要的选择已经显示出来,则不必按确认.(前进到 下一步) 2. 如果确认时出错,按 并重试. 步骤 1(P001) 需要哪种类型的操作? 0=off (维修指示) 1=level (容器有多满) 2=space (容器有多空) 3=distance (从换能器表面算起的距离) 例如,按 表示操作类型为 level 按 前进. 步骤 2(P002) 被测介质是什么? 1=液体* (平坦的水平面) 2=固体 (不平的斜坡表面) 例如,液体,不需要按确认 按 前进. 步骤 3(P003) 需要什么样的测量响应? 1=慢速 (0.1m/min) 2=中等 (1m/min) 3=快速 (10m/min) 例如,0.5m/min,不必确认 按 前进. 步骤 4(P 004) 连接的换能器类型是什么(参见铭牌)? 超声 超声/温度 0=无1=ST-25 1=ST-50 100=STH* 101=XCT-8 102=XPS-10 103=XCT-12 104=XPS-15 111=XKS-6 112=XRS-5 例如,按 表示选择了换能器 XPS-10 按 前进. 步骤 5(P005) 选择什么测量单位? 1=米(m)* 4=英尺(ft) 2=厘米(cm) 5=英寸(in) 3=毫米(mm) 例如,按 选择英尺 按 前进. 步骤 6(P006) 哪个位置设为 Empty(换能器表面到容器底部)? 预置 Span 到最大建议值 0.000~9999 例如,按 选择

15 英尺(步骤

5 所选的测量单位) 按 前进. 步骤 7(P007) Span 是多少(Empty 到最高料位)? 0.000~9999 例如,预置到 13.92ft(步骤 6),无需按确认. 按 前进. 步骤 8(P008) DATE 是多少(YY.MM.DD 格式)? 00.00.00~99.12.31 例如,按 表示

1997 年3月2日. 按 前进. 步骤 9(P009) 时间是(24 小时格式)? 00.00.00~23.59.59 例如,按 表示 2:15 P.M. 如果不需要继电器,则进入 OPERATION. 继电器 A) 用于水井(2 个泵,下游泵)控制… 物位为 70%时,闭合 RL1(启动驱动泵) 物位为 80%时,闭合 RL2(启动从动泵) 物位为 20%时,释放 RL1 和RL2(停止并使驱动泵反转) 物位为 90%时,释放 RL3(HI 报警) 物位为 10%时,释放 RL4(LO 报警)… 按B)用于水库(2 个泵,上游泵)控制… 物位为 30%时,闭合 RL1(启动驱动泵) 物位为 20%时,闭合 RL2(启动从动泵) 物位为 80%时,释放 RL1 和RL2(停止并使驱动泵反转) 物位为 90%时,释放 RL3(HI 报警) 物位为 10%时,释放 RL4(LO 报警)… 按 完成时,进入 OPERATION. 长沙市古沙自动化仪表有限公司

电话:0731-83059498 传真:0731-85262058 操作 完成快速启动的步骤之后: 1.按 进入 RUN 模式. ――短暂的显示. HYDRO+快速测量,校准重复性误差并计算读数. 不论选择什么操作类型(步骤 1),棒图都指示料位 (0~100%). 如果使用了继电器且显示 标志,则表示物位超出 90%且还未 降落至 85%以下(HI 报警). 如果使用了继电器且显示 标志,则表示物位降落到 10%以 下且未超过 15%(LO 报警). 2. 按 根据操作(步骤 1),读数以%显示. Level space或distance

1 Empty~Span=0~100% Empty~Span=100~0% 3. 按 在辅助显示区上观察 mA 输出. Level space 或distance Empty~Span=4~20mA Empty~Span=20~4mA 4. 按或观察泵

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)