编辑: 王子梦丶 2019-08-02
改变总是一个很痛苦的过程,它是对我们的习惯 和惰性的挑战:往往只有在外界环境的逼迫下我 们才会不得已做出调整来适应.

这个道理同样适用于供暖系统.当今供暖系统逐 渐由原来的定流量系统向变流量系统过渡.这就 要求相应的设备元件也做出改变,而这种变更是 很多设计安装人员所不能或不愿接受的. 何谓定流量系统? 定流量系统通常采用定频泵,即水泵的转速是固 定的(或者有几档但需要手动调节).因此,在 热源末端温度达到,逐渐减小或关闭流量时水泵的 工作曲线交叉点会上移,造成系统压差升高.所 以在这类系统中通常采用旁通阀来稳定一次流量. 何谓变流量系统? 顾名思义,变流量系统通常采用变频泵,即水泵的 转速是自动调节的 (固定压差或比例压差调节等) . 因此,在热源末端温度达到,逐渐减小或关闭流 量时水泵会自动改变转速来维持设计的工况和系 统压差.这种系统不仅降低了能耗同时还减少了 不少以前用于限制过高流量的控制元件. 为什么需要向变流量系统过渡? 1. 冷凝锅炉的推广,节能减排:更低的排放,更 高的效率是冷凝锅炉在欧洲强制使用的主要原因, 在国内,北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝锅炉的规范. 2. 冷凝锅炉需要更低的回水温度才能达到更高的 热效率,这就需要更低的流量;

在流量降低同时 水泵的能耗也相应降低. 3. 高效节能泵的运用:新型的高效节能泵能自动 调节转速以满足系统流量的需求,不再像传统的 定频泵需要最低流量的保证.散热器系统的手动 发表日期 : 2018-12-21 作者 : 菲哥 微信公众平台 : 意大利Caleffi "变" 才是王道 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn 散热器系统的手动温控阀更换为自动恒温. 三通阀→两通阀 原有的旁通式三通阀不再需要,直接由二通阀控 制流量. 压差旁通阀→压差调节器 压差旁通阀通常安装在锅炉出水的供回水之间, 保证一次系统压差恒定. 压差调节器则安装在一次系统的回水端(供水端 安装辅助阀,两者使用压力传导管连接),通过 调节流量来维持系统压差恒定.定值压差旁通管 定值压差旁通管→分水器专用压差调节器 压差调节器则安装在一次系统的回水端(供水端 安装辅助阀,两者使用压力传导管连接),通过 调节流量来维持系统压差恒定. 但是,压差旁通管即便在定流量系统中也有一些 局限性: 1. 压差不可调. 2. 注/泄水复杂,需要冲洗某个支路时较麻烦. 3. 杂质影响旁通密封,造成分水器主管供回水直 接循环,支路无法加热. 因此,在新型的冷凝炉变流量系统中,不再使用 压差旁通管,而使用压差调节器取而代之.卡莱 菲140 型分水器专用压差调节器适合安装在分水 器供回水主管前段,连接及调节都很方便. 地暖系统中,分水器末端通常安装定值压差旁通 管,其设定压差值在 2000-2500mm 水柱左右,当 分水器供回水主管压差超过此设定值时,压差旁 通阀自动开启,将供水旁通一部分到回水,这样 能保持一次系统的流量稳定.这种传统的做法对 于原有常规炉定流量系统来说是一个不错的解决 方案,它能有效避免烧泵、短路循环、阀门 / 分水 器啸叫噪音等. 4. 更低的流量让系统的设计更简单,管道尺寸更 小,安装更简便. 那么,在新型的冷凝锅炉供暖系统中,有哪些传 统的控制阀件需要更改呢? 手动温控阀→恒温阀 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn 意大利卡莱菲. 中国 全国统一服务热线:

400 089

0178 www.caleffi.com infobj@caleffi.com.cn

140 型压差调节器与

671 型分水器的连接图示

140 型压差调节器与

664 型分水器的连接图示 压差调节器分别安装在分水器前段供回水主管上, 供水的压力传导到回水调节器的膜盒上方,供回 水的压差作用于膜片上,自动调节分水器回水流 量,在分水器支路关闭时相应降低流量.这种方 式可选择压差适应大小不一的系统;

同时也避免 了注 / 泄水时供回水旁通的问题. 对于那些已经适应了或者还没来得及使用压差旁 通管的安装人员来说,这个变化是否来的太快了?

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题