编辑: 向日葵8AS 2019-08-02
烟气(CEMS)在线监测系统 第1页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 / 烟气(CEMS)排放连续在线监测系统 锅炉烟气连续监测设备 技术附件 西安聚能仪器有限公司 联系人:邓先生

18392002848 18710681537 烟气(CEMS)在线监测系统 第2页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 目录

1、概述.

3

2、工程概况.3

3、CEMS 基本情况.4

4、CEMS 系统详述.5 4.1 系统组成.5 4.2 采样及预处理单元.6 4.3 分析机柜.9 4.4 系统技术指标.9 4.5 系统功能(CEMS 系统包括)10 4.6 测量原理.10 4.

7、设备特点.12 4.8 数据采集处理及控制系统.12 4.9 技术参数.15

5、供货范围.18

6、三年内备件清单(有偿提供)20

7、 公用工程条件.20 8. 操作平台及爬梯(买受人负责)21 9. 桥架及压缩空气管(买受人负责)21 10.质量保证体系承诺.21 11. 售后服务承诺.22 12. 保装和运输.22

13、CEMS 系统运营维护工作.24

14、运营标准.24

15、运营方权限.24

16、运营内容.25

17、在线监控设施的移交确认.25

18、不可抗力.25

19、保密.25

20、乙方应严格按照以下要求向甲方提供专业运营维护服务

25

21、CEMS 系统核查确认单.27

22、CEMS 系统硬件设备类移交单.28 烟气(CEMS)在线监测系统 第3页共29 页 聚能 邓先生

18392002848

1、概述 严格执行现行国家标准和行业标准.应遵循的主要现行标准如下.本技术规范出版时, 所示版本均为有效. 所有标准都会被修订, 供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. 有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行. GB3095-1996 《大气环境质量标准》 GB13223-2003 《火电厂大气污染物排放标准》 GB18485-2007 《生活垃圾焚烧污染物控制标准》 HJ/T75-2007 《火电厂烟气排放连续监测技术规范》 CJJ90―2002 《城市生活垃圾焚烧工程技术规范》 CJ/T118―2002 《城市生活垃圾焚烧炉技术规范》 HJ/T76-2007 《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法》 GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》 GB/T16157-1996 《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB9078-1996 《工业炉窑大气污染物综合排放标准》 GB3095-1996 《环境空气质量标准》 GB12519-1990 《分析仪器通用技术条件》

2、工程概况 周围环境气象条件 项目单位 数值 发生日期 年平均气压 hPa 889.8 年平均气温 ℃ 8.8 最热月平均气温 ℃ 23.6 最冷月平均气温 ℃ -8.1 平均最高气温 ℃ 16.2 平均最低气温 ℃ 2.4 极端最高气温 ℃ 41.4 1953.07.0

8 极端最低气温 ℃ -28.0 1954.12.2 烟气(CEMS)在线监测系统 第4页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 8 平均水汽压 hPa 7.9 平均相对湿度 % 57% 年平均降水量 mm 203.4 一日最大降水量 mm 95.4 1970.08.0

1 年平均蒸发量 mm 1774.4 平均风速 m/s 2.5 最大风速 m/s 21.0 1993.04.2

3 极大风速 m/s 27.7 1993.05.0

6 最大积雪深度 cm

13 1963.04.0

5 最大冻土深度 cm

109 1968.03 平均雷暴日数 D 15.8 最多雷暴日数 D

30 平均沙尘暴日数 D 6.8 最多沙尘暴日数 D

50 平均大风日数 D 12.1 最多大风日数 D

80 年最多冻融循环次数 times

85 2000 年

3、CEMS 基本情况 CEMS基本情况 系统配置:满足本技术招标要求 输出单位:mg/m3或PPm(可选) 监测内容:NOx、SO

2、O2 、湿度、烟气排放参数(流量、压力、温度)、烟尘含量 一次仪表安装位置:烟道,具体位置现场定;

所有安装在烟囱内或烟囱上的或者提供烟气气路 通道的CEMS系统部件(包括气路管)均采用耐腐蚀材料组成. 烟气(CEMS)在线监测系统 第5页共29 页 聚能 邓先生

18392002848

4、CEMS 系统详述 4.1 系统组成 我公司提供的CEMS系统是针对污染源烟气,用工业型仪器对其NOX、CO

2、CO、SO

2、O2含量、烟气流量、烟气颗粒物、烟气温度、烟气湿度等进行连续测量,CEMS系统由以下四部分 组成. 1)烟气成份连续监测系统 2)颗粒物浓度检测系统 3)流量检测系统 4)DAS系统 烟气(CEMS)在线监测系统 第6页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 4.2 采样及预处理单元 采样单元的作用是将烟道中气体取出并输送到预处理单元, 这期间不能发生尘埃堵塞和形 成酸雨. 4.2.1 探头及预处理单元 烟气(CEMS)在线监测系统 第7页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 4.2.1.1 专用电伴热取样探头安装在烟道上,含取样和吹扫单元,由下列几个部件组成: 1)采样探头:Φ 50mm 不锈钢,伸进烟道约一米处左右位置,样气通过此管进入采样器. 2)陶瓷过滤器:过滤精度为 10um,烟道中尘埃绝大部分被挡在过滤器之外. 3)电加热管:为防止在采样单元冷凝而建立的设备,加热温度可以控制在 140℃左右. 4)法兰对接:采样单元法兰与工艺管口法兰相对接,完成采样单元的安装. 5)金属固定支架外壳:采样单元各部件有护罩连接在一起,达到防雨防尘的目的. 6)反吹系统:为了防止尘埃在过滤器周围堆积,造成堵塞影响样气流动,设备必须定时反 吹,为了防止反吹气压力达不到要求,本设备设计有反吹气储气罐,并且反吹周期在现场根据 具体情况,通过触摸屏进行设定或修改. 4.2.1.2 探头技术参数 1)加热温度:120~160℃ 2)电源:AC220V ±10% 50Hz 3)功率:150W 4)工作环境温度:-20~45℃ 5)粉尘过滤能力:200g/nm3 4.2.1.3 专用电伴热取样管 加热取样管是连接探头和预处理系统的连线,采用电伴热形式,中间样气管采用 F6 聚四 氟乙烯耐腐蚀软管,采样内温度控制在 120~160℃,使得烟气中的水含量以蒸汽的状态形式存在, 防止结露与二氧化硫混合生成酸,并由报警装置. 烟气(CEMS)在线监测系统 第8页共29 页 聚能 邓先生

18392002848 4.2.1.4 采样管技术参数 1)加热温度:120~160℃ 2)电源:AC220V ±10% 50Hz 3)功率:40W/m 4)重量:1.5Kg/m 4.2.2 预处理单元 预处理系统保证在最短的滞后时间内,选取有代表性的样气,样气的状态,如温度、压力、 流速、含水量、含尘量等,干净程度必须满足分析仪表的操作条件.主要完成以下几项工作. 1)样品抽取:用取样泵将烟道中气体抽取,提供给分析仪器测量 SO

2、NOX、O2 含量. 2)冷凝除水:双路压缩机制冷器两级除湿干燥,蠕动泵自动排水,并且采用膜式除湿器除去 样气中的含水量. 3)精密过滤器:进一步精密除尘,保证整体过滤精度在 0.2um 以下. 4)定标:定时对仪器进行零点和量程的标定. 5)流量调节:保证分析仪器的进样流量在 0.5~0.7L/min 以内. 预处理单元包括:压缩机冷凝器、防腐真空取样泵、雾过滤器、精密过滤器、中枢反吹单 元等,完成样气的净化、除尘、除湿,其过滤精度达到 0.1um,完全达到分析仪器要求的超净、 恒温、 恒流稳定的样气标气, 连续不断的送入分析仪器, 从而确保了分析仪的准确性和可靠性. 首先样气进入机柜时经过一个电动球阀, 通常电动球阀是打开状态, 当吹扫时, 电动球阀关闭, , 防止反吹气进入机柜,起到保护预处........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题