编辑: ok2015 2014-10-27

4 台SHL35-1.57/350燃煤过热蒸汽锅炉,一用三备(一台热备用,二台冷备用) ,主要供应卷烟生 产用汽,正常用汽负荷为18~33t/h(含物业),周六周日空调保温恒湿5~8t/h.锅炉烟气经 静电除尘器除尘、NaOH法脱硫后,由高100米、出口内径1.8米的烟囱排放. 昆明卷烟厂已取得云南省排放污染物许可证, 许可证编号5300000017022B0006Y, 有效期 为2016年1月1日至2020年12月31日.其中,锅炉房1#、2#、3#、4#锅炉烟气排放口污染物排 放允许量为二氧化硫42.18t/a,氮氧化物116.05t/a,烟尘34.55t/a. (2)拆除工程 项目是燃煤锅炉置换燃气锅炉项目,拆除锅炉房现有3#、4#锅炉,在3#、4#锅炉位置及 预留位置安装三台(二台30t/h,一台10t/h)燃气锅炉,并对配套设施进行相应改造.燃气锅 炉正常运行后,拆除现有1#、2#锅炉. 另外,项目对原有燃煤锅炉配套的除尘、脱硫系统和运煤廊进行拆除,对拆除后的场地 进行绿化. (3)新建工程 项目在锅炉房新建三台燃气锅炉,其中二台30t/h,一台10t/h,并对原有配套设施进行相 应改造. 项目主要工程内容见下表 1-1. 表1-1 项目工程内容一览表 工程名称 工程内容 原有工程 拆除工程 新建工程 主体 工程 锅炉房 钢混结构,地上

二、四层, 占地面积 2400m

2 ,建筑面积 5264m

2 ,高度 25m / 沿用锅炉房,并对原建筑 结构进行调整,设置相应 泄爆面 锅炉

4 台SHL35-1.57/350 燃煤过 热蒸汽锅炉, 编号为 1#、 2#、 3#、4# 先期拆除 3#、4# 锅炉,待燃气锅 炉稳定运行后, 拆除 1#、2#锅炉 三台燃气锅炉,其中二台 30t/h,一台 10t/h 辅助 工程 水处理系统 化学水处理系统及给水管 网:自来水经水过滤器后进 入离子交换器,降低水质硬 拆除离子交换器 二级反渗透水处理系统, 并对原有给水管网进行 改造 昆明市五华区金庐小馆餐厅建设项目 环境影响报告表

4 昆明阳光恒业环境工程有限公司 度后由水泵泵入软水箱 除氧系统 软水经除氧器后进入锅炉 / 沿用 热工控制室 锅炉房二层前部控制室 / 沿用原有控制室并经适 当改造 办公 动力中心办公区 / 沿用 公用 工程 供电 昆明卷烟厂现有供电系统 / 沿用 供水 昆明卷烟厂现有供水系统 / 沿用 排水 水处理系统排水和锅炉排污 水进入降温中和水池,用于 煤仓浇煤、脱硫补充水、除 渣系统用水等 / 水处理系统排水和锅炉 排污水进入降温中和水 池降温后排入昆明卷烟 厂新中水处理站处理 员工生活污水进入化粪池处 理后排入昆明卷烟厂新中水 处理站处理 / 沿用 卫生间 锅炉房前部卫生间 / 沿用 交通运输 现有交通道路 / 沿用 储运 工程 储煤输煤系统 煤棚及运煤廊 拆除运煤廊,煤 棚改作仓库或文 体活动中心 / 燃气输送系统 / / 燃气输送系统,并在锅炉 房一层后部设置燃气计 量间 环保 工程 废气治理

4 台静电除尘器+NaOH 脱硫系 统 拆除除尘+脱硫 系统 / 砖砌烟囱

1 个,高度 100m, 出口内径 1.8m 拆除高度100m烟囱在锅炉房后设置

3 个不锈 钢烟囱,高度 28m,出口 内径 0.8m 废水治理 软水系统排水和锅炉排污水 回用于煤仓浇煤、脱硫补充 水、除渣系统用水等 / 软水系统排水和锅炉排 污水排入昆明卷烟厂新 中水处理站 生活污水进入化粪池处理后 进入新中水处理站 / 生活污水进入化粪池处 理后进入新中水处理站 噪声治理 采取设备选型、基础减振, 安装减震垫,建构筑物和绿 化隔声等降噪措施 拆除燃煤锅炉 采取设备选型、基础减 振,安装减震垫,烟囱安 装消声器,建构筑物和绿 化隔声等降噪措施 固体废物处理 灰渣系统:渣斗及其配套的 收集、输送装置 拆除灰渣系统渣 斗及其配套装置 / 昆明卷烟厂卷烟片区燃煤锅炉置换燃气锅炉项目环境影响报告表 昆明阳光恒业环境工程有限公司

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题