编辑: cyhzg 2014-10-13

3 件;

对墙和板,应按有代表性的自然间 抽查 10%,且不应少于

3 间;

对大空间结构,墙可按相邻轴线间高

9 度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%, 且均不应少于

3 面. 检验方法:观察,尺量. 表4.2.10 预埋件和预留孔洞的安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 预埋板中心线位置

3 预埋管、预留孔中心线位置

3 插筋 中心线位置

5 外露长度 +10,0 预埋螺栓 中心线位置

2 外露长度 +10,0 预留洞 中心线位置

10 外露长度 +10,0 注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值. 4.2.11 现浇结构的模板,包括预制构件作为叠合构件模板,其安装 偏差及检验方法应符合表 4.2.11 的规定. 检查数量:在同一检验批内,对梁柱和独立基础,应抽查构件 数量的 10%,且不应少于

3 件;

对墙和板,应按有代表性的自然间 抽查 10%,且不应少于

3 件;

对大空间结构,墙可按相邻轴线间高 度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%, 且均不应少于

3 面. 检验方法:观察,尺量.

10 表4.2.11 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法 项目 允许偏差(mm) 检验方法 轴线位置

5 尺量 底模上表面标高 ±5 水准仪或拉线、尺量 模板内部尺寸 基础 ±10 尺量 柱、墙、梁±5 尺量 楼梯相邻踏步高差

5 尺量 柱、墙垂直度 层高≤6m

8 经纬仪或吊线、尺量 层高>

6m

10 经纬仪或吊线、尺量 相邻两板表面高差

2 尺量 表面平整度

5 塞尺量测 注:检查轴线位置当有纵横两个方向时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中 偏差的较大值.

11 5 钢筋分项工程 5.1 一般规定 5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收.隐蔽工程验收应 包括下列主要内容:

1 纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;

2 钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、 搭接长度、锚固方式及锚固长度;

3 箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯 钩的弯折角度及平直段长度;

4 预埋件的规格、数量和位置. 5.1.2 钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批 容量可扩大一倍:

1 获得认证的钢筋、成型钢筋;

2 同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检 验合格;

3 同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批 均一次检验合格. 5.1.3 钢筋分项工程安装检验批的施工质量验收应符合本规范的规 定,其它检验批的施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工质量验收规范》GB 50204钢筋分项工程的有关规定.

12 5.2 钢筋安装 主控项目 5.2.1 钢筋安装时, 钢筋的品种、 级别、 规格和数量应符合设计要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察,尺量. 5.2.2 钢筋应安装牢固.受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计 要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察,尺量. 一般项目 5.2.3 与预制构件连接的钢筋和连接预埋件, 其安装允许偏差和检验 方法应符合表5.2.2的规定. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察,尺量. 表5.2.3 连接钢筋和连接预埋件安装允许偏差和检........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题