DBHJ/T 009-2014 合肥市工程建设技术标准DBHJ/T 009-2014 难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统 应用技术导则 Technical specification for application of Flame type molded polystyrene external thermal insulation system on building 2014-08-20 发布 2014-10-01 实施 合肥市城乡建设委员会 合肥市质量技术监督局 DBHJ 联合发布

1 DBHJ/T 009-2014 合肥市 文件 合建[2014]46 号 关于发布实施合肥市《难燃型模塑聚苯板建筑外保温 系统应用技术导则》的通知 各相关单位: 为规范合肥市难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统在建筑工程中 的应用,提供设计、施工、监理和工程验收依据,确保工程质量和提 高应用技术水平.

由合肥市建筑节能科技协会、合肥市建筑质量安全 监督站共同编制的合肥市 《难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统应用技 术导则》 ,已通过专家评审,现予以发布,编号为 DBHJ/T 009-2014, 请严格遵照执行.该导则自

2014 年10 月1日起施行. 本导则由合肥市城乡建设委员会负责管理,合肥市建筑节能 科技协会、合肥市建筑质量安全监督站负责解释.

2014 年8月20 日 城乡建委 质监局2DBHJ/T 009-2014 前言为规范难燃型模塑聚苯板建筑外保温系统工程设计、 施工和质量 验收,提高系统在建筑工程中的应用水平,确保工程质量.导则编制 组根据国家和地方现行相关技术规范、标准,并吸取兄弟省市同类标 准的先进经验,结合合肥市地域、气候特点,以及难燃型模塑聚苯板 的性能及技术特征, 经广泛调查和试验研究, 认真总结工程实践经验, 在广泛征求意见的基础上,制定本导则. 本导则共分

7 章和

2 个附录.主要内容包括:1 总则、2 术语、

3 基本规定、4 性能指标、5 设计、6 施工、7 质量验收、附录等. 本导则由合肥市城乡建设委员会负责管理, 合肥市建筑节能科技 协会负责解释.请各有关单位在执行本导则过程中,注意收集资料, 总结经验,并将需要修改、补充的意见和建议反馈给合肥市建筑节能 科技协会(地址:合肥市庐阳区阜南路

57 号,邮编:230001,

电话: 0551-62655262,传真:0551-62638005) ,以供修编时参考. 本导则主编单位:合肥市建筑节能科技协会 合肥市建筑质量安全监督站 本导则参编单位:安徽省建筑设计研究院有限公司 安徽建工集团有限公司 煤炭工业合肥设计研究院 安徽省建筑科学研究设计院 合肥中铁市政建筑工程设计院有限公司

3 DBHJ/T 009-2014 安徽皖邦塑业有限公司 合肥美伦环保泡沫制品厂 合肥神舟建筑集团有限公司 安徽京工建新型建筑材料有限公司 安徽宝业住宅产业化有限公司 安徽金刚节能科技有限公司 安徽威耐得新型建材有限公司 安徽省贝安居建筑节能材料科技有限公司 安徽众锐质量检测有限公司 本导则主要起草人员:甄茂盛 陈刚鲁长权 王俊贤 章茂木 张庆宇 于飞邵劲赵贵生 孙魏王巧春 许志国 吕宗平 肖华刘必武 钱峰凌建中 王东红 朱平许良前 张雨仟 童伟肖方初 章琛刘从本导则主要审查人员:马道云 刘兰许锦峰 刘明明 颜志仁 翟红霞 苏继会 丁学福 曾新云 周亚林 侯学庆 方明4DBHJ/T 009-2014 目录

1 总则62术语73基本规定

11 4 性能指标

15 4.1 系统性能

15 4.2 系统组成材料

16 5 设计

27 5.1 一般规定

27 5.2 构造设计

28 5.3 热工设计

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)