编辑: f19970615123fa 2014-10-08

682 号令的要求,本项目应进行环境影响评价.依据《建设项目环境影响评价分类 管理名录》 (生态环境部令第

1 号)规定,项目属于 交通运输业、管道运输业和仓储业 ―175 城市管网及管廊建设―新建 类别,应编制环境影响报告表.受郑州市热力总公 司委托(委托书见附件 1) ,我单位承担了本项目的环境影响评价工作.接受委托后,我 们组织有关技术人员,在现场调查和收集有关资料的基础上,本着 科学、公正、客观 的态度,编制了本项目的环境影响报告表.

一、工程概况 本项目建设内容包括供热管网的敷设及其配套设施隔压补水站的建设,项目工程概 况见表 1. 表1项目概况 序号 项目 内容

1 项目名称 郑州市热力总公司郑州豫能热电有限公司供热主干管工程

2 建设性质 新建

3 建设单位 郑州市热力总公司

4 热源规模及其供热能 力2*660MW 纯凝火电机组,向郑州市区供热能力 1050MW,设计流量一 级15050t/h,设计流量二级 11900t/h

5 设计热负荷 采暖面积 2350*104 m2 ,一级热水管网设计热负荷 1050MW,二级热水 管网设计热负荷 900MW

6 热力网 一级网:最大管径 DN1400,供热半径 10.6km,管网总长 10.2km,二级 网:最大管径 DN1400,管网总长 0.4km

7 隔压补水站 总占地面积

26 亩,其中隔压换热站建筑面积 3800m2 ,高度 12.6m;

制 水补水站:2400m2

二、地理位置及周围概况 本项目建设内容包括供热管网的敷设及其配套设施隔压补水站的建设.

3 2.1 供热管网地理位置及周围概况 项目供热管网建设地点位于自豫能热电厂换热首站出厂,沿规划光明路向西敷设至 绕城高速辅道以西绿化带,再沿绿化带向北敷设至陇海西路,然后沿陇海西路辅道敷设 至凯旋路,在陇海西路凯旋路口东北侧地块内设置隔压换热站,二级网出隔压换热站后, 沿文博大道向西敷设至雪松路,经雪松路规划综合管廊过南水北调中线工程,与中原路 现状 DN1400 热力管网连接. 供热管网沿线有村庄、小区、农田、绿地、空地、陇海西路未修辅道,穿越南水北 调中线工程、郑西客运专线,地铁

14 号线及地铁

6 号线,周边环境概况详见附图 3. 表2管线周边环境概况一览表 名称 距管线距离(m) 与管线位置关系 祖师庙村

61 管线东侧 谷家寨村

20 管线东侧 郝寨村

20 管线西侧 桐树王村

30 管线北侧 汇泉西悦城

100 管线南侧 李月庄

50 管线南侧 常庄村

76 管线西侧 2.2 隔压补水站地理位置及周围概况 隔压补水站位陇海西路凯旋路口东北侧,隔压补水站为新建项目,站址内设隔压换 热站、调度中心、管网维护基地及补水站,总占地面积

26 亩. 隔压补水站北侧为空地,隔空地 80m 为孔河;

西侧紧邻凯旋路;

东侧为在建南水北 调办公室;

南侧为陇海西路.

三、项目基本情况 3.1 拟建项目建设内容及规模 本工程的主要建设内容为:自豫能热电厂换热首站出厂,沿规划光明路向西敷设至 绕城高速辅道以西绿化带,再沿绿化带向北敷设至陇海西路,然后沿陇海西路辅道敷设 至凯旋路,在陇海西路凯旋路口东北侧地块内设置隔压补水站,二级网出隔压补水站后, 沿文博大道向西敷设至雪松路,经雪松路规划综合管廊过南水北调中线工程,与中原路 现状 DN1400 热力管网连接;

1 座隔压换补水站作为配套设施同步实施. 由于雪松路过南水北调综合管廊具体建设方案及工期暂不确定,本次工程穿越方案

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)