800 电力变压器铁芯和绕组可靠诊断的新一代产品

3 2 电力变压器绕组 、引线或铁芯出现的机械或电气故障是以下 原因造成的 : >

>

过大的机械力, >

>

由于运输和震动造成的冲击 ,或>

>

电力系统故障例如大短路电流 .

这些问题未必会导致变压器故障 ,但是一台电力变压器的机 械过载能力将被大幅地降低 . 这些问题可以被我们新的 FRANEO

800 用扫频响应分析技术 所识别 . 在世界范围内经过验证的测量方法 自从 IEC 60076-18 标准被引入市场 ,这种方法已经成为一项 通用的电气试验方法并且获得越来越多的认同 . 扫频响应分析在一个频域范围内进行测量 . 它可以抑制宽频带和窄频带噪声 ,因此有很高的信噪比 .扫 频响应分析比较实际测量值和参照值 ,是一种非破坏性的测 量方法 . 新一代电力变压器铁芯和绕组诊断产品 用FRANEO

800 和扫频响应分析能检测电力变压器铁 芯 ,绕组装配和夹件结构的缺陷和故障 ,比如: >

>

轴向和径向的绕组变形 >

>

高低压绕组间的位移 >

>

局部绕组塌落 >

>

匝间短路和开路 >

>

铁芯或屏蔽的接地故障 >

>

铁芯的位移 >

>

损坏的夹件结构 >

>

有问题的内部连接 所以可以提高变压器的可靠性 ,降低维护成本和避免 绝大多数意外的和昂贵的电力中断 . 给你的带来的好处 >

>

宽的动态测量范围 (>

150 dB) >

>

利用创新的连接技术得到高重复性的测量 结果 ,基于 IEC 60076-18 , 方法1 >

>

有引导的工作流程适用于试验接线执行和 评估 ,分析简单无需专家知识 >

>

智能扫频算使测量时间快速 >

>

小而轻确保最佳实用性 www.omicronenergy.com/FRANEO-800 铁芯形变 分接绕组坍陷 绕组弯曲 内部连接错位

4 5 扫频响应分析 (SFRA) 扫频响应分析结合了不同技术优点: >

>

它是最灵敏的检测电力变压器关键部位机 械和电气变化的方法 . >

>

它是非破坏性的测量方法 , 不需要采用高电 压去评估变压器的完整性 . >

>

综合的测试方法 , 提供额外的信息更容易进 行电力变压器的状态评估 . 相 幅值 测量原理 FRANEO

800 从变压器一个绕组的末端注入一个连续增加频率的正\ 弦激励电压并并测量从绕组另一端返回的信号 .由于是直接在频域下 的测量 ,没有额外的数据处理的需要 . 比较信号的输入和输出产生一个特定的可以与参考数据相比较的频 率响应 .因此差异可以表明内部元件的变化 .这些差异可以直接与不 同频率范围的部分相关联并且被相互识别 . 扫频响应分析是进一步测量的基础 扫频响应分析的测量技术是对于机械变形最灵敏的诊断方法 . 因为扫频响应能覆盖很宽的频率范围 ,电气故障和缺陷能被 显示出来 . 基于扫频响应分析的结果可以可靠的评估电力变压器的完整 性 ,如果需要 ,还可以利用其他诊断测量技术如漏抗 ,励磁 电流 ,或直流电阻做进一步诊断 .这些测量可以用我们的多 功能变压器测试系统 CPC

100 + CP TD1 完成 . FRANEO

800 对于电力变压器传统的铁芯和绕组诊断而言是 一个非常可靠的和高效的测试设备 .同时 ,对于电力变压器 关键部位的复杂缺陷的诊断 ,它是最行之有效的 . 电力变压器可以被看作是一个由容抗 ,感抗和电阻构成的 复杂电气网络 .每一个电气网络有它自己独有的频率响应 (所谓的 指纹 ) . 网络元件内部和之间的几何尺寸的变化引起变压器的频率响应的差异 . FRANEO