编辑: 黎文定 2014-09-14
符号 含义 单位 A1 A 相电流 A A2 B 相电流 A A3 C 相电流 A V1 A 相电压(三相四线) V AB 线电压(三相三线) V V2 B 相电压(三相四线) V BC 线电压(三相三线) V V3 C 相电压(三相四线) V CA 线电压(三相三线) V W 有功功率 Var 无功功率 *103 显示数值以千为单位 JA2 是一款数字式高精度三相电力 参数测量仪表.

用于交直流输配电 系统、电厂控制屏及各种用电设备 上,测量并指示三相电流、电压、 频率、相位、功率、功率因数、电 度等电气参数,以及其它非电量的 监测.同时可作为测控终端与控制 中心联网,构成智能配电监控管理 系统. 测量与显示 ・三相电流(3I) ・三相电压(3U) ・频率(F) ・功率因数(PF) ・有功功率(P) ・无功功率(Q) ・视在功率(S) ・有功电度(kWh) ・ 无功电度(kVarh) 用途 JA2 多功能电力仪表 安装 危险提示! 电击、燃烧和爆炸的危险 ・ 只有有资格的工人才能安装这个设备, 并且要仔细阅读说明书. ・不要单独操作. ・对此设备做检查、测试和维护之前,先要断开所有电源连接. ・要使用适当额定电压的检测设备来确定所有的电源都已断. 不按此说明操作将可能导致死亡和严重伤害. 安装步骤: ?轻轻卸下机身上下两侧的安装支架;

?从安装孔由前向后推进机身;

?照样装上安装支架;

?拧紧安装支架上的紧固螺钉. 接线 连接 JA2 的菊花链 通过屏蔽双绞线连接 RS485 的三个接线端至菊花链连接 步骤: ? 把连接电缆两端各剥去6mm 绝缘层, 把其中一端插入 接线端口. ?然后用 1.56-0.79N.m 的力拧 紧螺丝. 电击、燃烧和爆炸的危险 ・只有有资格的工人才能安装这个设备,并且要仔细 阅读说明. ・VT 的二次侧不能短接. ・CT 的二次侧不能开路.在断开 CT 和监控回路的 连接时,使用短接块将 CT 的二次侧短接. 不按此说明操作将可能导致死亡和严重伤害. 设置 设置操作异常简单: ①按住 SET 键约

2 秒钟时间,即进 入参数设置页面,光标闪动;

②输入正确的密码;

③选择需要设置的参数,进行设置;

④最后,在SAVE 页面保存修改结 果并退出设置状态,结束设置. LED 指示灯 发亮的 LED 灯位所示项的当 前值, 就是左侧同行数码管所 显示的数值. 默认密码:1000 ?只有输入正确的密码,才能 进行设置操作.否则,只能查 看参数,不能修改. ?不同规格的 JA2,参数设置 选项会有所不同. 按键 SET 参数设置: 持续按住该键 两秒钟时间,装置进入参数设 置页面.在设置页面,按SET 键, 光标开始闪烁, 允许修改 本页面参数. ∧ 向上翻屏.在输入数值 时, 用于逐一增加数值, 数值 在0~9 之间顺序循环. >

向下翻屏.在输入数值 时, 用于向右移动光标, 光标 在四位数码管之间顺序循环. ? 确认键:在参数设置时, 按ENTER 键, 当前修改页面 的参数将存储到缓冲器中. 在SAVE 页面选择 Yes,所有页 面所输入的参数将会永久保 存到存储器中,掉电不丢失, 直到下一次被修改. 三行数码显示 显示实时值、 参数和提示信 息. 屏幕内容可通过∧>

键 向前向后逐屏循环查看. 通信地址设置 密码输入 注意事项 JA2 为通用设计, 在现场, 一般需要对下列参 数进行配置: ? CT变比 ? VT变比 ? 4~20mA对应项(出厂预置为A相电流) 在 PASS 密码输入页面, 按>

键移动光标,按∧键从 0~9 单向循环改变数值,按回车键确 认.如果密码不正确,则只能查 看参数而不能修改.在查看参数 过程中按 SET 键退出参数查看 状态,返回实时显示页面.在输 入密码过程中按 SET 键, 则直接 返回到实时显示页面. 在 Addr 通信地址输入页面, 按SET 键,地址第一位闪烁.按>

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题