编辑: 思念那么浓 2019-08-01
ICS 01.

140.30 A

90 DB3304 浙江省嘉兴市地方标准DB 3304/T 034―2018 撬装式液化石油气瓶装供应站 建设与管理规范 Specifications for construction and management of skid-mounted LPG bottling supply station

2018 -

11 -

14 发布

2018 - 12-

14 实施 嘉兴市质量技术监督局 发布DB3304/T 034―2018 I 目次前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 3.1

1 4 规模划分

1 5 选址及总图布置

2 5.1 选址要求

2 5.2 总平面布置

2 6 撬装设施要求

3 6.1 建筑结构

3 6.2 电气与通讯

3 6.3 可燃气体泄漏报警系统

4 6.4 灭火器配置

4 6.5 通风设施

4 7 安全防范措施

4 7.1 安全防范级别

4 7.2 物防要求

4 7.3 技防措施

5 8 管理要求

5 8.1 实名制管理

5 8.2 安全管理

5 8.3 钢瓶管理

6 8.4 人员管理

6 8.5 车辆管理

6 8.6 环境管理

6 8.7 其他要求

6 参考文献

7 DB3304/T 034―2018 II 前言本标准按照GB/T 1.1―2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草. 本标准由嘉兴市城乡规划建设管理委员会提出并归口. 本标准起草单位:嘉兴市城市燃气协会、海宁市民泰煤气有限责任公司、 浙江城建煤气热电设计 院有限公司. 本标准主要起草人:陈富明、徐国伟、蒋悦波、朱伟、韩勇、谭朝尹、刘萌、张频、徐学锋、朱竞 枫、沈建芬 本标准为首次发布. DB3304/T 034―2018

1 撬装式液化石油气瓶装供应站建设与管理规范

1 范围 本标准规定了撬装式液化石油气瓶装供应站建设、运行、管理方面的基本要求. 本标准适用于嘉兴市行政区域内新建、改建、扩建的撬装式液化石油气瓶装供应站.非撬装式液化 石油气瓶装供应站的运行与管理可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

5842 液化石油气钢瓶 GB

8334 液化石油气钢瓶定期检验与评定 GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50057 建筑物防雷设计规范 GB

50140 建筑灭火器配置设计规范 GB

50205 钢结构工程施工质量验收规范 CJJ/T

146 城镇燃气报警控制系统技术规程 JGJ113 建筑玻璃应用技术规程

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 撬装式液化石油气瓶装供应站 skid-mounted LPG bottling supply station 瓶库及管理用房在工厂内整体制作成撬装式结构的液化石油气瓶装供应站,简称撬装式瓶装供应 站.

4 规模划分 4.1 液化石油气瓶装供应站的规模应根据规划供应范围内的用气需求确定.Ⅰ、Ⅱ类站实瓶存量按照 不大于

2 天的用气量计算,Ⅲ类站实瓶存量按照

1 天的用气量计算. 4.2 液化石油气瓶装供应站按实瓶总容积应分为三类,并应符合表

1 的规定. DB3304/T 034―2018

2 表1 液化石油气瓶装供应站分类 名称 实瓶总容积(V,m

3 ) Ⅰ类站 6

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题