编辑: 丑伊 2014-09-07
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 294? 项目名称:金源温泉休闲度假广场-宾馆楼、公寓及商业楼、地库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年05月23日 江苏省建设厅制

1 宝应金源置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 金源温泉休闲度假广场-宾馆楼、公寓及商业楼、地库项目施工 图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关 单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含 变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年五月二十三日 (审查机构公章) (附36页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 金源温泉休闲度假广场-宾馆楼、公寓及商业楼、地库 建设单位 宝应金源置业有限公司 项目地址 宝应县 建筑总高度 95.80 M 建筑面积 135645.55 M2 建筑层数 宾馆楼地上25层,公寓及商业楼地上12层地下1层,地库地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 六度(0.05g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2017-5-11 勘察单位 淮安东大勘测设计有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省金陵建工集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)、?????违反 强条 之处:无?

(二)、?????违反 强标 之处:无

(三)、?????优化意见: 1.???请把本次桩位设计图上桩位投到勘探点平面图上,并确定四周最外缘的勘探孔 深度能否满足桩基设计要求(GB?50021-2001第4.9.4条第1款). 2.???补充前置性审查答复意见中强标

2、3条的桩侧液化折减系数. 本次审查为施工图复审. ???? ? 设计人 王辉 专业负责人 王辉 审核人 邹海兵 注册师 王辉 执业印章号 103028-AY007 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2017-05-18

4 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.?公寓及商业楼、宾馆楼设计绿建一星,应有满足此标准的对照表. 2.?公寓及商业楼、宾馆楼设计各个部位的节能构造均应有大样图;

门窗洞口大样图 中,窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚;

女儿墙檐沟等冷桥应有保温构造 (公寓及商业楼节能构造中屋面保温材料发泡水泥保温板厚度应为130厚(设计中145 厚);

架空板部位BGL保温隔声板应为45厚(设计中25厚),应与节能专篇一致). 3.?公寓及商业楼、宾馆楼绿色专篇中无超标排放的污染物,交代不全面. 4.?公寓及商业楼C、宾馆楼体形系数0.09(0.10),应核实清楚. 5.?公寓及商业楼C存在屋面天窗,节能计算书中面积286平方米,大样图中交代使用 阳光控制玻璃,节能专篇中为交代各项热工性能要求;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)