编辑: 丑伊 2014-09-07
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 402? 项目名称:怡人城市花园18#~23#楼及地下车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年06月01日 江苏省建设厅制

1 中体地产仪征有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 怡人城市花园18#~23#楼及地下车库项目施工图设计文件进行了 审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年六月一日 (审查机构公章) (附15页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 怡人城市花园18#~23#楼及地下车库 建设单位 中体地产仪征有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 75.70 M 建筑面积 107045.86 M2 建筑层数 18#地上15层地下2层,19#地上25层地下2层,20#地上4层地下1层, 21#、22#地上26层地下2层,23#地上24层地下2层,地下车库地下2 层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.1g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基/筏基 结构体系 剪力墙 送审日期 2016-5-20 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (勘察)专业审查意见

(一)、?违反"强条"之处:

1、?根据报送的施工图设计,18#、19#、21-23#楼外围的大地库采用抗拔桩,桩长 13m,地库部分勘探点未到抗浮桩桩端,不满足GB?50021-2001?4.1.18条第3款的要 求.

(二)、?违反"强标"之处:无 本次审查为施工图设计复审. 设计人 张新喜 专业负责人 吴健审核人 晏志坚 注册师 吴健执业印章号 101164-AY006 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2016-05-25

4 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)、无违反"强条"之处:

(二)、无违反"强标"之处: 1.18#、19#、20#、21#-23#楼设计外窗使用附框,应交代附框应满足DGJ32/J157-2013 第3.3.1条的要求.

(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.18#、19#、20#、21#-23#楼阳台、空调隔板、女儿墙等冷桥部位应具体交代保温构 造,设计大样图有保温构造示意,应明确交代做法;

外墙发泡水泥保温板应交代吸水 率等要求. 2.18#、19#、20#-23#楼绿色建筑设计专篇中应交代分户楼板、分隔住宅和非住宅功能 房间的楼板的空气声计权隔声量的要求. 3.18#、19#、20#、21#-23#楼绿色一星标准,应有满足此标准的对照表. 4.20#楼节能专篇与门窗表中的外窗规格不一致;

20#楼体形系数0.33,可按照6层以上 建筑的外围护结构设计. 设计人 张益飞 王玮 颜廷祥 仲从林 徐乃刚 专业负责人 徐乃刚 审核人 陈骁 注册师 华华 执业印章号 3200468-007 违反强制性条文数