编辑: 252276522 2019-08-01
UDC 中华人民共和国国家标准GGB B P GB 50039―2010 农村防火规范Code for fire protection and prevention of rural area 2010-08-18 发布 2011-06-01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布

1 中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第748 号 关于发布国家标准《农村防火规范》的公告 现批准《农村防火规范》为国家标准,编号为 GB 50039-2010,自2011 年6月1日起实施.

其中,第1.0.

4、3.0.

2、3.0.

4、3.0.

9、3.0.

13、5.0.

5、5.0.

11、5.0.

13、6.1.

12、 6.2.1(2)、6.2.2(3)、6.3.2(

1、4)、6.4.

1、6.4.

2、6.4.3 条(款)为强制性条文, 必须严格执行.原《村镇建筑设计防火规范》GBJ 39-90 同时废止. 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部 二一年八月十八日

2 前言根据原建设部《关于印发 二OO 五年工程建设国家标准制定、修订计划(第一批) 的通知》 (建标 [2005]84 号)的要求,由山西省公安消防总队会同中国建筑设计研究院、公安部天津消防研 究所、太原理工大学建筑设计研究院、贵州省公安消防总队、江苏省公安消防总队、黑龙江省公安 消防总队等单位对国家标准《村镇建筑设计防火规范》GBJ 39-90 进行了全面修订. 在本规范的修订编制过程中,规范编制组依据国家有关法律、法规、技术规范和标准,总结了 我国农村防火工作经验、消防科学技术研究成果和农村火灾事故教训,结合农村消防工作实际和经 济发展现状,对农村消防规划、建筑耐火等级、火灾危险源控制、消防设施、合用场所消防安全技 术要求、消防常识宣传教育的主要内容等做出了规定,与原规范的章节结构和具体内容相比都有了 非常大的变化,是指导农村防火的综合性技术规范,故将规范的名称改为《农村防火规范》 .在此基 础上广泛征求了有关科研、设计、生产、消防监督、高等院校等部门和单位的意见,最后经有关部 门和专家共同审查定稿. 本规范共分

6 章和

2 个附录,其主要内容为:总则、术语、规划布局、建筑物、消防设施、火 灾危险源控制等. 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,公安部负责日常管理,山西省公 安消防总队负责具体技术内容的解释.请各单位在执行本规范过程中,认真总结经验、注意积累资 料,并随时将有关意见和建议寄山西省公安消防总队(地址:山西省太原市桃园南路

59 号,邮编 030001),以便今后修订时参考. 本规范主编单位、参编单位和主要起草人、主要审查人: 主编单位:山西省公安消防总队 参编单位:中国建筑设计研究院 公安部天津消防研究所 太原理工大学建筑设计研究院 贵州省公安消防总队 江苏省公安消防总队 黑龙江省公安消防总队 主要起草人:李济成 马恒李彦军 张耀泽 沈纹郭益民 朱耀武 倪照鹏 朱江武丽珍 李立志 高N李锦成 冯婧钰 王宁朱培仁 阚强任世英 徐彤主要审查人:李引擎 赵永代 高建民 申立新 罗翔董新民 王晓艳 汤杰郭国旗 鲁性旭 何蜀伟 费卫东 张静岩

3 目次1总则 1)

2 术语 2)

3 规划布局 3)

4 建筑物 5)

5 消防设施 6)

6 火灾危险源控制 8) 6.1 用火 8) 6.2 用电 9) 6.3 用气 10) 6.4 用油(可燃液体)10) 附录 A 住宿与生产、储存、经营合用场所防火要求.12) 附录 B 消防安全常识.14) 本规范用词说明 16) 引用标准名录 17) 附:条文说明 18)

4 Contents

1 General provisions 1)

2 Terms 2)

3 Planning and Layout 3)

4 Building 5)

5 Fire control improvement 6)

6 Fire risk source control 8) 6.1 fire utilization.8) 6.2 electricity utilization 9) 6.3 gas utilization.10) 6.4 oil utilization(combustible liquid)10) Appendix A the Place Combined with Multi-function.12) Appendix B General Knowledge of Fire Safety 14) Explanation of Wording in this code.16) Normative Standard 17) Annex: Explanation of Provisions in this code.18)

1 1 总则1.0.1 为了预防农村火灾的发生,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于下列范围:

1 农村消防规划;

2 农村新建、扩建和改建建筑的防火设计;

3 农村既有建筑的防火改造;

4 农村消防安全管理. 除本规范规定外,农村的厂房、仓库、公共建筑和建筑高度超过 15m 的居住建筑的防火设计应 执行现行国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 等的规定. 1.0.3 农村的消防规划、建筑防火设计、既有建筑的防火改造和消防安全管理,应结合当地经济发 展状况、民族习俗、村庄规模、地理环境、建筑性质等,采取相应的消防安全措施,做到安全可靠、 经济合理、有利生产、方便生活. 1.0.4 农村的消防规划应根据其区划类别,分别纳入镇总体规划、镇详细规划、乡规划和村庄规划, 并应与其他基础设施统一规划、同步实施. 1.0.5 村民委员会等基层组织应建立相应的消防安全组织,确定消防安全管理人,制定防火安全制 度,进行消防安全检查,开展消防宣传教育,落实消防安全责任,配备必要的消防力量和消防器材 装备. 1.0.6 农村的消防规划、建筑防火设计、既有建筑的防火改造和消防安全管理,除应符合本规范的 规定外,尚应符合国家现行标准的规定.

2 2 术语2.0.1 农村 rural area 县级及县级以上人民政府驻地的城市、镇规划区以外的镇、乡、村庄的统称. 2.0.2 村庄 village 农村居民生活和生产的聚居点. 2.0.3 消防点 firefighting spot 设置在农村的集中放置消防车辆、器材,并配有专职、义务或志愿消防队员的固定场所. 2.0.4 住宿与生产、 储存、 经营合用场所 the place combined with habitation, production, storage and business 住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所,俗称 三合一 .

3 3 规划布局 3.0.1 农村建筑应根据建筑的使用性质及火灾危险性、周边环境、生活习惯、气候条件、经济发展 水平等因素合理布局. 3.0.2 甲、乙、丙类生产、储存场所应布置在相对独立的安全区域,并应布置在集中居住区全年最 小频率风向的上风侧. 可燃气体和可燃液体的充装站、供应站、调压站和汽车加油加气站等应根据当地的环境条件和 风向等因素合理布置,与其他建(构)筑物等的防火间距应符合国家现行有关标准的要求. 3.0.3 生产区内的厂房与仓库宜分开布置. 3.0.4 甲、乙、丙类生产、储存场所不应布置在学校、幼儿园、托儿所、影剧院、体育馆、医院、 养老院、居住区等附近. 3.0.5 集市、庙会等活动区域应规划布置在不妨碍消防车辆通行的地段,该地段应与火灾危险性大 的场所保持足够的防火间距,并应符合消防安全要求. 3.0.6 集贸市场、厂房、仓库以及变压器、变电所(站)之间及与居住建筑的防火间距应符合现行 国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 等的要求. 3.0.7 居住区和生产区距林区边缘的距离不宜小于 300m,或应采取防止火灾蔓延的其他措施. 3.0.8 柴草、饲料等可燃物堆垛设置应符合下列要求:

1 宜设置在相对独立的安全区域或村庄边缘;

2 较大堆垛宜设置在全年最小频率风向的上风侧;

3 不应设置在电气线路下方;

4 与建筑、变配电站、铁路、道路、架空电力线路等的防火间距宜符合现行国家标准《建筑设 计防火规范》GB

50016 的要求;

5 村民院落内堆放的少量柴草、饲料等与建筑之间应采取防火隔离措施. 3.0.9 既有的厂(库)房和堆场、储罐等,不满足消防安全要求的,应采取隔离、改造、搬迁或改 变使用性质等防火保护措施. 3.0.10 既有的耐火等级低、相互毗连、消防通道狭窄不畅、消防水源不足的建筑群,应采取改善用 火和用电条件、提高耐火性能、设置防火分隔、开辟消防通道、增设消防水源等措施. 3.0.11 村庄内的道路宜考虑消防车的通行需要,供消防车通行的道路应符合下列要求:

1 宜纵横相连、间距不宜大于 160m;

2 车道的净宽、净空高度不宜小于 4m;

3 满足配置车型的转弯半径;

4 能承受消防车的压力;

5 尽头式车道满足配置车型回车要求. 3.0.12 村庄之间以及与其他城镇连通的公路应满足消防车通行的要求, 并应符合 3.0.11 条的有关规 定.

4 3.0.13 消防车道应保持畅通,供消防车通行的道路严禁设置隔离桩、栏杆等障碍设施,不得堆放土 石、柴草等影响消防车通行的障碍物. 3.0.14 学校、村民集中活动场地(室)、主要路口等场所应设置普及消防安全常识的固定消防宣传 点;

易燃易爆等重点防火区域应设置防火安全警示标志.消防安全常识宣传教育的主要内容宜采用 附录 B.

5 4 建筑物 4.0.1 农村建筑的耐火等级不宜低于

一、二级,建筑耐火等........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题