编辑: 施信荣 2014-07-04

1216、1620 (17)分、集水器试压时间不宜少于 24h (18)分、集水器各分支路数应由房间标志标签,方便用户开、关 温馨提示: (1)当环境温度低于 0℃时,采暖设备不使用时应采取防冻措施. (2)分、集水器的使用方法:截止阀类---顺时针为关,逆时针为开;

球阀类--- 手柄与地面 平行时为开,与地面垂直时为关. (3)集中供暖区域,如供水温度超过

60 摄氏度,应加装混水降温装置;

地暖和 散热器混装客户,应加装混水降温装置. (4)使用过程中如有问题,请及时关闭阀门并与安装商联系.

五、分、集水器选型:

1、管径的计算 左侧空调机组立管的冷负荷 QL=269.26kW 其管道直径为 中部风机盘管立管的冷负荷 QL=283.66kW 其管道直径为 由水力计算知,总干管的管径为 DN200

2、分水器长度的计算 工程实践中常取比最大管径大 2-3 号管径,故取 D=300mm 又经计算,d1=200mm,d2=150mm,d3=150mm,d4=125mm,d5=80mm, d0=80mm;

其中 d1 是进水管径,d

2、d3 是出水管径,d4 是备用管径,d5 是旁 通管径,d0 是排水管径. 图7-1 分水器配管图 分水器长度: L1=40+120+75=235mm L2=75+120+75=270mm L3=75+120+62.5=257.5mm L4=62.5+60=122.5mm L5=40+60=100mm L=L1+L2+L3+L4+L5=985mm 7.4.2 集水器的设计 集水器筒体直径与分水器相同,取D300 图7-2 集水器配管图 d1=200mm,d2=150mm,d3=150mm,d4=125mm,d5=80mm,d0=80mm, dp=25mm;

其中 dp 是膨胀管径,d1 是出水管径,d

2、d3 是回水管径,d4 是备 用管径,d5 是旁通管径,d0 是排水管径. 集水器长度为 L=L0+L1+L2+L3+L4+L5=60+25+120+150+120+150+120+125+120+80+60=1130mm 上海宿新阀门有限公司专业生产,欢迎社会各界前来考察.手机:13918345268, 电话及传真: 021-60517829 021-66073117,

网址: http://www.shsxvalve.com, 公司地址:上海市嘉定区南翔镇翔黄公路

301 弄6号.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题