扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 045? 项目名称:头桥坤园居住区101-105#、201#楼、301#地下车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年01月28日 江苏省建设厅制

1 扬州坤元房地产开发有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 头桥坤园居住区101-105#、201#楼、301#地下车库项目施工图 设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单 位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变 更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年一月二十八日 (审查机构公章) (附15页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 头桥坤园居住区101-105#、201#楼、301#地下车库 建设单位 扬州坤元房地产开发有限公司 项目地址 广陵区.. 建筑总高度 20.19 M 建筑面积 28344.98 M2 建筑层数 101-105#地上6层地下1层,201#楼地上3层,301#地下车库地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2016-1-19 勘察单位 扬州市开元岩土工程检测有限公司 资质等级 甲级 设计单位 扬州市城市规划设计研究院有限责任 公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ???无

(三)其它: 1.101#-105#楼设计外墙贴面砖,防火隔离带使用符合发泡水泥保温板,不符合构造要 求. 2.105#设计交代卫生间不设置遮阳,不正确,作为功能性房间,应考虑遮阳的设置. 3.104#楼北侧窗墙面积比0.323,传热系数规范限值2.2,设计塑钢型材6高透光LOW- e+19r+6透明外门窗传热系数应不大于2.2,设计节能专篇交代不正确. 4.105#楼节能计算书交代地面接触室外空气的架空板或外挑楼板,使用55厚发泡水泥 保温板,节能专篇、构造做法均无,应核实. 5.201#楼设计外墙使用A5.0(B06)级蒸压砂加气混凝土砌块,导热系数0.19,应交代 专用砂浆的具体要求. 6.201#楼建议建筑变形缝设置双墙,有利于建筑节能构造做法. 设计人 蒋冬梅 盛松才 陈舒驰 许培 李智 专业负责人 张薇东 审核人 王顺祥 注册师 蒋冬梅 执业印章号 3201871-006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-19

4 (给排水节能)专项审查 101#、102#楼

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、水施2/9, 设计说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

不符合 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.