编辑: 哎呦为公主坟 2014-06-24

0 / # #

8 ( ? A) 传输给间隔层装置# 状态量以通用面向对象变 电站事件( -]] ? *) 通信方式传输%从理论上讲 可 以使用数字化集中录波装置 数字化录波器只要通 过网络接口将? A 和-]] ? * 信息接入即可%但在 实际工程中 由于 ? A 网络流量非常大 台集中式 数字化录波器从网络带宽* ) >

N 处理速度等各方面 很难满足要求%如果配备多台数字化录波装置来分 担处理任务 又会增加成本%因此 在数字化变电站 中录波是一个比较难以解决的技术问题&

!'

% 郭家屯工程另辟蹊径 在国内首次以分散录波 方式解决了集中式数字录波的困难%具体而言 由 设于测控保护一体化装置内的 录波 插件将 各自的 ? A 和-] ] ? * 信息记录下 来 以)]$% H ( + * 格 式向外提供 各间隔间数据的整合* 分析功能由位于 变电站层的保护信息管理系统来实现% !在数字化变电站条件下实现顺控 顺控是指顺序控制 也叫程序化操作&

0'

是指按 照预先设定好的操作步骤由系统自动进行操作 以 缩短倒闸操作时间* 简化操作* 减轻值班人员劳动强 度%近年来 苏州* 无锡等地在一批传统变电站工程 中进行了顺控实践 取得了比较好的效果%但在数 字化变电站中如何实施顺控功能 还没有工程实践% 郭家屯工程是国内首个实现全站顺控的数字化 变电站%由于数字化保护取消了控制电缆 以通信 方式传送保护信息 所以可以将保护的开入量插件 取消 将所有功能压板改成软压板 只在智能操作箱 保留出口跳合闸压板%取消硬压板将给顺控操作带 来非常大的便利%在操作过程中 压板的操作一般 会占到整个操作步骤的 + .以上 而软压板的操作 可以由监控系统在很短的时间内自动完成 这也为 实现全站顺控打下了基础%但是由于在/ / #@ A 线路* 变压器保护双套配置中产生了双测控信息的问 题 增加了实现的难度%该工程在数字化变电站和 双测控源条件下 成功实现了顺控功能% !对开关内部二次回路进行改造 由于目前国内还没有能够提供数字接口的智能 化开关 开关设备的智能化仍然需要通过过程层智 能终端等二次设备来辗转实现%国内目前进行的数 字化变电站项目 一般都没有对开关内部二次回路 进行改造 与智能终端整合度较低% 郭家屯工程对开关内部二次回路进行整合 开 关仅提供跳合闸接口* 闭锁接点* 开关辅助接点及其 他检测开关量或模拟量输出 由智能终端实现开关 跳合闸闭锁* 防止跳跃* 强制跳闸* 就地操作等功能% 这样做可以提高二次回路的集成化 减少接线 提高 可靠性% !网络化方式实现的变压器非电量保护 在目前国内的数字化工程中 变压器非电量保 护基本上都采用传统方式%郭家屯工程中变压器非 电量保护由变压器间隔的过程层智能单元实现 通 过过程层网络跳闸 首次实现了以就地安装* 网络化 跳闸为特征的数字化变压器非电量保护% !过程层设备实现分散就地布置 在目前国内的数字化工程中 合并单元一般安 装在室内 智能操作箱则室内* 室外/种布置方式都 有%实际上合并单 元是 电子式互 感器 的智 能化 部分 智能操作箱是断路器的智能化部分%在郭家屯 工程中 采用户外柜将合并单元* 智能操作箱就地布 置在开关场 最大程度简化二次回路设计%合并单 元在户外柜中就地 安装 需要解决温 度控 制问 题% 为此 在户外柜内采取了温控措施 使柜内温度满足 合并单元工作需要%这是国内首次将合并单元分散 户外安装% !郭家屯数字化变电站的网络架构 按照I * )1

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题