1 SINAMICS V20 《入门指南》 精简版操作说明 目录

1 安全注意事项.1

2 安装.4 2.1 机械安装.4 2.2 电气安装.5 2.3 技术数据.9

3 调试.10 3.1 内置基本操作面板(BOP)10 3.2 快速调试.12 3.2.1 设置电机数据

12 3.2.2 设置连接宏.13 3.2.3 设置应用宏.16 3.2.4 设置常用参数

16 3.3 恢复默认设置

16 4 技术支持信息.17 A 参数、故障与报警.17 A.1 参数列表.17 A.2 故障与报警代码.26

1 安全注意事项 在安装和运行本设备之前,请仔细阅读以下安全注意事项以及设备上粘贴的所有警示标签. 确保警示标签上的内容清晰可 辨.如发现标签脱落或损坏,请及时更换. 更多详情请参见 SINAMICS V20《操作说明》. 一般说明 危险 触电死亡风险 变频器断电后其内部直流母线电容器还带有危险电压. 触摸端子可能导致触电死亡. 变频器断电后的五分钟内不要触摸任何端子. 保护接地线电流 SINAMICS V20 变频器的对地漏电流可能高于交流 3.5 mA.因此,设备必须可靠接地,并且保护接地线的最小 截面积应符合当地针对高漏电流设备的安全规定. SINAMICS V20 变频器可通过熔断器进行保护;

但是,由于变频器可能导致保护接地线中产生直流电流,如果在 电源输入端采用剩余电流保护装置(RCD)或剩余电流监控装置(RCM),必须采用 B 型装置. 《入门指南》

2 A5E31842771, 02/2013 警告 安全使用变频器 本设备带有危险电压并且控制的是具有潜在危险的旋转机械部件. 如果不按手册要求进行操作就可能造成死亡、严重的人身 伤害或者重大的财产损失. 只有合格的专业人员才能操作本设备,而且在操作前必须熟悉本手册中所述的所有安全说明、安装、调试、操作与维护规 定. 未经许可,任何人都不得对本设备进行任何改造使用. 只有在干燥且有等电位连接的室内环境中才允许采取小于

60 V 电压(PELV =保护性特低电压,遵照 EN EN 61800-5-1)的 直接接触电击防护措施. 如上述条件未能满足,那就必须采取其他防止电击的保护措施,比如保护性绝缘. 变频器必须始终接地. 如果变频器未正确接地,则可能导致死亡等极其危险的情况. 在连接设备或更改设备连接之前必须将设备断电. 变频器须安装在控制电柜内的金属安装板上. 安装板必须无涂层且具有良好的导电性. 如变频器在运行中且输出电流不为零时,严禁在系统的电机侧切断主电源. 注意遵守有关危险电压装置作业的通用性和区域性安装规范和安全规定(例如,61800-5-1),以及针对正确使用工具和人 身保护装置(PPE)的相关规定. 输入电源线必须永久性紧固连接. 设备必须接地(IEC

536 Class

1、NEC 以及其他适用标准). 无论故障出现在控制设备的什么部位,都有可能导致重大的设备损坏,甚至是严重的人身伤害(也就是存在潜在危险的故 障),因此,必须采取额外的外部预防措施,以确保控制设备即使出现故障也能继续安全运行(例如,独立的限位开关、机 械联锁等). 调试 警告 高压端子 即使变频器不在工作,下列端子也可能带有危险电压: - 电源输入端子 L

1、L

2、L3,以及 PE 端子 - 电机端子 U、V、W,以及输出接地端子 - 直流母线端子 DC+和DC- - 制动电阻端子 R1 和R2(仅限外形尺寸为 D 的变频器) 此设备不能用作 紧急停车 装置(见EN 60204, 9.2.5.4). 设备运行时不可打开设备、进行设备接线或断开连接. 运行 警告 参数设置错误存在的危险 某些参数设置(例如,参数 P1210)可能会使变频器在输入电源故障时自动重启,例如自动重启功能. 必须正确设置电机过载保护参数以确保电机正常运行. 使用制动电阻 如果使用不合适的制动电阻,则有火灾危险并可能导致严重的人身伤害和财产、设备损坏. 使用适当的制动电阻并且正确安 装. 运行过程中制动电阻的温度会大幅升高. 避免直接接触制动电阻. 警告 当心高温表面 变频器在运行过程中以及关闭后的短时间内,其贴有当心烫伤警示标签的表面区域可能会变得很烫. 避免直接 接触这些表面. 《入门指南》 A5E31842771, 02/2013