编辑: cyhzg 2014-06-16

B. 有振动、易受撞的场所;

C. 有金属性粉尘、腐蚀性物质、盐份和可燃性气体的场所. 2. 如果长时间放置不使用,必须将UPS(不带电池)存放在干燥的环境中, 存贮温度范围:-25℃~+55℃.UPS开机之前,必须先让环境温度回暖 至0℃以上,并维持2小时以上.

1、简介 1.1 符号说明 1.2 前视图 1.3 后视图 1.4 产品规格

2、安装 2.1 拆包检查 2.2 安装注意事项 2.3 接线 2.3.1 UPS输入输出接线 2.3.2 长效型UPS外接电池接线 2.3.3 连接通讯线

3、运行操作 3.1 操作显示面板 3.2 运行模式 3.2.1 市电模式 3.2.2 电池模式 3.2.3 旁路模式 3.3 操作 3.3.1 开关机操作 3.3.2 电池自检操作 3.3.3 LED显示与告警声

4、维护 4.1 电池维护 4.2 UPS 的功能检查

5、故障处理

6、维修保证

1 1

2 2

4 6

6 6

7 7

8 9

11 11

12 12

13 14

15 15

15 16

17 17

17 18

20 目录 -1- 1.1 符号说明

1、简介 本系列UPS是一种双转换在线式,单相输入,单相输出的不间断电源设备.产品具有 高效率和高可靠性,为您的设备提供可靠、优质的交流电源.城堡系列1~3kVA UPS 体积小巧,方便客户使用,特别适合金融、电信、政府、交通、制造、教育等用户的 基础设备. 本手册适用于CASTLE 6G系列产品,包括: C1K: 内置1A充电器,2节9 Ah电池. C1KS:内置6A 充电器,电池外接. C2K: 内置1A 充电器,4节9 Ah电池. C2KS:内置6A 充电器,电池外接. C3K: 内置1A充电器, 6节9 Ah电池. C3KS:内置6A 充电器,电池外接. 说明:" S "表示长效型. -2- C1K(S) C1KS后盖板 C2K(S)/C3K(S) 1.2 前视图 1.3 后视图 计算机接口 过流保护装置 输入 智能插槽 外接电池插座 输出插座 -3- C3KS后盖板 C2KS后盖板 说明:以上外观图都是以"长效型"为例,对应功率的"标准型"无"外接电池插 座". 计算机接口 过流保护装置 输入 智能插槽 外接电池插座 输出插座 计算机接口 过流保护装置 输入 智能插槽 外接电池插座 输出插座 输出端子排盖板 输出端子排 -4- 1.4 产品规格 型号 C1K C1KS C2K C2KS C3K C3KS 尺寸(宽*深*高) (mm) 144* 345*

229 190* 393*

328 净重(Kg) 9.2 4.2 17.2 7.9 22.6 8.3 额定容量 1kVA/800W (1kVA/900W) 2kVA/1600W (2kVA/1800W) 3kVA/2400W (3kVA/2700W) 输入 输入方式 单相接地 额定电压 220VAC 电压范围 115-300VAC 频率 40-70Hz 功率因数 0.98 旁路电压 80VAC*(1±5%)~285VAC*(1±5%) 默认180VAC*(1±5%)~264VAC*(1±5%) 输出 输出方式 单相接地 额定电压 220VAC 功率因数 0.8 (0.9) ① 电压精度 ±2% 输出频率 市电模式 1.输入频率在46-54 Hz时,输出和输入保持一致 2.输入频率小于46Hz 或大于54Hz 时输出频率锁定50Hz 电池模式

50 ±0.05 Hz 过载能力(市电, 25℃) 105%±5%

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题