编辑: f19970615123fa 2019-07-31
《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制.

1、 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字 (两 个英文字段作一个汉字) .

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其它建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复.

1 建设项目基本情况 项目名称 乌鲁木齐市热力总公司西山环鹏燃气锅炉房项目 建设单位 乌鲁木齐市热力总公司 法人代表 路爱武 联系人 方园 通讯地址 天山区团结东路

1092 号 联系电话

18097674247 传真 / 邮政编码

830000 建设地点 本项目位于沙依巴克区西山环卫街南侧 项目中心地理坐标为东经 87°33'

29.02 ,北纬 43°47'

51.86 . 立项审批 部门 / 批准文号 / 建设性质 技改 行业类别及代码 热力生产和供应业(D 4430) 占地面积(平方米)

400 绿化面积(平方米) / 总投资 (万元) 770.12 其中:环保投资 (万元)

76 环保投资占 总投资比例 10% 评价经费 (万元) / 预期竣工日期

2014 年10 月

一、项目由来及建设必要性 乌鲁木齐市是新疆维吾尔自治区的政治、文化中心,乌鲁木齐每年用煤约

800 万吨,其中仅冬季采暖耗煤就达

329 万吨以上.据统计,燃煤每年向大气排 放35340 吨烟尘、40386 吨二氧化硫及大量的氮氧化物等有害气体,成为乌鲁木 齐市冬季大气主要的污染源.使乌鲁木齐市采暖期空气质量级别经常达到 4~5 级,成为全国高能耗和重度污染地区之一.因此,节能减排工作对于我市的发 展既是需要,又是十分必要的. 为此,市政府组织市建设委员会、市环保局、市供热办和市热力总公司对 此问题进行了内地考察,响应自治区党委政府和市委市政府控制燃煤污染、大 力推广使用天然气等清洁能源,坚决治理好首府大气污染,还首府市民一片蓝

2 天的号召.乌鲁木齐市建委、乌鲁木齐市供热行业办公室,按照控制与改善大气 污染目标以及城市可持续发展的要求,按照科学规划、逐步实施、经济合理的原 则, 在分析乌鲁木齐市供热能源消费现状的基础上,研究了乌鲁木齐市供热发展 和能源消费发展趋势, 在天然气大规模合理利用的前提下,提出了乌鲁木齐市近 中期供热能源结构调整规划目标、规划实施方案和对策措施,编制了《乌鲁木齐 市供热能源结构调整实施方案》 .乌鲁木齐热力总公司根据市委市政府相关文件 精神,积极响应认真实施 蓝天工程 ,尽可能多的拆并热电联产范围内燃煤锅 炉, 由于热电联产供热能力有限,在部分现有换热站旁或未拆并的燃煤锅炉房内 建立燃气锅炉系统,作为热电联产集中供热的调峰热源以响应市委市政府的号 召. 乌鲁木齐环鹏有限公司下属环鹏物业有限公司西山供热站

1999 年建成,供 热范围东至雅山林队,西至环卫西街以南,南至民族村,北至环卫街.本次建设 项目为新建两台 14WM (20 蒸吨) 燃气锅炉, 原有两台

20 吨燃煤锅炉停止使用. 该项目已于

2014 年建成投产供暖,本次为补做环评. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 (2016 年版) 、国务院

682 号令《建 设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2017 年9月1日)的有关规定,该项目应进行环境影响评价,编制环境影响报告表.为此,乌鲁木齐市热力总公司于

2018 年3月委托新疆清风朗月环保科技有限公司 对 乌鲁木齐市热力总公司西山环鹏燃气锅炉房项目 进行环境影响评价工作. 我公司在接受委托后进行了实地勘查,按照建设项目环境影响评价工作程序,依 据国家相关法律法规、技术资料,编制完成了该项目环境影响报告表,由建设单 位报请环境管理部门审批后, 将作为建设单位在项目建设和运行过程中作好各项 环保工作及主管部门环境管理的技术依据.

二、项目概况

1、项目基本情况

3 (1)项目名称:乌鲁木齐市热力总公司西山环鹏燃气锅炉房项目 (2)建设单位:乌鲁木齐市热力总公司 (3)建设性质:新建 (4)建设地点:拟建项目位于乌鲁木齐市沙依巴克区西山环卫街南侧,项 目中心地理坐标为东经 87°33'

29.02 ,北纬 43°47'

51.86 .项目北侧

36 米为西 山街道社区卫生中心,项目西侧为已拆迁的自建房,东侧

56 米为第二看守所, 南侧为空地.项目地理位置见附图 1,项目周边情况见附图 2. (5)项目占地:位于原有锅炉房内,不新增用地. (6)建设投资:项目总投资 770.12 万元,项目资金为申请政府补贴.

2、供热方案 (1)供热面积 环鹏物业公司西山供热站供热范围东至雅山园林队,西至环卫西街以南,南 至民族村, 北至环卫街. 供热范围内有两个换热站, 其中 1#换热站供热面积

50178 平米,2#换热站供热面积

281358 平米,则总供热面积约为

331536 平米. (2)热指标 乌鲁木齐市采暖室外计算温度为-19.7℃,采暖期平均室外温度为-5.4℃(根 据乌鲁木齐市实际采暖天数

180 天计) ,用户室温达到 18℃,实际采暖期为每年 的10 月15 日,到次年的

4 月15 日,共计

180 天. 乌鲁木齐市采暖热指标是根据乌鲁木齐市建筑维护结构特征及国家有关建 筑节能的指标、规范及多年的实践经验,经计算后确定的. 本工程供热区域内的建筑物由于西山环鹏锅炉房现有建筑有些为节能建筑, 有些为非节能建筑,结合本区域建筑物的实际情况,取综合热指标为

65 W/m2 . (3)热负荷 采暖热负荷:331536*65/1000000=21.6MW,单台锅炉容量为

4 21.6/2=10.8MW, 本工程

2 台14MW 燃气锅炉总供热能力为 28MW, 可以满足热 负荷需求,所以本工程燃气锅炉房的建设可以满足供热需求.

3、项目建设内容及规模 锅炉房:新建燃气锅炉房一座,安装 2*14MW(2*20t/h)燃气高温热水锅 炉及其配套设施;

本项目建设内容详见表 1. 表1拟建项目建设内容一览表 项目组成 类别 序号 设施名称 工程内容 主体 工程

1 锅炉房 钢筋砼框架结构,建筑面积 400m2 .包括: 2*14WM 燃气热水锅炉. 辅助 工程

1 热水系统 循环水系统一套(包括卧式热水循环泵、变频 调速补水泵)

2 化学水处理系统

1 套连续供水全自动软化、除氧设备进行水处 理,设计出水能力 20m3 /h.(包括装配式软化水箱、 除氧水箱、除污器)

3 热力管网 一级管网 1.16km,供回水温度为 130℃/70℃, 压力等级 1.6MPa 公用 工程

1 供水 乌鲁木齐市政供水系统

2 排水 乌鲁木齐市政排水系统

3 供电 乌鲁木齐市政供电系统

4 供气 来源环卫街的次高压管道,项目区 DN250 燃气管道

5 消防 厂区设有室外消火栓系统,燃气锅炉房内设有 室内消火栓系统及灭火器 环保 工程

1 烟囱 钢制烟囱,

2 座, 高度 15m, 直径为 DN1200mm.

2 烟气余热系统 由吸收式热泵、换热器和循环水泵组成.

3 冷凝回收系统 包括设备及烟道最低点冷凝水排放管及冷凝水 处理水箱.

4 低氮燃烧系统 /

5 在线监测 在线监测设施

2 套6生活垃圾收集系统 垃圾箱

5

4、供热期 本项目采暖期为每年的

10 月10 日,到次年的

4 月10 日,共计

180 天.

5、主要设备 拟建项目主要设备情况见表 2. 表2项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量备注 一 锅炉系统主 要设备

1 燃烧锅炉 SZS14-1.6/130/70-Q 台2供热量 14MW 额定供回水温度:130/70℃ 额定压力:1.6MPA

2 配套燃烧器 低氮燃烧器 ,Nox........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题