编辑: 达达恰西瓜 2014-05-28

2 部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2 和《公路钢筋混凝土及预应力 混凝土桥涵设计规范》JTG

3362 的规定. 4.2.2 钢筋的表面应洁净、无损伤,钢筋应平直、无局部弯折,主 要受力钢筋端头锯断后应磨平;

在运输及施工过程中应避免锈蚀、 污染或变形. 4.2.3 预制构件的吊环材料应采用钢绞线、 吊杆或未经冷拉的热轧 光圆钢筋制作,须经过计算确定,专项论证可行后方可实施. 4.3 套筒灌浆料 4.3.1 灌浆套筒或灌浆金属波纹管中所使用的套筒灌浆料, 技术性 能除应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T

408 的规 定外,还应符合表 4.3.1 规定.

7 表4.3.1 套筒灌浆料的性能指标 检测项目 性能指标 试验方法标准 流动度(mm) 初始 ≥300 《钢筋连接用套筒灌浆 料》JG/T

408 30min ≥260 抗压强度 (MPa) 1d ≥35 《水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法)》GB/T

17671 3d ≥60 28d ≥100 竖向膨胀率 (%) 3h ≥0.02 《钢筋连接用套筒灌浆 料》JG/T408 24h 与3h 差值0.02~0.5 氯离子含量(%) ≤0.03 《混凝土外加剂匀质性试 验方法》GB/T

8077 泌水率(%)

0 《普通混凝土拌合物性能 试验方法标准》 GB/T

50080 抗冻等级 ≥F300 《普通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法标准》 GB/T

50082 抗渗等级 ≥P6 氯离子扩散系数 DRCM(28d 龄期,10-12 m2 /s) ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题