编辑: glay 2014-05-10
二级配电 HUM2DL 系列剩余电流动作断路器 4.

4.6 短路保护,具有短路短延时及瞬时保护功能,分断能力高,保证线路短路保护的可靠性;

4.7 具有电源侧过压保护,欠压保护,缺相保护;

4.8 线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流实时显示;

4.9 保护功能及参数可在线设置修改;

4.10 跳闸类型(漏电、闭锁、过载、欠压、过压)识别、显示,并可存储、查询、删除;

4.11 实时时钟显示,可整定年、月、日、时、分、秒;

4.12 具有DC24V消防控制;

4.13 外控分、合闸功能,可通过无源端口远程控制断路器的分、合闸. 4.14 采用RS-485通讯接口,标准Modbus-RTU协议,可与电脑相连,能对产品的实时漏电值、实时电压值进行查看,对漏电档位、电 流档位进行调节等.

5 过载保护,采用电子式保护方式,过载脱扣电流整定值在壳架电流内任意设定,设定后不受环境温度影响保证过载保护灵敏可靠;

五、主要技术参数 型号规格 壳架电流 额定电流 整定电流可调范围 额定工作电压 Ue 额定辅助电压 Us 额定绝缘电压 Ui 额定冲击耐受电压 Uimp 飞弧距离 (mm) 额定极限短路分断能力Icu 额定运行短路分断能力Ics 额定剩余短路接通和分断能力IΔm 额定短时耐受电流 Icw 剩余电流动作特性 额定剩余动作电流 In(mA) 非延时、延时特性 极限不驱动时间 分断时间 HUM2DL-250 250A 250A 100A~250A ≤50 50kA 35kA 12.5kA 5kA/1s R型:非延时型,S型:延时型 S型Δt:0.06s R型IΔn 2IΔn 5IΔn ≤0.3s ≤0.15s ≤0.04s S型IΔn 2IΔn 5IΔn ≤0.5s ≤0.2s ≤0.15s HUM2DL-400 400A 400A 160A~400A AC 400V 50Hz AC 230V 50Hz AC 1000V 8kV ≤100 70kA 70kA 17.5kA 5kA/1s AC 型50/100/300/500/800 MCU自动跟踪整定或手动任意设置 HUM2DL-800 800A 630A、800A ≤100 70kA 70kA 17.5kA 10kA/1s 自动重合闸时间 通电 不通电 总次数 短路、过载特性 额定欠电压动作值 额定过电压动作值 操作性能(次) 20s~60s

1500 2000

1500 4000

7000 4000

5500 9000

5500 三段保护,电子可调,详见"保护特性说明" 设置值(150V~200V)可设 设置值(250V~300V)可设 突变剩余电流 30mA~75mA可调 252A~630A 320A~800A 二级配电 HUM2DL 系列剩余电流动作断路器

一、适用范围 HUM2DL系列剩余电流动作断路器是我公司根据市场需求,研发的新型产品,是配合国家智能 电网运行的首选产品.采用液晶中文显示,功能更多,更直观.塑壳式断路器采用高分断的HUM8 断路器,分断能力高、分断时间准确,一体式配电综合保护,具有体积小、安装使用方便、动作 值固定分档可调、操作简易,能适应各地用户、各种环境、按需设定.产品采用RS-485通信口, 实现远程参数的调整、信息查询及下载故障参数等功能.集过电流保护、短路保护、电压保护、 漏电保护一体,特别适合城乡电网各级综合保护. 适于三相四线中性点直接接地的低压电网系统,用来对人身触电危险提供间接接触保护,也 可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、过电压、欠电压及缺相等进行保护. 产品符合GB14048.2标准.

二、产品型号及含义 HU M

2 D L - / 极数:无(3P+N),4P(4P) 壳架等级额定电流 具有漏电(剩余电流)保护功能 智能式脱扣器代号 设计序号 塑料外壳式断路器 企业代号

三、使用环境与要求 3. 3.1.1 环境温度-15℃~+40℃,日平均最高温度≤+35℃;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载