3 分类和耐火等级 3.0.1汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表 3.0.1 的规定.

6 九源众诚 专注消防工程师考前培训 客服

电话:0371-55599003 公司官网: www.jiuyuanjiaoyu.cn 官方微信公众号:九源教育119 表3.0.1 汽车库、修车库、停车场的防火分类 名称 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 汽车库 停车数量(辆) >

300 151~300 51~150 ≤50 总建筑面积 S(O) S>

10000

50003000 10005

15 20

20 25

15 20

1、

2、

5、6 项≤10 >

10

12 15

15 20

12 15 注:1 甲类物品的分项应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB

50016 的有关规定.

2 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与甲类物品仓库的防火间距应按本表的规定值增加 5m. 4.2.5 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于 25m,与重要 公共建筑的防火间距不应小于 50m.甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地 点的防火间距不应小于 30m,与厂房、仓库的防火间距应按本规范表 4.2.1 的规定值增加 2m. 4.2.6汽车库、修车库、停车场与易燃、可燃液体储罐,可燃气体储罐,以及液化石油气储罐的防 火间距,不应小于表 4.2.6 的规定. 表4.2.6 汽车库、修车库、停车场与易燃、可燃液体储罐,可燃气体 储罐,以及液化石油气储罐的防火间距(m)

9 九源众诚 专注消防工程师考前培训 客服

电话:0371-55599003 公司官网: www.jiuyuanjiaoyu.cn 官方微信公众号:九源教育119 名称 总容量(积)(m?) 汽车库、修车库 停车场

一、二级 三级 易燃液体储罐 1~50 51~200 201~1000 1001~5000

12 15

20 25

15 20

25 30

12 15

20 25 可燃液体储罐 5~250 251~1000 1001~5000 5001~25000

12 15

20 25

15 20

25 30

12 15

20 25 湿式可燃气体储罐 ≤1000

1001 ~10000 >

10000

12 15

20 15

20 25

12 15

20 液化石油气储罐 1~30 31~200 201~500 >

500

18 20

25 30

20 25

30 40

18 20

25 30 注:1 防火间距应从距汽车库、修车库、停车场最近的储罐外壁算起,但设有防火堤的储罐,其防火堤外侧基脚线 距汽车库、修车库、停车场的距离不应小于 10m.

2 计算易燃、可燃液体储罐区总容量时,1m?的易燃液体按 5m?的可燃液体计算.

3 干式可燃气体储罐与汽车库、修车库、停车场的防火间距,当可燃气体的密度比空气大时,应按本表对湿式可 燃气体储罐的规定增加 25%;

当可燃气体的密度比空气小时,可执行本表对湿式可燃气体储罐的规定.固定容 积的可燃气体储罐与汽车库、修车库、停车场的防火间距,不应小于本表对湿式可燃气体储罐的规定.固定容 积的可燃气体储罐的总容积按储罐几何容积(m?)和设计储存压力(绝对压力,10

5 Pa)的乘积计算.

4 容积小于 1m?的易燃液体储罐或小于 5m?的可燃液体储罐与汽车库、修车库、停车场的防火间距,当采用防 火墙隔开时,其防火间距可不限. 4.2.7汽车库、修车库、停车场与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距不应小于表 4.2.7 的规定. 表4.2.7 汽车库、修车库、停车场与可燃材料露天、半露天堆场的防火间距(m) 名称 总储量 汽车库、修车库 停车场

一、二级 三级 稻草、麦秸、芦苇等(t) 10~5000 5001~10000 10001~20000

15 20