编辑: 于世美 2014-04-10

1 2 无输出

1 限报警

2 限报警 ⑤配电输出 代码 配电输出(输出电压) X P 无输出

1 路配电输出(负载电流≤30mA) 如"P(24)"表示配电输出 24V. ⑥供电电源 代码 电压范围 A D AC/DC 100-240V (50/60Hz) DC 12-36V ⑦备注 无备注可省略

3 55 全切换 备注:

1、一路继电器(带有常开常闭触点) 触点容量:AC220V/3A、DC30V/5A (阻性负载);

二路继电器(仅一组常开触点) 触点容量:AC220V/3A、DC30V/5A (阻性负载)

2、规格尺寸为 H 的仪表,继电器触点容量:AC220V/0.6A、DC30V/0.6A(阻性负载)

3 接线图 规格尺寸为 A、B、C、D、E 型接线图 注:横竖式仪表后盖接线端子方向不一样,见示意图 1.

4 规格尺寸为 F 型接线图 规格尺寸为 H 型接线图 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能.如RS485 通 讯功能和控制输出功能在同一组 OUT 接线端子上,只能选择一种.若两者需同时存在时,控 制输出只能选择开关量输出且接线端子在 AL2 上.

4 操作 仪表上电自检后,自动进入工作状态,在工作状态下,按 键进行参数设置. (1)长按 仪表复位;

(2)在其它任何菜单下,长按 键5秒回到测量画面;

(3)在测量状态下,先按住 键再按住 键,即可实现手/自动切换功能,RUN 灯亮;

返回工作状态

5 (1)手动返回:在仪表参数设定模式下,按住 键5秒后,仪表自动回到实时测量状态. (2)自动返回:在仪表参数设定模式下,不按任一键,60 秒后,仪表将自动回到实时测量 状态. 4.1 一级参数设置 在实时测量状态下,按压 键PV 显示 LOC,SV 显示参数字符:按增加、减少键来进行 设置. 一级参数如下(下表参数与订货型号所带功能对应, 无此功能时与之相对应的参数不显示): 参数 符号 名称 设定范围 说明 出厂预设值 LoC 设定参数禁锁 LoC=00 LoC≠

00、132 LoC=132 无禁锁(一级参数修改有效) 禁锁(一级参数修改无效) 无禁锁 (一级参数、 二级参数修改有效)

00 AL1 第一报警值 -1999~9999 第一报警的报警设定值

50 或50.0 AL2 第二报警值 -1999~9999 第二报警的报警设定值

50 或50.0 Auto 自动演算 Auto=OFF Auto=ON 关――手动设定 PID 参数值 开――自动演算(参见 4.4 说明) OFF AH1 第一报警回差 0~9999 第一报警回差值

02 或2.0 AH2 第二报警回差 0~9999 第二报警回差值

02 或2.0 AHSU 位式控制回差值 0~9999 位式控制回差值 (以控制目标值为报警 值)

05 SdiS SV 显示窗测量 状态显示内容 SdiS=0 SdiS=1 SdiS=2 SdiS=3 SdiS=4 SdiS=5 SdiS=6 SdiS=7 显示输入分度号 显示第一报警值 显示第二报警值 显示控制目标值 显示控制输出百分比 显示 PH 单位 显示℃ 不显示

3 P 比例 0~9999 显示比例的设定值(P 值越小,系统响 应越慢;

P 值越大,系统响应越快.

500 I 积分时间 1~9999(*0.5S) 显示程序积分时间的设定值, 用于解除 比例控制所产生的残留偏差. I 值越小, 积分作用增强;

I 值越大,积分作用相 应减弱. 设定为(9999)时,积分作用为 OFF.

400 D 微分时间 1~9999(*0.5S) 显示程序微分时间的设定值,D 值越 小,系统微分作用越弱;

D 值越大,系 统微分作用越强;

设定为零时, 微分动 作则成 OFF;

用于预测输出的变化,防 止扰动,提高控制的稳定性.

100 T 输出周期 1~160(*0.5S) 控制输出的周期

8 SF 内部保留参数 4.2 控制目标值 SV 的设置 在实时测量状态下,按压 键5秒后,即进入控制目标值 SV 的设定状态,按增减键进 行设置, 目标值设置完成后按 键退到实时测量状态. (注: 控制方式选择定值控制才有效)