编辑: 捷安特680 2014-03-29

10 张康复床位(用于按摩、理疗) ,10 张观察床位(用于病情观察) .项目最大日门诊量 约60 人次. -

3 - 1.基本情况 续表 1-2 服务对象及范围:主要城区居民. 项目不设住院部、洗衣房、手术室、X 光机,无中药熬制、食堂、宿舍、备用发电 机组、中央空调;

项目换洗的床单、工作服等外协专业清洗公司进行清洗. 1.2.2 工程内容 拟建项目组成见表 1.1. 表1.1 项目组成一览表 分类 项目组成 建设内容 备注 主体 工程 门诊区 建筑面积约 700m

2 ,设有等候大厅、康复诊疗室(设10 张康 复窗外) 、药房收费室、护士站、化验室、B 超室、穿刺室、 治疗室、输液室(设10 张观察床位) 、急诊室等. 改造 辅助 工程 卫生间 设1个,位于门诊中央区域,建筑面积约 4m

2 ,设3个蹲位. 改造 储藏室 设1个,位于门诊东侧卫生间,建筑面积约 3m

2 ,存放各类医 用品. 改造 公用 工程 供电系统 市政供电,依托小区供电线路. 依托 供水系统 市政管网供给,依托现有给水管网. 依托 排水系统 雨污分流,屋面雨水排入市政雨水管网;

污水小区生化池收 集处理后排入市政污水管网,经城口县污水处理厂进一步处 理达标排放,最后汇入任河. 依托 空调系统 采用分体式空调系统,外机安装于外墙. 新建 环保 工程 废气 医疗废物间设置通风设施,通风废气引入屋顶排放. 新建 废水 医疗废水收集后排入新建的消毒箱内(有效容积不低于 3m

3 ) , 经消毒处理(采用二氧化氯片消毒)达《医疗机构水污染物 排放标准》中表

2 的预处理排放标准后排入小区生化池(325 m

3 /d) ,处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标 准后排入市政污水管网. 改造/ 依托 固废 医疗废物暂存间位于诊所中央, 靠近卫生间处, 面积约 1.5m

2 , 医疗废物经分类收集后交有资质单位处置;

生活垃圾经垃圾桶收集后交市政环卫部门处理. 新建 1.3 公用工程 (1)给水 水源来自市政供水管网,依托现有给水管接口接入. (2)排水 项目实行雨污分流,屋面雨水排入市政雨水管网. 污水小区生化池收集处理后排入市政污水管网,经城口县污水处理厂进一步处理 达标排放,最后汇入任河. (3)供电 -

4 - 1.基本情况 续表 1-3 电源来自国家电网,该地块现有电力线网接口接入. (4)空调系统 项目采用分体式空调,不设中央空调. 1.4 主要生产设备 诊所主要医用设备及其他设备见表 1.2. 表1.2 主要医用设备及其他设备一览表 仪器名称 规格型号 数量/台 备注 血细胞分析仪 URIT-2900

1 血常规 尿液分析仪 URIT-180

1 尿常规 B 超机 Z5

1 B 超影像 血液生化分析仪 BS-350

1 血液分析 单体空调 /

6 室内温度调控 1.5 消毒方式 诊所诊疗室、治疗室、配药室、处置室、消毒室等区域采用紫外线消毒及定期消 毒剂消毒方式. 1.6 洁污分流 洁净物品:清洗消毒后的物品(如:剪刀、止血钳等)由医护人员进行运输;

一 次性物品拆包后立即使用. 污染物品:生活垃圾经垃圾桶收集后直接交由市政环卫部门处置,诊疗活动中产 生的医疗废物先暂存于医疗废物暂存间,定期交由资质单位外运处置. 1.7 平面布置 拟建项目所用建筑为商业裙楼

1 层(部分) ,总体呈较规则矩形.总平面布置较简 单.由西北往东南依次为门诊出入口及大厅、诊疗室、治疗输液室.出入口设置于诊 所北侧,通过过道与小区内部生活广场相连.具体布置见附图. 1.8 劳动定员及工作制度 拟建项目医护人员预设