编辑: 芳甲窍交 2014-03-22

3 2

4 从这里开始 终端装置查看与配置 终端装置与 ZW-REC 连接后,终端装置读数页就能看 到这台终端装置: 默认,终端装置按装置 ID 分类,并且显示终端装 置多达

10 台.通过上一项和下一项按钮,显示终端装 置的其他页. 网页的刷新率在左下角显示.这表示网页多久更 新一次所显示数据.这一数字并不反映多久终端装置 读取一次数据. 所连的终端装置和传 感器可通过点击右列设置 图标 设置.在此,您 可以给终端装置起一个名 字,更改更新间隔并增加 传感器读数型值. 更新间隔是指终端装 置传输读数的频率.默认, 大多数终端装置每

10 秒 分送一次读数.更新间隔 在很大程度上影响着终端 装置蓄电池的寿命.更新 间隔越短,蓄电池的寿命 越短. 更改之后,请通过更新按钮,保存设置. ZW-REC 配置 一旦 ZW-REC 与终端装置通信,请结束 ZW-REC 的 配置. 点击右上方的系统选项卡,进行 ZW-REC 系统设置. 通过第

3 步所示管理员凭证登入此页. 此页顶部显示系统信息,包括固件版次和 PAN ID. 通过 PAN ID 配置 UW 系列装置.点击信息图标,帮 助设置 z 系列和 ZW 系列终端装置. 启动 ZW-REC 时,进行能量扫描,找到明确的 RF 信道.该RF 信道在无线电部分显示.为了防止 ZW- REC 在重启时重 新扫描,请勿勾 选允许能量扫描 选框并按保存. 这使终端装置能 够在重启后,自 动重新连接 ZW- REC. 测量单位部分在温度和压力国际单位制和英制单位之 间选择.选择 想要的单位并 按保存.带LCD 的终端装 置将反映下次 传输后的新设 置. 其他特征 ZW-REC 有很多其他特征,帮助将数据视觉化并与您 的网络进行集成.您可以更改 IP 地址,以便连接另一 子网.ZW-REC 还与 DHCP 和DNS 服务器集成,并 且整个 HTTPS 可加密. 综合图页面使本地数据可视化,而且

图表数据可 保存在您的本地计算机中.ZW-REC 还与 OMEGA? Dashboard 配合,进行综合数据记录,制图和电子邮 件警告通知. 更多信息,请参阅完整的用户手册.

5 6

7 MQS5546/0117 ZW-REC ZW 系列无线接收器 omega.com info@omega.com 北美服务部: 美国: OMEGA Engineering, Inc. 免费

电话:1-800-826-6342 (仅限于美国和加拿大) 客户服务:1-800-622-2378 (仅限于美国和加拿大) 工程服务:1-800-872-9436 (仅限于美国和加拿大)

电话: (203) 359-1660 传真: (203) 359-7700 电子邮件: info@omega.com 请访问 omega.com/worldwide 获取其他地区的联系信息 保修/免责声明 OMEGA ENGINEERING, INC.保证本设备自购买之日起25个月内不存在材料和工艺 缺陷.OMEGA 保修可将标准两(2)年产品保修期额外延长一(1)个月的宽限期 以涵盖产品在途时间.这样可确保 OMEGA 客户的每件产品都获得最大保修范围. 如果设备发生故障,必须退回厂家进行评估.OMEGA 客户服务部接到电 话或书面 请求后将立即发布授权退货(AR)编号.经过 OMEGA 检查后,如果发现设备存 在缺陷,则将免费修理或更换.OMEGA 保修不适用于由于买家操作而造成的缺陷, 包括但不限于处理不当、对接不当、超出设计 范围运行、不当修理或未授权改装. 如果设备存在改动迹象或存在过度磨损;

电流、热量........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题