编辑: 哎呦为公主坟 2019-07-30
Servimat 真空排气定压装置 Reflex 确保一切都适合您的系统 在采暖、制冷和生活热水系统对其设备的要求 是多样的、复杂的,Reflex以其多样化、多功 能的产品,可根据客户需求,为您供一整套系统 解决方案,帮助您的系统有效地运行.

这份手册将阐述关于设计、计算和Reflex 设备 的各种重要标准和信息.若您有疑虑,请和我 们联系;

我们乐于为您解答. Reflex Winkelmann GmbH隶属于1898年在亚伦(Ahlen)成立的德国老牌企业――威克迈集团.从钢制品的精加工开 始,经过百年的发展,主要致力于暖通系统配套设备以及汽车配件的加工与制造. 瑞福莱暖通设备(上海)有限公司成立于2006年,是瑞福莱・威克迈集团(Reflex Winkelmann GmbH)在中国投 资建立的德国外商企业,主要负责瑞福莱・威克迈集团暖通产品在中国的销售推广、技术支持、售后服务以及产品 研发等工作. Reflex拥有数十年的行业经验以及精益求精的专业技术;

从咨询、设计、安装以及后期运行将全方位为工程项目提 供安全适合的产品. Reflex- "Thinking Solutions."用专业的方案解决客户的问题正是Reflex的愿景.

2 3 目录 4-5

6 7 8-9

10 11-12

13 14

15 Servimat 原理及应用领域 servimat 功能详述 servimat 技术参数 servimat 用于定压、排气和补水的方案 servimat 选型指南 servimat 控制单元 servimat 附件 servimat 安装指南 servimat 可选清单及膨胀管线表

4 概述 应用领域 能够非常精确地控制系统压力 能够在负压环境下排除循环系统水中的气体 能够自动补水 能够根据需要进行水质软化(可选) servimat标准系统适用于最大能量为20MW的系统 也适用于含乙二醇高达50%的系统 带有数据接口的全自动运行,能够同楼宇智能系统相连接 安静的运行模式适用于对噪音敏感的区域 已证明成功用于住宅、商业建筑、工业厂房、公益场馆、热电厂集中供热等设施的采 暖、制冷系统中 servimat真空排气定压机组开辟了中央空调系统压力维持的新纪元,该系列真空排气定压机组适用于任何供暖和制冷系统. servimat是解决封闭循环的空调系统中空气问题的最佳方案之一.根据德累斯顿大学研究表明:50%的封闭循环空调系统受到空气 问题的严重影响. servimat能够保证解决系统中的空气问题―即使是系统的最高处和任何可能的角落也不存在气体.昂贵的、分散的机械空气分离器 和繁杂的人工排气方式再也不需要了.servimat可以根据系统需要对系统补水水质进行软化处理. servimat另外一个优点:可选的数据模块能把它与楼宇智能系统相连接. servimat工作原理的高效性符合所有的要求,是一个具备定压、软化、排气及补水功能,而又十分稳定可靠的系统. servimat 原理及应用领域

5 servimat真空排气软化补水定压机组由控制单元、真空排气罐、常压隔膜罐、软化水装置(可选)四部分组成.真空喷射管与大气 相通,不仅能够排除循环水中的气体,而且能排除补充水中的气体. 由于真空喷射管气体溶解度远小于系统中的气体溶解度,因此,当循环水流经真空喷射管时,水在真空中进行气水分离,高效的排 除水中携带的气体.这个过程的启动和运行条件可以根据系统的不同而进行优化设置,通过不同的排气程序来进行. 安装传统设备 水中过饱和的气体导致系统故障 servimat系统 有效排出水中气体,使气体问题不再发生 servimat 对于依靠re?ex设备最终解决空气问题的困扰而感到满意的顾客来说―― 集四种功能于一体的servimat是简单而好用的设备.

6 servimat 功能详述 囊式隔膜 防止膨胀水中进入空 气. 自动排气阀 从罐中排出气体,并 防止空气的进入. 控制部分 易于操作. 液力部分 是定压泵和溢流组件 相互作用的部件,不 同的设备可以和不同 的工况相匹配. 基座 液力部分与"VG基本罐" 连接. 真空喷射管 气体通过真空喷射方式充分释放 出来. 排气弯管 保证罐壁与隔膜之间 的空间与大气相通. 富含气体的补充水 富含气体的循环水 气水分离 高压的循环水变成常 压,水中的气体析 出. VG基本罐 控制单元 配有系统隔离器和流量计, 能直接把饮用水管网连接到 补水接口. ?llset 隔离补水计(可选) 补水 安装在补水管线中将市政供 水直接转化成软化水. ?llsoft 软水装置(可选) 气体释放后的循环水 W 补水管线 O 泄压管线 P 补压管线

7 servimat 技术参数 控制部分 定压泵 压力低于P0+P1时打开(P1为负数),压力达到P0时关闭 溢流电动阀 压力高于P0+P2时打开,压力降到P0时关闭 补水电动阀 当VG基本罐中水量降到设定值时,自动打开补水 排水电动阀 当VG基本罐中水量超出设定值时,自动打开排水,实时显示系统和罐内水量(百分比) 排气电动阀 进入排气状态打开 面板开关 控制定压泵和电控阀的开关 操作显示 文字显示 压力单位以bar计,时间以h(小时)、min(分)、s(秒)计LED显示 手动,停止,自动,泵运行,泄压,补水,故障等 运行显示 文字显示 压力单位以bar计,时间以h(小时)、min(分)、s(秒)计LED显示 手动,停止,自动,泵运行,泄压,补水,故障等 数据输出 RS 485(需另购通讯模块,可实现远程监控功能) 用户菜单参数设置 定压设定,排气设定,延时设定,压力参数,水泵设定 微处理控制器 操作参数 电力参数 允许操作 压力 bar 型号 允许瞬间 温度 ℃ 允许工作 温度 ℃ 允许环境 温度 ℃ 噪声级 dB 设备总功率 用于配电 kW 保护 级别 电源线接入 4-2/20

10 120* >0-70** >0-45

55 1.6 IP54 380V/50Hz 4-2/40

10 120* >0-70** >0-45

55 2 IP54 4-2/50

10 120* >0-70** >0-45

55 2 IP54 4-2/70

16 120* >0-70** >0-45

55 2.7 IP54 4-2/90

16 120* >0-70** >0-45

55 3.5 IP54 4-2/140

25 120* >0-70** >0-45

60 4.9 IP54 4-2/160

25 120* >0-70** >0-45

60 4.9 IP54 8-2/20

10 120* >0-70** >0-45

55 2 IP54 8-2/40

10 120* >0-70** >0-45

55 2.7 IP54 8-2/50

10 120* >0-70** >0-45

55 3.5 IP54 8-2/70

16 120* >0-70** >0-45

55 4.9 IP54 8-2/90

16 120* >0-70** >0-45

60 4.9 IP54 8-2/140

25 120* >0-70** >0-45

60 8.5 IP54 8-2/160

25 120* >0-70** >0-45

60 8.5 IP54 * 根据DIN EN 12828标准只需要达到105℃;

** 如果要求连续工作温度≤0℃或≥70℃,请与我们联系.

8 servimat 用于定压、排气和补水的方案 servimat单泵系统适用的空调采暖系统 servimat双泵系统适用的空调采暖系统 补水 故障信号输出 380VAC/50Hz ?llset隔离补水计 (可选) ?llsoft软化补水计 (可选) 控制单元 真空喷射管 连接软管 VG 基本罐 系统泄水 O 系统补水 P 补水 故障信号输出 380VAC/50Hz ?llset隔离补水计 (可选) ?llsoft软化补水计 (可选) 控制单元 真空喷射管 连接软管 续列罐 VG 基本罐 系统泄水 O 系统补水 P LIS LIS HIS HIS 为了系统更好的运行, Re?ex推荐一用一备的双泵系统,如需Servimat单泵,请与Re?ex联系.

9 高压循环水在排气过程中进 入真空喷射管和VG基本罐进行减 压后气水分离,析出的气体经排气 阀排入大气. 水泵和电动阀进行压力控制, 保持变动范围在设定压力之间.通 过两条分离的管线从常压"VG基 本罐"流入或流出膨胀水. 排出气体和滴漏等原因所损失 的水可以被控制单元实时监控,一 旦低于设定值,则自动补充. 当水位超过VG罐设定的高液 位时,排水阀自动泄水,降低罐内 液位. 对于系统补水管路上安装有 ?llsoft软化水装置(可选件),对于 系统外界补水水质进行软化处理. 控制单元 VG基本罐 真空喷射管 连接软管 ?llset隔离补水计(可选) ?llsoft软化水装置(可选) 定压 排气 补水 高位保护功能 软化 气体通过真空喷射方式充分释放出来. 膨胀水在隔膜中受到密闭保护,防止空气进入;

当VG基本罐 的容量不足时可以增加续列罐来扩容. 连接软管能够快速连接控制单元、真空喷射管和VG基本罐. ?llset标准式隔离补水计主要由系统分离器、流量计、过滤器 和挂墙支架等组成,并经DVGW检测合格. ?llset输出式隔离补水计除了具有以上部件外,还带有补水量 信号输出接口. 对补水水源水质进行软化处理,保证进入系统的水质符合系 统需求. 补水

1 W O P O -溢流管线 P -补压管线 W -补水管线

1 -?llset(可选)

2 -?llsoft(可选) VG基本罐+VW保 温罩(可选) 续列罐 MK1 控制单元 连接软管

2 10 servimat 选型指南 VG基本罐及VG续列罐选型 设定流体温度 Vn=膨胀容积 VA=系统中水的容量 n=膨胀系数 Vn ≥ VA * 0.87% [ 30℃ ] 1.22% [ 40℃ ] 1.65% [ 50℃ ] 2.16% [ 60℃ ] 2.74% [ 70℃ ] 4.08% [ 90℃ ] 膨胀体积Vn 可由

图表得到大约的Vn数值或 用方程式计算 膨胀容积可由几个罐组合而成("VG基本罐"和"VG续列罐") 以上膨胀系数(n)已加入0.5%的预存水量 罐体容积等于Vn/0.9 servimat 控制单元选型 *订购时请注意不同的P0 值. 在≤500KW,并且Vn 6bar,则需要在补水阀前端安装一个减压阀,使 补水压力降到6bar以下. mm mm mm

15 ?? LIS HIS 1.3 servimat 可选清单及膨胀管线表 瑞福莱暖通设备(上海)有限公司 上海市奉贤区奉城镇仁宝路159号

电话:021-57171822 传真:021-57171833 邮编:201408 www.reflexcn.cn www.reflex.de 400-921-7768 版本号 :PI1513CN/1295004/01-18/V

3 德国 Re?ex Winkelmann 公司对本说明书中产品保留技术更改权利 , 如有更改恕不另行通知