编辑: f19970615123fa 2014-03-10
数据中心基础设施维护企业 资质等级评定标准 The Qualification Level Evaluation Standards for Data Center Infrastructure Maintenance Company 2018-02-01 发布 2018-02-01 实施 中国通信企业协会COMC-SWGK001 数据中心基础设施维护企业资质等级评定标准 VA.

0 第1页共6页1甲级资质等级要求 1.1 企业注册要求: 应为在中华人民共和国工商注册、具有独立法人资格的企业(外国企业应具备同等条 件) ,净资产不少于

1 亿元. 企业应有固定的工作场所. 1.2 人员基本要求: 负责数据中心基础设施维护服务的主要技术管理人员应从事数据中心基础设施维护(运维、代维)技术工作

5 年以上,并具有相关专业的高级职称或相当于高级职称的资格证书. 具备高级职称的管理人员不少于

5 人. 具备中级或以上职称的管理人员数量不少于

10 人. 数据中心基础设施维护相关的技术人员不少于

100 人, 并持有中国通信企业协会认可的 覆盖数据中心基础设施维护相关专业的资格证书. 上述人员均应是本企业的注册在职人员. 1.3 设备资源基本要求 企业应具备数据中心基础设施维护服务所需要的设备(工具、仪器) ,至少包括供配电 系统维护类设备、 空调与制冷系统维护类设备、 环境监控系统维护类设备、 布线维护类设备, 安防系统维护类设备. 企业自有设备总值应不少于

200 万元. 注:常用的设备(工具、仪器)见表 1. 1.4 能力和绩效要求 企业已从事数据中心基础设施维护工作

5 年以上,且服务质量持续满足顾客要求. 近三年每年完成数据中心维护合同额

2000 万元以上. 注: 此处要求的维护合同额必须是企业自行维护的业务合同金额, 分包的金额不记入其 中. 1.5 认证要求 企业已通过 GB/T19001(或替代标准)认证,并持续有效. 企业已通过 GB/T27001(或替代标准)认证,并持续有效. COMC-SWGK001 数据中心基础设施维护企业资质等级评定标准 VA.0 第2页共6页2乙级资质等级要求 2.1 企业注册要求: 应为在中华人民共和国工商注册、具有独立法人资格的企业(外国企业应具备同等条 件) ,净资产不少于

5000 万元. 企业应有固定的工作场所. 2.2 人员基本要求: 负责数据中心维护服务的主要技术管理人员应从事数据中心基础设施维护(运维、代维) 技术工作

5 年以上,并具有相关专业的高级职称或相当于高级职称的资格证书. 具备中级及以上职称的管理人员数量不少于

10 人. 数据中心基础设施维护相关的技术人员不少于

60 人,并持有中国通信企业协会认可的 覆盖数据中心基础设施维护相关专业的资格证书. 上述人员均应是本企业的注册在职人员. 2.3 设备资源基本要求 企业应具备数据维护中心基础设施维护业务所需要的设备(工具、仪器) ,至少包括供 配电系统维护类设备、空调与制冷系统维护类设备、环境监控系统维护类设备、布线维护类 设备,安防系统维护类设备. 企业自有设备总值应不少于

100 万元. 注:常用的设备(工具、仪器)见表 1. 2.4 能力和绩效要求 企业已从事数据中心基础设施维护工作

3 年以上,且服务质量持续满足顾客要求. 近三年每年完成数据中心维护合同额

1000 万元以上. 注: 此处要求的维护合同额必须是企业自行维护的业务合同金额, 分包的金额不记入其 中. 2.5 认证要求 企业已通过 GB/T19001(或替代标准)认证,并持续有效. 企业已通过 GB/T27001(或替代标准)认证,并持续有效. COMC-SWGK001 数据中心基础设施维护企业资质等级评定标准 VA.0 第3页共6页3丙级资质等级要求 3.1 企业注册要求: 应为在中华人民共和国工商注册、具有独立法人资格的企业(外国企业应具备同等条 件) ,净资产不少于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题