编辑: hyszqmzc 2014-03-01

动物叫声采取加强管理 的措施,避免宠物处于饥饿状态;

中央空调模 块机采取减震消声措施 / 医疗固废 处理 医疗固废暂存在医疗固废收集点,占地面积 3m2 , 布置在中央处置大厅西北侧, 定期交由资 质单位收运处置 新建 1.4.4 主要设备 拟建项目主要设备见表 1-2. 表1-2 项目主要设备一览表 设备名称 型号数量 备注 B 超Z6 台1血球分析仪 Vet2800 台1干式生化分析仪 Catalyst one 台1血气分析仪 Idexx vetstat 台1尿液分析仪 迈瑞 ua-66 台1显微镜 德国徕卡 台1X光机 米卡萨 台1手术无影 重庆精钢 个1氧气瓶 / 瓶61.4.5 平面布置合理性分析 拟建项目整体呈不规则型单层布置,入口布置在东面靠近广福大道,由北向南 展开,分为就诊区和住院部,分区明显,就诊区布置在入口北侧,布置有诊断室、 氧气室、卫生间等,寄养室、美容室洗澡室布置在东侧;

住院区布置在西南侧,依 次布置 DR 室、手术室、中央处置大厅、化验室药房和住院部,狗、猫住院区分开 设置,有效避免交叉感染,采取封闭式管理,非工作人员不得随意进入,可有效防 治臭味扩散.项目有独立出入口,设置在 1F,不与其他用户公用. 医疗废物收集在中央处置区西北角, 与住院部隔开, 且与人员活动区分开设置,

5 续表

1 避免了交叉感染采用专用密闭桶收集,并在下班后避开高峰时段从出口外运,交由 有资质的单位处置;

消毒池布置在中央处置大厅西侧,医疗废水经消毒池处理后排 入市政污水系统,缩短污水管线长度.中央空调模块机组设置在室外西南侧,远离 居民楼,噪声影响较小. 综上,拟建项目平面布置合理,项目总平面布置图见附图 2. 1.4.6 公用工程 1.4.6.1 给排水 (1)给水水源 项目生产、生活用水依托商业用房供水管网,水源来自市政自来水管网. (2)用水量 拟建项目总用水量为 2.22m3 /d,主要为动物洗浴水、医疗用水和生活用水.本 环评按照最大用水量进行估算,用水量核算见表 1-3. 表1-3 项目用水量估算表 用水项目 规模 用水标准 最大日用水 量(m3 /d) 排水量 (m3 /d) 年用水量 (m3 /a) 住院部用水

12 只1L/d.只0.012 0.01 4.38 门诊 医疗用水

10 只50L/只.d 0.5 0.45 182.5 美容室 动物洗浴水

10 只100L/只.d 1.0 0.9

365 工作人员生活用水

12 人50L/人.d 0.6 0.54

219 流动顾客生活用水

10 人10L/人.d 0.1 0.09 36.5 合计 / / 2.21 1.99 807.38 1.4.6.2 排水 拟建项目废水产生量按照用水量的 90%计算,则废水排放总量为 1.99m3 /d,其 中医疗废水 0.46m3 /d,生活污水量 0.63m3 /d,洗浴废水 0.9m3 /d. 医疗废水经室内排水管进入中央处置大厅西侧消毒池消毒预处理后与生活污 水、洗浴废水(经格栅处理)依托商业用房已建生化池处理,经生化池处理达到《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准排入东侧市政道路下污水管网, 进入茶园污水处理厂进一步处理,处理之后排入长江. 1.4.6.3 供电 拟建项目用电量为 1.2 万kwh/a,依托市政供电系统. 1.4.7 劳动定员及工作制度 本项目共有职工

12 个,年工作

365 天,采取一班值,8 小时/班,夜间值班,区6续表

1 内不设置员工宿舍与食堂. 1.5 主要技术经济指标 项目总投资

50 万元.具体经济技术指标见表 1-4. 表1-4 项目主要技术经济指标 项目单位 数量 总建筑面积 m2 228.78 动物笼: 个12 普通猫笼 个3普通狗笼 个9最大门诊接待量 只/d

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题