编辑: gracecats 2014-02-11

4 行 汉字或 ASCII 字符,每行可显示

12 个汉 字 显示屏对比度用户可通过界面操作进行调 节. 具有内置 LED 背光灯阵列, LED 指示灯 共有

3 只LED 状态指示灯 每个指示灯都动作都可由编程决定 按键面板

8 只按键 功能由文本编程决定 2.3 工作环境规范 项目 指标 备注 安装使用环境 户内,控制柜面安装 无阳光照射、无雨淋、无盐雾水汽,无尘 埃、腐蚀性气体、可燃性气体及油雾等 工作环境温度 -5℃~55℃ 海拔高度 低于 1000m 环境湿度 小于 95%RH,无凝露 振动 小于 5.9m/s2 存储温度 -20℃~60℃ 防护等级 柜内安装部分 IP20, 面板部分 IP55 2.4 软件规格 项目 指标 备注 PLC 用户程序容量

4000 步 子程序个数

40 M 变量 M0~M255 M8000~M8127 为系统专用 D 变量 D0~D511 D8000~D8127 为专用区 D256~D319 为自动保存 D320~D511 为掉电保存,手动更新 历史记录区

511 Word 掉电保存 X

0、X1 脉冲计数 最高频率 2kHz MODBUS 通讯参数

5 种操作 最多允许

150 条配置 参数默认值 D320~D511 范围 本次备份、出厂值默认值 TOD 用户程序容量 32kByte 支持语言种类 中文、英文 支持访问权限

3 个级别

3、安装与接线方法 3.1 控制器尺寸与安装方法 控制器为一体结构,采用空压机柜门嵌入安装方式,控制器安装尺寸如下: 控制器采用四枚金属挂件固定.将控制器嵌入面板后,由柜面内侧将挂钩嵌入挂钩固定孔,向柜面侧旋紧 挂钩上的螺钉即可. (部分机型提供了四个固定螺柱) 3.2 控制器的接线 H0U-88B1L/G 控制器与 MD320 变频器之间采用 RS485 信号双绞线进行联接,连接于第一路通讯端口 (485A

1、485B1) . 当多台控制器需要联机运行时,采用控制器的第二路 RS485 通讯端口(485A

2、485B2)组网. 当控制器的输出端口用于驱动接触器线圈和电磁阀等电感性元件,在控制器进行开断操作时会产生电火 花, 既对外界产生电磁干扰, 也会影响控制器的输出触点寿命, 接线时注意在这些元件的两端并联 RC 吸收元件. 3.3 控制器接线端品标识 3.4 选配件 工频电流互感器 H0U-88B1L/G 控制器用于以工频直接驱动的系统中,可采用电流互感器(CT)检测输入到电机工频电流, 监视电机的工作状态,实现电机的短路、过载、缺相等故障的保护,可根据空压机系统的具体需要,灵活设定保 护动作参数,可取代过载继电器,降低空压机的保护系统的成本. 目前有三种型号的 CT 可供用户选购,分别用于风机电流检测和主机电流检测: 用途 型号 额定一次电流 应用电机功率 电流变比 订货编码 CT-038 80~400A 55~160kW 4000:1

13050003 CT1 CT-032 40~200A 11~55kW 2000:1

13050002 CT2 CT-033 20~80A 0.7~5.5kW 1000:1

13050001 外形与尺寸: 使用提醒:电流互感器一次侧有电流流过时,二次侧严禁开路,否则可能导致高压电击,造成人身伤害, 或导致互感器内部绕组绝缘击穿损坏.因此通电前请仔细检查,确保连线已可靠连接. 3.5 动力接线与控制器接线举例 R S T U V W QF1 QF3 KM2 KM3 KM4 KM5 U2V2W2 U1V1W1 M MD320 三相交流电源输入 CT1 QF2 L

1 L

2 L3 空压机控制器 H0U-88B1L R S T MD320 U V W RS485 M KM1 KM6 CT2 变频器 主电机 风机 (CT

1、CT2 二次侧接H0U-88B1L 电流信号输入端) 图 变频/工频可兼容的动力接线图 CN1 CN4 CN5 通用可编程控制器 H0U-88B1L CN6 485A1 485B1 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 COM P24 KA .. CT1A CT1B CT1C CT2A CT2B CT2C P1- P1+ .. T1+ T1- .. CT1 CT2 PT100 C1 Y