编辑: ok2015 2014-02-01

b.污水管线:污水接口预留在规划托幼用地南侧,管径为 DN300mm,材质为 HDPE 双壁波纹管,长度 200m;

c.雨水管线:雨水接口预留在现状枣园小学南侧,管径为 DN300mm-DN600mm, 材质为 HDPE 双壁波纹管,长度 180m. 2)热力管线工程 热力管线:项目集中采暖热源由临近换热站(DX00-0203-6002 地块)提供,管径为 DN65mm,材质为用热镀锌钢管,长度 200m. 3)电气管线工程 a.供电:外电源计划接自项目西南侧开闭器,要求双路供电,电缆型号为 ZRC-YJY22-3*240mm,长度 200m;

需新建双电源开闭器一座.项目过程中需建一座 250kVA 箱式变电站作为施工临时用电;

b.电信:电信及歌华等接自项目西侧小区内现状电信管井,长度 200m. 4)燃气管线 由现状枣园小学内的枣园西里中压 A14 箱接天然气管线至枣园小学扩建项目燃气 表间,具体接口管井等参数由燃气集团深化设计.管径为 DN100mm,长度 30m.

五、公用工程 1.给水与排水 项目用水由市政供水管网提供. (1)施工期: 项目施工期用水包括施工用水和生活用水.本项目施工期约为

530 天,设计施工用 水量为 5m3 /d,施工用水总量为

2650 m3 ;

施工期施工人员定员

400 人,采用滚动施工方 式,设计用水量为 3m3 /d,施工期生活用水量为 1590m3 .施工期总用水量为 4240m3 . 本项目采用商品砼,不在现场搅拌混凝土,施工用水只有结构阶段混凝土养护水、 -

8 - 混凝土输送泵冲洗水及各种车辆冲洗水,废水经沉淀池沉淀后全部回用于混凝土养护、 汽车降尘、道路洒水降尘过程,不外排.施工人员生活污水经化粪池处理后,通过污水 管网排入黄村污水处理厂进行处理,达标后排放. (2)运营期: 本项目不设师生宿舍,运营期主要为师生生活用水(包括冲厕、盥洗用水)及食堂 用水. ①现有情况: 扩建前全校共有

24 个班,师生共计

880 人,无师生住宿;

现有食堂位于阶梯教室 一层东北侧,为全校师生提供午餐. 根据建设单位统计,本项目扩建前用水情况见下表: 表3-1 现有工程用水量情况表 用水部位 日用水量(m3 ) 年用水量(m3 ) 生活用水

25 5000 食堂用水

20 4000 合计

45 9000 项目生活污水及食堂废水排放量为用水量的 80%,则生活污水排放量为 4000m3 /a、 食堂废水排放量为 3600m3 /a,食堂废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起排入校内化 粪池预处理, 最终通过市政管网排入黄村污水处理厂. 扩建前项目总排水量为 7200m3 /a. ② 扩建完成后: 本项目新建食堂位于地下二层北侧,预留

10 个灶位,年工作约

200 天.教职工生 活用水、食堂用水由市政供水管网提供. 根据规划,本项目扩建工程完成后,容量为

36 个班,可容纳学生

1440 人、教职工

130 人.扩建完成后为全校师生提供午餐,食堂就餐约

1570 人次/d. 本项目扩建完成后运营期设计用水量见下表: 表3-2 扩建完成后用水量情况表 用水部位 用水定额 用水单位数量 日用水量(t) 年用水量(t) 生活污水 40L /人・d

1570 人/d 62.8

12560 食堂用水 20L /人次

1570 人・次/d 31.6

6280 合计 ―― ―― 94.2

18840 备注:用水定额参考《建筑给水排水设计规范》 (GB 50015-2003) (2009 年版) . 本项目生活污水及食堂废水排放量按用水量 80%计, 则生活污水排放量为 50.24m3 /d (10048m3 /a)、食堂废水排放量为 25.12m3 /d(5024m3 /a).扩建后项目总排水量为 75.36m3 /d(15072m3 /a). -

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题