扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 010? 项目名称:中外交流中心(力园)附属用房 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年01月15日 江苏省建设厅制

1 扬州力量教育文化产业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 中外交流中心(力园)附属用房项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年一月十五日 (审查机构公章) (附12页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 中外交流中心(力园)附属用房 建设单位 扬州力量教育文化产业有限公 司 项目地址 扬州市.. 建筑总高度 8.44 M 建筑面积

448 M2 建筑层数 地上二层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2016-1-7 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 广州市住宅建筑设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.外墙冷桥热阻仅0.32,不符合《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》 DGJ32/J?71-2014第5.2.7条.

(三)设计深度和其他问题: 1.绿建专篇隔声措施构造等内容应补充完整. 2.门窗朝向、窗墙比应按DGJ32/J?71-2014表5.2.8-1注确定,透明门也要计入外窗统 计.重新统计设计. 3.塑钢型材高透low-e中空通常不满足K值1.93,设计选型应有依据(铝合金门窗更不 能满足). 4.未表达标准化系统外窗,未见附框等. 5.缺少节能保温节点构造设计,设计深度不足. 6.计算书与实际设计不一致.屋面计算找坡材料与图纸不同;

图纸和专篇未见分户构 件参数和构造,节能设计以整栋建筑为一户考虑的,外门满足不小于K值1.4的入户门 要求. 7.遮阳应有具体设计,交待设置的位置,活动遮阳应采用成熟的产品. 8.太阳能热水系统应同步设计,应交待太阳能集热器布置. 9.未按居住建筑要求提供节能公示牌. 设计人 游民生 专业负责人 尹祖林 审核人 张玉蓉 注册师 郑建华 执业印章号 4401958-009 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-14

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、S-03-1, 给排水总平面图 ,本工程校区规划用地面积大于20000平面图,雨水 收集面积不少于项目规划用地面积的三分之一,场地雨水年径流总控制率不低于55%, 图中仅对附属用房屋面(约400平方米)进行雨水收集;

设计不符合《江苏省绿色建筑 设计标准》DGJ32/J173-2014第9.1.1条第1款及第9.4.6条要求.

2、S-01-1, 给排水设计说明 ,第六部分,室内给排水系统、第七部分,室外给排 水工程,室内外生活给水系统、热水系统,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说 明;

违反《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

(三)其它: 无. 设计人 林茂 专业负责人 沈渠锋 审核人 朱峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-13

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ????????无

(三)设计深度及其它:

1、说明中走道、卫生间、楼梯间的部分LPD值和照度值不一致,且部分不符合 DGJ32/J173-2014规范要求.

2、校验走道、卫生间的LPD值是否与节能专篇中一致.

3、宿舍的照度值和LPD值不符合GB50034-2013第5.2.2及6.3.1条要求. 设计人 林国贤 专业负责人 黎敬远 审核人 黎敬远 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-14

6 (暖通节能)专项审查

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题: 无 设计人 刘华伟 专业负责人 臧福国 审核人 张遥 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-01-13

7 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1.平屋面采用倒置屋面,但仅采用一道防水层,不满足I级防水要求,保温层厚度也未 在计算值基础上增加25%,违反《倒置式屋面工程技术规程》JGJ?230-2010第3.0.1, 5.2.5条(防水材料不得标记商品名,变相指定厂家).

(二)违反 强标 之处: 1.挑板、窗台的排水坡度应符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J?16-2014第9.1.3-5条规定;

临空钢管壁厚不足,应符合DGJ32/J?16-2014第9.5.2条规定;

檐口 处应考虑防滑挡肩,应符合DGJ32/J?16-2014第?10.6.1条规定. 2.应交待门窗抗风压等级,应符合《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》 DGJ32/J?157-2013第3.2.10条. 3.厨房应设烟道出屋面,烟道风道设置和出屋面高度应符合《民用建筑设计通则》 GB?50352-2005第6.14.4条. 4.首层涂料外墙保温系统防护层厚度不符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.7.8条.

(三)设计深度和其他问题: 1.施工总图与规划总图车位交待矛盾,施工总图未表达普通车位和无障碍停车位,应 补充.停车位与建筑距离应满足不小于6m的防火间距要求,应核实. 2.应明确要求全部采用预拌砂浆和预拌混凝土. 3.核实是否为中小学校建筑,中小学校应严格按GB?50099考虑. 4.应按《无障碍设计规范》GB?50763-2012?第7.4节要求考虑无障碍住房和出入口设 计. 5.0.00标高以下实心砖应说明具体材质,粘土制品已禁用. 6.外保温应设防火隔离带,图纸混乱,核实外墙构造并交待防火隔离带具体内容. 7.外墙文化石设计应符合《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》苏建科 [2008]295#文要求. 设计人 游民生 专业负责人 尹祖林 审核人 张玉蓉 注册师 郑建华 执业印章号 4401958-009 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-01-14

8 (建筑)专业审查意见 8.楼层面积略超过200m2,仅设一部楼梯不正确. 9.应设置和标记消防救援窗. 10.门窗材质交待矛盾,应核实并交待清楚门窗型材品种壁厚,交待清楚推拉窗扇防拆 卸防脱落措施等,铝合金门窗应执行《铝合金门窗工程技术规程》JGJ?214-2010,塑 钢应执行《塑料门窗工程技术规程》JGJ?103-2008,《塑料门窗工程技术规程》 DGJ32/J?62-2008等.6厚玻璃超过0.9m2即应采用安全玻璃.? 11.栏杆栏板应考虑面层厚度验算下口是否可踏. 12.油毡禁用,GB?50345-2004,JGJ50-2001,02J21-1,?00J202-1,苏J28-2007废止. DBJ?15不适用本地. 设计人 游民生 专业负责人 尹祖林 审核人 张玉蓉 注册师 郑建华 执业印章号 4401958-009 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-01-14

9 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处.

1、部分使用荷载取值不满足GB50009-2012中5.1.1条和5.5.2条.

(二)违反 强标 之处:

1、楼梯间布置不满足JGJ149-2006中3.1.4-3条和3.2.5-4条.

2、图中验槽事宜不明确.GB50007-2011中10.2.1条.

(三)其他问题:

1、图中多处使用过期规范,须加强校核..

2、图中未按江苏省建设厅要求明确使用预拌砼.

3、钢筋强度保证率未明确.GB50010-2010中4.2.2条.

4、部分梁端采用铰接,应有铰接构造大样. 设计人 王芳 专业负责人 黄宗芳 审核人 魏作伟 注册师 黄宗芳 执业印章号 4401958-S010 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

2 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-12

10 (抗震)专业审查意见

(一)违反 强条 之处.

1、异形柱框架,应补充45度方向地震力分析.JGJ149-2006中4.2.4-1条.

(二)违反 强标 之处:

1、部分梁筋直径过大支承处柱厚度不满足GB50011-2010中6.3.4-2条.

2、位移比过大.GB50011-2010中3.4.3-1条.

3、部分与柱连梁应按框架梁构造.GB50011-2010中6.3.3条.

4、图中抗震设防烈度与规范不符.GB50011-2010中3.2.4条.

(三)其他问题:

1、楼梯间屋面框架梁支承于构造柱上.GB50011-2010中3.5.2条.

2、填充墙构造柱建议在图中表达出,防施工理解出错. 设计人 王芳 专业负责人 黄宗芳 审核人 魏作伟 注册师 黄宗芳 执业印章号 4401958-S010 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

4 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-01-12

11 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、S-01-1, 给排水设计说明 ,第六部分,室内给排水系统、第七部分,室外给排 水工程,生活给水系统,生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒,图中未?要求生活饮 用水管道的冲洗、消毒;

设计不符合《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.4.12条要求.

2、S-01-1, 给排水设计说明 ,本工程抗震烈度为7度,给排水管道及设备(机电 工程)必须进行抗震设计;

图中未进行抗震设计;

不符合《建筑机电工程抗震设计规 范》GB50981-2014第1.0.4条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、S-04-1, 首层、二层屋面层给排水平面图 ,本工程一层设有 活动室 、 餐厅 等设施,属于人员密集的公共建筑,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,图中 未设置;

不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.2.4条要求.

2、S-03-1, 给排水总平面图 ,室外排水系统的检查井应安装防坠落装置,图中未 说明;

违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7A条要求.

3、S-01-1, 给排水设计图例及说明 ........