编辑: 赵志强 2019-08-03
医疗洁净供应中心技术改造项目 (一期锅炉与水处理改造) 竣工环境保护验收监测报告表 (广东)吉之准监验表字[2018]第058 号 建设单位:汕头市瑞康生态科技有限公司 编制单位:广东吉之准检测有限公司 二一九年一月 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

1 承担单位: 广东吉之准检测有限公司 项目负责人: 蔡昱帆 报告编写人: 张臻审核: 林钊审定: 黄植鹏 签发: 郭春富 广东吉之准检测有限公司

电话:(0754)81880599 传真:(0754)81881589 邮编:515041 地址:汕头市龙湖区珠港新城中国航天卫星大厦

3 楼西侧区域 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

1 表一 建设项目名称 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造) 建设单位名称 汕头市瑞康生态科技有限公司 建设项目性质 新建 改建 扩建 技改(√) 迁建 建设地点 汕头保税区 B08 地块洗涤车间 主要产品名称 ―― 设计生产能力 ―― 实际生产能力 ―― 建设项目环评时间

2018 年3月开工建设日期

2018 年5月投入试生产时间

2018 年11 月 验收现场 监测时间

2018 年11 月27 日至

11 月28 日 环评报告表 审批部门 汕头经济特区保税区 环境保护局 环评报告表 编制单位 珠江水利委员会珠江水利科 学研究院 环保设施设计单位 ―― 环保设施施工单位 ―― 投资总概算

6500 万元 环保投资总概算

140 万元 比例 2.

15% 实际总概算

70 万元(一期) 环保投资

70 万元 (一期) 比例 100% 验收监测依据

1、 中华人民共和国国务院

253 号令 《建设项目环境保护管理条例》 , (2017 年10 月中华人民共和国国务院令第

682 号修改);

2、国家环保总局令第

13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办 法》,2001 年12 月;

(2010 年12 月国家环保部令第

16 号修 改);

3、 《关于发布的公告》 (国 环规环评[2017]4 号),2017 年11 月20 日;

4、中华人民共和国生态环境部 公告

2018 年第

9 号 《关于发布<

建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>

的公告》,

2018 年5月15 日;

5、 《广东省环境保护厅关于转发的函》(粤环函[2017]1945 号),2017 年12 月31 日;

6、珠江水利委员会珠江水利科学研究院 《医疗洁净供应中心技 术改造项目环境影响报告表》,2018 年3月;

7、汕头经济特区保税区环境保护局 汕保环建[2018]08 号 《对医 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

2 疗洁净供应中心技术改造项目环境影响报告表的审批意见》,

2018 年5月7日;

8、汕头市瑞康生态科技有限公司 《项目竣工环境保护验收委托 书》,2018 年11 月. 验收监测评价标准、标号、级别、 限值 本次验收监测主要以汕头经济特区保税区环境保护局对项目 环评报告表的审批意见中排放标准作为评价标准.

1、废水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二 时段三级标准,详见表 1-1. 表1-1 废水排放执行标准 单位:mg/L(除标明外) 污染物 pH CODCr BOD5 氨氮 SS 标准限值 6~9

500 300 /

400 污染物 动植物油 粪大肠菌群 LAS 标准限值

100 5000

20

2、项目一期锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 中新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值, 详见表 1-2. 表1-2 锅炉废气排放执行标准 单位:mg/m3 (烟气黑度除外) 污染物 排放浓度限值 二氧化硫

50 氮氧化物

200 颗粒物

20 烟气黑度 林格曼黑度

1 级限值

3、厂界昼间噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)中3类标准,详见表 1-3. 表1-3 厂界噪声排放执行标准 单位:dB(A) 执行标准 功能区 类型 时段 昼间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)

3 类区

65

4、污染物排放总量控制指标为:污水进入汕头市南区污水处理厂濠 江分厂处理,不设总量指标.废气:SO2:2.19t/a,NOx:10.232t/a,烟尘:0.762t/a. 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

3 表二 工程建设内容: 汕头市瑞康生态科技有限公司医疗洁净供应中心技术改造项目位于汕头保税区 B08 地 块洗涤车间,项目东侧隔区间路为空地,南侧为汕头保税区松田电子科技有限公司,西南侧 为创客孵化基地,西侧为空地,北侧隔区间路为空地. 项目分期建设,本次验收仅针对项目一期锅炉与水处理改造,即原有

1 台2t/h 水煤浆 锅炉更换为

1 台4t/h 燃天然气锅炉,1 台2t/h 燃油锅炉仍作为备用锅炉;

废水纳入市政污水 管网,燃天然气锅炉和燃油锅炉均不配套除尘脱硫设施,故拆除除尘水处理设施,停用污水 生化处理设施,污水池作为调节池使用. 项目一期实际总投资

70 万元,其中环保投资

70 万元.锅炉房位于厂区西南角,其占地 面积约 342m2.目前锅炉房员工

2 人,年工作

365 天,每天

8 小时.技改后,燃天然气锅炉 年工作时间约为 2920h. 表2-1 项目环评与一期实际建设情况对照表 环评阶段 一期实际建设情况 变动情况 投资 情况 计划总投资

6500 万元, 其中 环保投资

140 万元 实际总投资

70 万元, 其中环 保投资

70 万元 ―― 建设 内容

1、 利用原有洗涤车间旁 空地

600 平方米,扩建

1200 平方米二层厂房;

2、 扩建后一层厂房作为 医疗织物洗涤车间,对设备 进行技术改造;

3、 扩建后二层厂房作为 消毒供应中心,按CSSD 标 准装修配置;

4、 建设二台

4 吨燃天然 气锅炉,更换原燃水煤浆和 燃油锅炉;

燃天然气锅炉使 用时间为 365, 每天

24 小时, 原有

1 台2t/h 水煤浆锅 炉更换为

1 台4t/h 燃天然气 锅炉,1 台2t/h 燃油锅炉仍 作为备用锅炉,技改后,燃 天然气锅炉年工作时间约为 2920h;

废水纳入市政污水管 网,燃天然气锅炉和燃油锅 炉均不配套除尘脱硫设施, 故拆除除尘水处理设施,停 用污水生化处理设施,污水 池作为调节池使用. 减少燃天然 气锅炉年工作时 间. 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

4 即年工作

8760 小时.

5、优化废水治理系统, 确保达标,将原有污水处理 设施改造为调节池. 劳动定 员及工 作制度 预计厂区内劳动定员为

120 人, 于厂内食堂就餐 (食 堂厨房仍设置

2 个灶头), 其中

40 人在厂内住宿. 项目 除保安实行三班制外,其余 员工设一班制,每班工作

8 小时,视业务量情况延长班 工作时间及班数,年工作日 为365 天. 目前锅炉房员工

2 人, 年工作

365 天, 每天

8 小时. ―― 环保 设施 废水:生活污水经三级 化粪池处理后,厨房含油废 水经三级隔油池处理后,生 产废水经自建污水池调质 后,一并排入市政污水管网 汇入汕头市南区污水处理厂 濠江分厂集中处理. 废气:食堂厨房油烟配 套集烟罩收集后经油烟净化 设施处理后,通过专用烟囱 管道引至所在建筑物楼顶天 面高空排放;

燃天然气锅炉 废气由 8m 高烟囱引高排放;

自建污水处理设施对清洗废 水均质后消毒处理产生的少 量挥发异味经自然扩散. 废水:生活污水经三级 化粪池处理后,食堂厨房含 油废水经三级隔油池处理 后,一并排入市政污水管网 汇入汕头市南区污水处理厂 濠江分厂集中处理. 废气:燃天然气锅炉废 气经收集后通过高度为 8m 的排气筒引高排放. 噪声:通过选用低噪声 锅炉设备,对主要噪声设备 配套减振降噪设施,减少噪 声对周围环境的影响. 固废:生活垃圾收集后 交由环卫部门清运处理,日 产日清. ―― 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收监测报告表

5 噪声:噪声经过隔声处 理后, 对周围环境影响较小. 固废:生活垃圾集中收 集后每天交环卫部门及时清 运;

医疗废物按照国家相关 规定在指定地点进行收集, 并将本项目产生的医疗垃圾 委托有资质单位统一回收处 置. 水平衡: 水平衡图 2-1 项目一期用水主要为锅炉补充用水.技改后,燃天然气锅炉补充用水约 30t/d,即10950t/a,锅炉产生的蒸汽冷凝水直接用于洗涤没有排放,因工艺优化没有除尘废水,锅炉 更换后排水主要是制软水的尾水. 全厂洗涤废水和生活废水产生没有改变, 由于纳污水体由 自然水体变更为污水处理厂,排放标准相应放宽,原有污水生化处理设施停用.污水经调质 符合污水处理厂纳管排放标准排放. 医疗洁净供应中心技术改造项目(一期锅炉与水处理改造)竣工环境保护验收........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题