01 XF(J)1 建筑防火设计

1 XF(J)1.1 民用建筑

1 XF(J)1.2 建筑构造

24 XF(J)1.3 灭火救援设施

36 XF(J)1.4 消防设施的设置

41 XF(J)1.5 木结构

42 XF(J)2 汽车库、修车库、停车场防火设计.45 XF(J)3 人民防空工程防火设计

51 XF(J)4 建筑内部装修防火设计

59 XF(J)5 建筑防烟排烟设计在建筑上的应用.63 XF(J)6 国家及地方行政相关法令文件、规范 ......

69 消防篇-建筑 编制单位:天津市建筑设计院 天津市民用建筑施工图设计审查要点(消防篇-建筑) XF(J)1 建筑防火设计

1 XF(J)1 建筑防火设计 XF(J)1.1 民用建筑 编号项目设计审查依据及要点 依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版) 第5.1.

1、5.1.

2、5.1.

3、5.1.4 条(J)1.1.1 建筑分类 耐火等级 要点

1 民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层和高层.高层民用建筑根据其高度、使用功能和楼层 的建筑面积可分为一类,二类.按照表 5.1.1 进行分类. 注:1.除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定. 2.除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定.

2 民用建筑的耐火等级可分为

一、

二、

三、四级.除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构 件的燃烧性能和耐火极限不应低于表 5.1.2 的规定.

3 地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级.单、多层重要公共建筑和 二类高层建筑的耐火等级不应低于二级.

4 建筑高度大于

100 米的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 2.00h.

一、二级耐火等级建筑的 上人平屋顶,其屋面板耐火极限分别不应低于 1.50h 和1.00h. 依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018 年版) 第5.2.

2、5.2.6 条(J)1.1.2 总平面布 局(防火 间距) 要点

1 民用建筑之间的防火间距不应小于表 5.2.2 的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规 定外,尚应符合本规范其他章的有关规定.

2 建筑高度大于 100m 的民用建筑与相邻建筑的防火间距, 当符合本规范第 3.4.5 条、 第3.5.3 条、 第4.2.1 条和第 5.2.2 条允许减小的条件时,仍不应减小. 天津市民用建筑施工图设计审查要点(消防篇-建筑) XF(J)1 建筑防火设计

2 编号项目设计审查依据及要点 依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第5.3.

1、5.3.1A 、5.3.

2、5.3.

4、5.3.

5、5.3.6 条(J)1.1.3 防火分区 和层数 要点

1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、 防火分区最大允许建筑面积应符合表 5.3.1 的规定. 1A 独立建造的

一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于 32m,不应大于54m;

独立建 造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层.

2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、 下层相连通的建筑面积叠加计算;

当叠加计算后的建筑面积大于本规范第 5.3.1 条的规定时,应划分 防火分区.建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;

当 叠加计算后的建筑面积大于本规范第 5.3.1 条的规定时,应符合 5.3.2 条所列的规定. 提示:1.对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑,如5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以 不按上下层相连通的开口考虑. 2.与中庭相同的过厅、通道等处应设置防火门,对于平时需要保持开启状态的防火门,应设置自动释放装置使 门在火灾时可自行关闭.