编辑: 枪械砖家 2013-12-04

实验室废水入焚 烧炉处理;

物化车间产生的高浓度含盐废水采用三效蒸发除 盐预处理、洗桶废水经芬顿氧化预处理后排入综合废水收集 池,与车间地面冲洗水等在收集池内混合后一并进入厂区综 合废水处理站处理;

初期雨水由初期雨水收集池收集后分批 排入厂区综合污水处理站后端沉淀及砂滤处理环节处理;

优 化厂区污水站规模及工艺设计,厂区废水经处理后应满足 《污水综合排放标准(GB8978-1996) 》中三级标准及德山污 水处理厂的设计进水水质要求,经市政管网排入德山污水处 理厂进一步深度处理达标排放至沅江;

厂区生活污水(含隔 油后的食堂废水)经化粪池初步处理后排入市政管网进入德 山污水处理厂.在本项目废水排放与德山污水处理厂接管连 通完成前,项目不得投产运营. 强化地下水污染防治措施.固态、半固态预处理车间、 废液预处理车间和暂存库均应按封闭式结构设计建设,厂区 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 中相关要求做好分区防渗处理,落实报告书提出的地下水污 染监控措施, 定期对地下水进行监测, 严防出现地下水污染.

(三)做好工程大气污染防治.按报告书要求,综合利 用车间蒸馏不凝气经套管负压收集、出料废气经档板集气罩 负压收集后由专用管道引入焚烧炉焚烧处理,配套建设一套 活性炭吸附+UV 光解设施作为应急备用处置设施,焚烧炉烟 气经 SNCR 脱硝+半干式急冷塔+活性炭+布袋除尘器+湿法脱 酸 处理达到 《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001) 表3中的排放浓度限值后由 50m 排气筒排放,厂界 VOCs、甲 苯参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 (天津 市地方标准 DB12/524-2014)表5其他行业厂界浓度限值;

物化车间酸性废气和厂区污水站生化处理过程产生的恶臭 类气体(NH

3、H2S)一并进入碱液喷淋处理系统处理后经 30m 高排气筒排放,外排废气中氯化氢因子应达《大气污染物综 合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级排放限值,NH

3、H2S 因子应达《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中表

2 排 放限值;

甲、乙类暂存库仓储废气须经负压收集后分别由活 性炭+UV 光解处理,外排废气中 VOCs 满足《工业企业挥发性 有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)表2其他行业排放 限值、NH

3、H2S 达《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中表2排放限值后分别经 20m 高排气筒排放;

乙类分拣车间挥 发性酸性废气须经负压收集、碱液喷淋处理达《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级排放限值后经 20m 高排气筒排放. 加强生产管理,做好危险废物装卸、暂存、配伍、进料 过程的无组织排放控制措施,减少无组织废气排放量,厂界 颗粒物、HCI 应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值周界外浓度 限值,NH

3、H2S不超过《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 表1二级厂界浓度标准限值.按报告书分析核算设定项目环 境防护距离为生产区边界外400米,建设单位应配合地方政 府及园区管理部门切实落实防护距离内居民搬迁安置和用 地控规工作,其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等 环境敏感项目.

(四)加强噪声污染控制.通过优化设备选型、合理布 局高噪声设备, 对高噪声设备采取基础减振、 厂房封闭隔声、 消声降噪等措施,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题