编辑: yyy888555 2019-08-03
大连西奥电子工程有限公司 地址:大连市中山路 141-6 号

电话:0411-83637146 传真:0411-83626483 http://www.

xiaoele.com E-mail:sales@xiaoele.com JKB-C-OC2 型气体监测系统大连西奥电子工程有限公司使用手册(V2.0)JKB-C-OC2

17 7.5 保修细则感谢您选用本公司产品.本公司将为您提供一年的免费保修服务.对于超出保 修期的故障维修本公司只收取成本费. 在保修期内,下列情况不予保修: 1. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;

2. 擅自拆卸、维修的;

3. 擅自涂改保修凭证的;

4. 保修凭证上的产品型号和标号与商品实物不相符合的;

5. 无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的;

因不可抗力造成损坏的. 西奥电子

16 z 两个拉线点间有

3 个弯时,不超过 8m 6. 金属管弯曲处的弯曲半径,不得小于该管直径的

6 倍. 7. 在穿过建筑物伸缩、沉降缝时,应采取保护措施. 8. 传输线路应采用不同颜色的绝缘导线,相同线别的绝缘导线颜色应一致. 9. 220V 交流线不应与低压信号线在同一金属管内敷设. 10. 多根金属管顺序连接时,管与管接头处应连接短路线,并单点接地. 7.4 常用术语z Parts Per Million (PPM) 浓度测量单位,一般用于气体检测领域.例如:混合空气中含有 1PPM 的硫化 氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢. z 爆炸门限(Flammable limits) 其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level).LEL 和UEL 的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百 分比.在低于 LEL 的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓 度高于 UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧.各种可燃气体的 LEL 值和 UEL 值 可在相关资料中获得. z 阈值(Threshold Limit Values)(TLV) TLV 表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于 该环境中的工人的健康不会受到损害.参考这个值时必须以国家颁布的标准为准, 且应采用最新的修正值.TVL 包括以下两部分:平均阈值,瞬时阈值 z 平均阈值(TLV-TWA) 这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值.绝大多数工人按

8 小时每天,40 小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题. z 瞬时阈值(TLV-STEL) 这个参数被定义为一个

15 分钟的加权平均值,在一个工作日的任意时刻工作场 所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均 值达到了平均阈值.一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于

4 次, 每次的持续时间必须小于

15 分钟. z 危险浓度(IDLH) 如果工人没戴防毒面具或者缺乏逃生经验,而工作环境中的气体浓度达到了危 险浓度, 那么

30 分钟的滞留会对人体造成永久性损害或削弱人体的健康程度(例如视 力降低). JKB-C-OC2

1 用户须知 1. 手动自检 在平时监测状态下,按住[ ]键约

3 秒,系统开始自检(具体状态参见

12 页 自检 ) .自检可检测音响、指示灯、液晶的好坏. 2. 故障、报警识别与操作 故障 报警 类别 指示 特殊指示 与动作 操作 处理 下限 报警 音响连续,联动

1 动作 上限 报警 红灯闪烁 (亮 半秒,灭半 秒) ,联动设 定图标常亮 音响断续(响半 秒,停半秒) ,联动2动作 高浓度淹没 红灯闪烁(亮半 秒,灭半秒) ,联 动设定图标常亮, 切断探测器电源 V、S 短路或 传感器信号 线断路 切断探测器电源 探测器故障 无 主电故障 主电图标闪烁 (亮 半秒,灭半秒) 备电故障 备电图标闪烁 (亮 半秒,灭半秒) 充电故障 黄灯慢闪 (亮 半秒,灭3秒) ,音响断 续(响半秒, 停3秒) 备电图标快速闪 烁(亮1/4 秒,灭1/4 秒) 1. 按一下[C] 键音响停止,如果故障 或报警仍存在,相应指示 灯和图标不再 闪烁,变为常 亮,表示用户 操作过;

如故 障或报警解除,相应指示 灯和图标会灭,但联动设 定图标仍常亮,表示联动 处于动作状态. 2. 故障或报警解除后, 需按住[C] 键约3s 才能恢 复探测器电源 或联动,联动 设定图标才会 灭. 1. 具体参 见第8 页 警 情处理 ,第9页 探测器 电源短路保 护 和 超 量程保护 . 2. 故障排 除参见第

13 页 常见故障 维修指南 . 西奥电子

2 目录1. 系统概述.3 1.1 功能简介

3 1.2 技术指标

4 2. 系统结构.4 3. 系统连接及启动.4 3.1 系统组成

4 3.2 系统连接

7 3.3 系统启动

8 4. 操作说明.8 4.1 开机延时

8 4.2 警情处理

8 4.3 探测器电源短路保护.9 4.4 超量程保护

9 5. 系统的设置.10 5.1 下限报警门限设置.10 5.2 参数设置

10 5.3 查询

12 5.4 调时

12 5.5 调零

12 5.6 恢复调零、标定出厂值.12 6. 系统维护.12 6.1 自检

12 6.2 常见故障维修指南.13 7. 附录.14 7.1 探测器安装要点.14 7.2 连接电缆的选择.14 7.3 布线方面的要求.15 7.4 常用术语

16 7.5 保修细则

17 JKB-C-OC2

15 电缆横截面积(平方毫米) 最大传输距离(米) 0.75

250 1

350 1.5

550 2.5

800 4

1200 表1-1 7.3 布线方面的要求1. 穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小允许截面:1.0 平方毫米(铜线) . 2. 一般情况下,穿管导线截面积占管内截面积的 40%左右. 3. 金属管明敷时的固定点最大间距 金属管公称直径(mm) 15~20 25~32 40~50 70~100 金属管种类 最大间距(m) 钢管 1.5 2.0 2.5 3.5 电线管 1.0 1.5 2.0 表1-2 金属管应敷设在热水管、蒸汽管的下面,相互间净距不宜小于下列数值;

有困 难时,敷设在上面,但相互间净距不宜小于下列数值: z 当管路敷设在热水管的下面时为 0.2m,上面时为 0.3m z 当管路敷设在蒸汽管的下面时为 0.5m,上面时为 1m 4. 管路与其他管道的平行净距不小于 0.1m,当与水管同侧敷设时,应敷设在水管 的上面. 5. 金属管布线的管路较长或有弯时,宜适当加装拉线盒,两个拉线点之间的间距 应符合以下要求: z 对无弯的管路,不超过 30m z 两个拉线点间有

1 个弯时,不超过 20m z 两个拉线点间有

2 个弯时,不超过 15m 西奥电子

14 7. 附录7.1 探测器安装要点探测器的安装必须由专业人员进行,下面是安装探测器时应考虑的问题: z 安装位置周围应留有足够的空间用于日常维护和故障排除. z 仔细研究建筑物的施工图,决定探测器的大致安装位置.探测器应安装在 所检测气体最容易泄漏或最容易聚集的位置.如果探测器是用来进行区域 防护,那么就应该把探测器安装在能够反应当前区域的平均浓度的位置. z 某一区域所需要的探测器数目取决于几个方面的因素:建筑物的结构、空 气流动方式、监测气体的类型以及需要保护的程度. z 探测器应当使气敏元件朝下安装,不要使探测器被浸入水或其它液体中. z 避免探测器离墙面或天花板过近.因为这些表面会吸收某些有毒气体,而 当环境的温度或湿度发生变化时,这些气体会从墙壁中挥发出来,干扰探 测器的正常工作,影响探测器的测量值.最好将探测器安装在距任何表面

15 厘米以上的位置. z 气体有不同的密度,有些比空气重,有些比空........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题