编辑: 赵志强 2019-08-03
嘉兴市科讯电子有限公司 警报指示器系统 使用说明书(KX1.

229.008SM) (V0.2 版) (共13 页) 地址:浙江省嘉兴市秀洲区新农路478 号

电话:0573-82713489 传真:0573-82713403 http://www.kexun.cn Email: 1999@kexun.cn KX1.229.008SM V0.2 版I目次前言Ⅱ1概述11.1功能概 述11.2功能特点11.3型号及 其含义12设备组成13功能说明24技术指标34.1供电电源34.2最大功耗34.3适应环境34.4报警信号频率34.5 壁挂式警报指示器报警信号响度3 4.6 嵌入式警报指示器报警信号响度3

4 .

7 识别信号34.8识别方式35设备安装35.1尺寸图35.2设备连接86注意事项9KX1.229.008SM V0.2版II 前言警报指示器的设计主要依据2006 年版《钢质海船入级规范》第4篇第1章第3节、第7篇第2章第4节和IMO Res.A830( 19) 决议(1995) 《 警报器和指示器规则》及GB9193《 船舶声光报警信号和识别标志》相 关条款的要求,在 试验项目和试验方法部分采纳了中国船级社指导性文件GD01― 2006《 电气电子产品型式认可试验指南》中 相应条款.本使用说用书于07 年9月首次发布,版本号V0.0. 本使用说用书于08 年6月第一次修订,版本号V0.1. 本使用说用书于10 年6月第二次修订,版本号V0.2. 本次修订内容:

1、 增加"1.2 功能描述".

2、 修改设备连接图.

3、 设备组成增加"SGB-

8、 SGF-8 警报指示器",数量修改为1~ 20;

并增加A型类警报指示器配置.

4、 修改环境温度"+5℃ ~ + 55℃ " 为"0℃ ~ + 55℃ " .

5、 完善"4.基本功能"内容.KX1.229.008SM V0.2 版11概述 1.1 功能概述 警报指示器可检测通用紧急报警、车钟报警、电话呼叫、主机故障、火警、CO

2、轮机员报警和水 雾报警等信号,并用声光报警的形式发出各种报警信号,同时在控制台上通过警报指示器可观察报警 信号的种类,便于值班人员迅速采取应急措施. 1.2 功能特点

1、采用组合式指示器柱,减少占用空间且可视范围广.

2、报警显示由 LED 代替灯泡,延长使用寿命的同时降低了功耗.

3、警报指示器与继电器箱之间采用串口传输信号,加上电源,只需要一根四芯电缆.

4、 主电源/应急电源自动转换,并具有失电报警功能.

5、 当两路电源均为 AC220V 时,系统连接的警报指示器可达

20 个. 1.3 型号及其含义 警报种类数量警报指示器产品标识分类号K、 B、 F S G Q 为嵌入式G为壁挂式A为备用电源 AC220V 无为备用电源DC24V 分类号说明:K继电器箱;

B警报指示器(壁挂式);

F警报指示器(壁挂式、嵌入式)2设备组成表1序号型号名称数量重量防护等级备注1SGK-7 继电器箱117Kg IP44

2 SGB-6 警报指示器(6路)18Kg IP44

3 SGB-7 警报指示器(7路)18Kg IP44

4 SGB-8 警报指示器(8路)20Kg IP44

5 SGF-6G 警报指示器(6路)2Kg IP44

6 SGF-6Q 警报指示器(6路)1~

10 1.3Kg IP20 主电源AC220V 备用电源DC24V KX1.229.008SM V0.2 版2表1(续)序号型号名称数量重量防护等级备注7SGF-7G 警报指示器(7路)2Kg IP44

8 SGF-7Q 警报指示器(6路)1.3Kg IP20

9 SGF-8G 警报指示器(8路)2Kg IP44

10 SGF-8Q 警报指示器(8路)1~

10 1.3Kg IP20 主电源AC220V 备用电源DC24V

11 12KFX-7 分线箱32Kg IP22

12 SGK-7A 继电器箱117Kg IP44

13 SGB-6A 警报指示器(6路)18Kg IP44

14 SGB-7A 警报指示器(7路)18Kg IP44

15 SGB-8A 警报指示器(8路)20Kg IP44

16 SGF-6AG 警报指示器(6路)2Kg IP44

17 SGF-6AQ 警报指示器(6路)1.6Kg IP20

18 SGF-7AG 警报指示器(7路)2Kg IP44

19 SGF-7AQ 警报指示器(7路)1.6Kg IP20

20 SGF-8AG 警报指示器(8路)2Kg IP44

21 SGF-8AQ 警报指示器(8路)1~

20 1.6Kg IP20 主电源AC220V 备用电源AC220V

22 12KFX-7 分线箱32Kg IP22

3 基本功能 所有的输入端口均为常开触点,检测到触点闭合时启动警报指示器工作.当有电话呼叫时,SGB 系列警报指示器上电话呼叫报警指示灯闪光,扬声器发出800Hz, 1S 通,1S 断的断续报警音,黄色转灯工作.SGF 系列警报指示器上电话呼叫警指示灯闪光,蜂鸣器发出800Hz, 1S 通,1S 断断续的报警声.当有车钟报警时,SGB 系列警报指示器上车钟报警指示灯闪光,扬声器发出800Hz, 0.5S 通,0.5S 断的断续报警音,黄 色转灯工作.SGF 系列警报指示器上车钟报警指示灯闪光,蜂鸣器发出800Hz, 0.5S 通,0.5S 断断续的报警声.当有机器故障时,SGB 系列警报指示器上机器故障指示灯闪光,扬声器发出800Hz/1000Hz 的转换报警音,黄色转灯工作.SGF 系列警报指示器上机器故障指示灯闪光,蜂鸣器发出断续的报警声.当有通用紧急报警时,SGB 系列警报指示器上通用紧急报警指示灯闪光,扬声器KX1.229.008SM V0.2 版3发出1000Hz 七短一长,短音1S, 长音3S, 间隔1S, 两个周期间隔3S 的报警音,绿色转灯工作.SGF 系列警报指示器上通用紧急报警指示灯闪光,蜂鸣器发出七短一长的报警声.当有CO2 报警时,SGB 系列警报指示器上CO2 报警指示灯闪光,扬声器发出1000Hz 的连续报警音,红色转灯工作.SGF 系列警报指示器上CO2 报警指示灯闪光,蜂鸣器发出连续的报警声.当有火警报警时,SGB 系列警报指示器上火警报警指示灯闪光,扬 声器发出500~

1200 HZ 的连续调频音,红色转灯工作.SGF 系列警报指示器上火警报警指示灯闪光,蜂鸣器发出连续调频音.当有轮机员安全报警时,SGB 系列警报指示器上轮机员安全报警指示灯闪光,扬声器发出500~ 1000HZ, 周期间断0.5S 的间断调频音,黄色转灯工作.SGF 系列警报指示器上轮机员安全报警指示灯闪光,蜂鸣器发出间断调频音.当有水雾报警时,SGB 系列警报指示器上水雾报警指示灯闪光,扬 声器发出500~ 1200HZ, 连续调频音,红色转灯工作.SGF 系列警报指示器上水雾报警指示灯闪光,蜂鸣器发出连续调频音.4技术指标 4.1 供电电源: AC220V±10%,DC24V %

30 %

25 + ? . 4.2 最大功耗:SGB警报指示器 50W;

SGF警报指示器10W;

SGK继电器箱20W. 4.3 适应环境: a) 环境温度:0℃~+55 ℃;

b) 相对湿度:≤92%±3%(+45℃时);

c) 气压:86 kPa ~106 kPa;

d) 倾斜和摇摆;

e) 船舶正常营运中所产生的振动和冲击;

f) 潮湿空气、盐雾、油雾. 4.4 报警信号频率: CO2 报警、通用紧急报警:1000Hz±5%;

火警、水雾报警:500~1200Hz±5%;

车钟报警、 电话呼叫: 800Hz±5%;

机器故障: 800Hz/1000Hz±5%;

轮机员安全报警: 500~1000Hz±5%. 4.5 SGB 系列警报指示器报警信号响度:100~120dB. 4.6 SGF 系列警报指示器报警信号响度:75~90dB. KX1.229.008SM V0.2 版44.7 识别信号:通用紧急报警、传令钟报警、电话呼叫、主机故障、火警、CO2报警、轮机员报警、 水雾报警. 4.8 识别方式:触点闭合.

5 设备安装 5.1 尺寸图 5.1.1 SGK-7 型继电器箱如图

1 嘉兴市科讯电子有限公司 日期型号主电源 防护等级 应急电源 继电器箱 序列号 报警 主电源 应急电源 消音 失电 图1KX1.229.008SM V0.2 版55.1.2 SGB-6/7/8 型警报指示器如图

2 SGB-6型警报指示器 SGB-7型警报指示器 SGB-8型警报指示器 图2KX1.229.008SM V0.2 版65.1.3 SGF-6/7/8 型警报指示器如图

3 电源 警报指示器 嘉兴市科讯电子有限公司 电源 Power 警报指示器 ALARM INDICATOR 嘉兴市科讯电子有限公司 Type Date 警报指示器 SGF-6 型警报指示器 电源 警报指示器 嘉兴市科讯电子有限公司 电源 Power 警报指示器 ALARM INDICATOR 嘉兴市科讯电子有限公司 Type Date 警报指示器 SGF-7 型警报指示器 KX1.229.008SM V0.2 版7电源 警报指示器 嘉兴市科讯电子有限公司 电源 Power 警报指示器 ALARM INDICATOR 嘉兴市科讯电子有限公司 Type Date 警报指示器 SGF-8 型警报指示器 图35.1.4 12KFX-7 型分线箱如图

5 型分线箱 图4KX1.229.008SM V0.2 版85.2 设备连接 5.2.1 SGK-7 型警报指示器系统接线图如图

5 Engineers' alarm 轮机员报警 水雾报警 Water mist alarm

29 30

27 28 系统接线图 System connection diagram CO release alarm CO 施放报警

2 2 SGK-7型继电器箱 SGK-7 RELAY BOX Fire alarm 火警

22 23

24 25

26 车钟 电话 机器报警 Telephone Telegraph Engine alarm

15 16

18 17

19 20 通用紧急报警

21 4

4 3

2 1

4 2

1 3

4 2*2*1 SGF-6 Alarm indicator SGF-6型警报指示器 SGF-7型警报指示器 SGF-7 Alarm indicator

4 3

2 1

2 1

3 4 SGF-8 Alarm indicator SGF-8型警报指示器

3 1

2 主电失电 Main power failure

1 2

3 3

2 1

4 3

2 1

3 2

1 2

1 3

4 3

1 2 AC220V DC24V ~ ~ IN1 输入 输入 IN2 + - - + OUT2 输出 24V OUT1 2*2*1 SGB-7 Alarm indicator SGB-7型警报指示器 SGB-6型警报指示器 SGB-6 Alarm indicator

4 3

2 1

2 1

3 4 SGB-8 Alarm indicator SGB-8型警报指示器 2*2*1 SGB-6 Alarm indicator SGB-6型警报指示器 SGB-7型警报指示器 SGB-7 Alarm indicator

4 3

2 1

4 3

1 2 SGB-8型警报指示器 SGB-8 Alarm indicator 12KFX-7型分线箱 2*2*2.5 12KFX-7 JUNCTION BOX

4 4

4 11

10 12

13 31

32 8

7 2

1 4

5 图5KX1.229.008SM V0.2 版95.2.2 SGK-7A 型警报指示器系统接线图如图

6 Engineers' alarm

26 25 火警 Fire alarm 水雾报警

28 27

30 29 轮机员报警 Water mist alarm 12KFX-7 JUNCTION BOX

2 1

1 3

4 1

2 12KFX-7型分线箱

2 1

10 11

1 2

4 3

2 3

4 4

3 1

1 3

4 SGF-7A Alarm indicator SGF-7A型警报指示器 SGF-6A Alarm indicator SGF-6A型警报指示器 SGF-8A Alarm indicator SGF-8A型警报指示器 Engine alarm 机器报警

20 19

17 18 Telegraph 车钟

24 23

21 22 通用紧急报警

2 2

16 电话

15 Telephone - OUT1 24V 输出 OUT2 +

5 4

7 8

4 3

1 Main power failure 主电失电

32 31 IN2 输入 AC220V ~ ~ ~ ~

2 1 输入 IN1 AC220V

4 1

3 1

3 1

4 1 SGB-7A Alarm indicator SGB-7A型警报指示器 SGB-6A Alarm indicator SGB-6A型警报指示器 SGB-8A型警报指示器 SGB-8A Alarm indicator CO 施放报警 CO release alarm System connection diagram 系统接线图 SGK-7A RELAY BOX SGK-7A型继电器箱 SGB-7A Alarm indicator SGB-7A型警报指示器 SGB-6A Alarm indicator SGB-6A型警报指示器 SGB-8A Alarm indicator SGB-8A型警报指示器

3 3 2*2.5

12 13

3 4 1*2*1

4 4

2 2

2 2*2.5

2 2

3 4 1*2*1 2*2.5

2 2*2.5

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4 1*2*1

2 1*2*1 图66注意事项 警告:提醒用户防范潜在的死亡或严重伤害危险 6.1 电源连接要牢靠. 6.2 本产品(主机)的安装使用环境为室内,不要在淋雨以及过于潮湿、多尘和多烟灰的地点安装此 产品. (这可能会导致火灾或电击) . KX1.229.008SM V0.2 版10 6.3 如果产品发出不正常的气味或冒烟,应立即停止使用本产品,并切断电源,然后与我们联系(在 此条件下继续使用,可能会导致起火或电击) . 6.4 清洁产品时,不要直接将水溅在产品部件上(这可能会导致起火或电击) . 6.5 避免将产品放置在阳光直射地点,或加热器、暖气等热源附近(忽视此项可能会导致火灾危险) . 6.6 禁止在贮藏或使用高易燃、易爆物品的危险地带安装或使用本产品(防爆产品除外). 6.7 与主机连接的相关设备,均要求电源接地良好,否则会造成通讯不良,不但损坏设备,还会危及 人体安全.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题