编辑: yn灬不离不弃灬 2019-08-02
暖通空调初步设计说明书 摘要:地下三层,地上十层,框剪结构,空调形式为冰蓄冷,冷辐射吊顶.

关键词:冰蓄冷 冷辐射吊顶

1 设计依据 1.1 上级批文详见总论部分;

1.2 甲方提供的设计任务书;

1.3 建筑专业提出的平面图和剖面图;

1.4 室外计算参数(北京地区) 夏季空调计算干球温度 33.2℃ 夏季空调计算日平均温度 28.6℃ 夏季空调计算湿球温度 26.4℃ 夏季通风计算干球温度 30.0℃ 夏季空调计算相对湿度

78 % 夏季大气压力 99.86Kpa 夏季平均风速 1.9 m/s 冬季空调计算干球温度 -12℃ 冬季通风计算干球温度 -5℃ 冬季空调计算相对湿度

45 % 冬季大气压力 102.04 Kpa 冬季平均风速 2.8 m/s 1.5 建筑物围护结构的热工性能 围护结构名称 外窗 外墙 屋面 地面 传热系数 w/ m2・℃ 3.24 0.78 0.80 0.21 1.6 国家主要规范和行业标准 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;

(2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001 版);

(3)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93;

(4) 全国民用建筑工程设计技术措施《暖通空调?动力》;

(5) 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 1.7

2004 年5月19 日由中船重工集团组织的《科技研发大厦空调方案研讨会》 专家组意见.

2 设计范围 本工程为船舶科技研发大厦,总建筑面积为

33928 平方米,预留建筑面积 为5494 平方米,建筑高度为 33.99 米.地下二p三层为停车库及设备用房, 层高 3.6 米;

地下一层主要为餐厅p厨房p多功能厅及档案室,层高

5 米;

首 层至八层主要为办公及会议室,首层层高为 5.0 米,其余为 3.9 米. 设计范围为采暖、通风、空调、防排烟及冷热源设计.冷冻机房冷却水系 统由给排水专业设计.

3 设计原则 满足国家及行业有关规范p规定的要求,利用国内外先进的空调技术及设 备,创建健康舒适的室内空气品质及环境.

4 空调设计 4.1 室内设计参数 温度℃ 湿度(%) 序号房间名称 夏季冬季夏季 冬季 新风量标 准m3/h.人 噪声 dB(A)

1 办公p谈判室及接 待室

24 22 50±10 ≥40

50 ≤40

2 会议p学术报告厅

24 18 50±10 ≥35

36 ≤50

3 电话机房

25 18 50±10 ≥40

50 ≤60

4 计算中心

24 20 50±10 ≥40

50 ≤55

5 展示厅

26 18 50±10 ≥40

50 ≤55

6 档案室

26 18 50±10 ≥35

50 ≤55

7 餐厅

24 20 ≤65 ≥40

30 ≤55

8 厨房

35 15

9 健身

24 20 ≤60 ≥40

80 ≤55

10 多功能厅

24 20 50±10 ≥35

40 ≤45

11 中庭p门厅、走道

26 20 ≤65 ≥30

10 ≤55 4.2 空调冷热负荷估算 序号空调部 位 空调面 (m2) 冷负荷 (kW) 热负荷 (kW) 新风量 (m3/h) 新风冷负 荷(kW) 新风热负荷 (kW) 地下一 层 大小餐 厅1020.45 173.4719.67

13200 118.80 196.87 厨房及 411.80 41.10 10.14

12000 66.00 164.47 加工 其余房 间1076.46 75.35 29.48

5000 200 29.90 一层 2540.00 203.2069.60

12700 68.58 75.96 中庭

11111 71.69 53.95

2500 13.50 15.00 二层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.33 三层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.33 四层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.33 五层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.33 六层 2580.00 193.5070.69

16000 86.40 95.69 七层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.36 八层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.36 九层 2580.00 193.5070.69

14100 76.20 84.36 十层 2580.00 243.7790.53

15000 81.00 89.71 29385.82 2356.5838.91

175100 994.68 1342.6 4.3 空调系统 经技术p经济综合比较及专家组建议,空调方案确定为:独立新风空调系 统,即新风机组加辐射冷吊顶.辐射吊顶已被美国能源部列为二十一世纪

15 项最节能,最有前途的空调技术之一,其突出的优点――更加舒适,更加节能, 更加安静,使其成为目前欧美各国首选的空调末端装置,辐射吊顶、全热交换 器和低温送风新风系统组成的独立新风系统,已经成为国际公认的最先进的空 调系统. 4.3.1 首层∽八层及地下一层南区各功能房间 采用独立新风空调系统(DOAS).新风机组除了承担新风负荷外,还承担室 内全部潜热和部分显热负荷,室内剩余的显热负荷由辐射冷吊顶承担. 新风机组选用专用 DGKR08 型低温送风新风机组,设置在专用的新风机房 内,每台机组风量约为 7000m3/h-8000m3/h.机组进水温度低于 3℃,出水温 度为辐射冷吊顶的进水温度(露点温度加 1~2℃),由室内露点温度控制,新 风机组出风温度低于 7℃.该机组除了具有普通空调机组具有的冷却p干燥p 加热及加湿功能外,还具备有: (1)承担其全部新风负荷,室内全部潜热和部分显热;

(2)机组内配置有板式全热交换器,回收焓效率大于 50%,温度效率 70% 以上;

(3)机组内配置驻极静电过滤器,计数效率为 99.9%可备光催化材料杀 灭,空气阻力小于 50Pa. 空调房间冬季加湿采用高品质的干蒸汽加湿,汽源由地下一层锅炉房引 来. 新风系统按楼层分南p北两个系统设置,以利调节.新风管沿走道吊顶敷 设,在进入每个房间的支管上设置 E 型定风量调节器,送风口采用大诱导比风 口下送.排风通过每个房间侧墙上设置的排风口,通过走道吊顶,进入新风机 组全热交换器释放能量后排入大气. 辐射板采用国产辐射板.因为它较进口辐射板热阻小,辐射冷/热量大, 接头先进,价格便宜等优点.辐射板型号选用 600*600 规格板,颜色的选用 与排版形式随装修进行. 4.3.2 餐厅及厨房. 由于餐厅空调负荷变化大,湿负荷大,空调运行时间短,层高较高等特点. 故餐厅单独设置空调系统,空调形式采用独立的低温送风新风系统,送风口采 用大诱导比风口下送,排风口为单层百叶风口,通过排风管进入新风机组全热 交换器释放能量后排入大气.新风机组选用专用 DGKR15 型低温送风新风机组, 设置在专用的新风机房内,机组风量约为 15000m3/h. 厨房采用直流空调系统(冬季加热夏季降温),厨房排风量暂按

40 次/时, 送风量为 80% 排风量,其施工图设计待厨房设备确定后进行. 4.3.3 电话机房及计算机主机房 为了保证电话机房、消防值班室及计算机主机房值班空调,另分别设置一 套VRV 空调系统,室外机设置在屋顶,室内机采用四面吹出式,设置在吊顶上. 4.4 空调系统冷源 本工程空调面积为23500m2, 预留空调面积5500m2, 共计空调面积29000m2. 空调冷负荷为 3351kW,折算为冷指标为 115.56w/m2.空调热负荷为 2595.5kW, 算为冷指标为 89.5w/m2. 经技术及经济综合分析,本制冷采用动态制冰冰蓄冷系统.该项目尖峰负 荷为 3351kW,日负荷为 30258kW,空调运行时间为

10 小时(8:00~18:00), 机组制冰蓄冷运行时间按

8 小时(23:00~7:00),每周运行时间为

5 天.片 冰机/冷水机组制冷工况容量为 1949kW.选用两台美国 Mueller 公司生产的 IH/C213-5 片冰机/冷水机组,工质为 R22.空调制冷量为 1100*2kWh,蓄冰量 为745*2kW, 电机功率为 220*2kW. 蓄冰槽体积为 340m3, 其结构采用砼结构. 冷却水流量为232*2m3/h, 供回水温度为32/37℃. 水泵流量应为464m3/h, 选用三台 ITT-B&

C15105A 端吸,单台流量:270m3/h,扬程:0.32MPa,电机 功率:37kW.运行二台,备用一台. 该项目峰值负荷为 3351kWh,一次水温差为 7℃,水泵流量应为 411m3/h, 选用三台 ITT-B&

C15105BC 端吸泵三台,单台流量:250m3/h,扬程:0.2MPa, 电机功率:18kW,运行二台,备用一台. 二次水温差为 9℃,水泵流量应为 320m3/h,选用三台 ITT-B&

C15103AC 端吸泵三台,单台流量:200m3/h,扬程:0.25MPa,电机功率:22Kw,运行两 台,备用一台. 热交换器选用板式换热器,换热面积为........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题