编辑: 赵志强 2019-08-02
使用说明书 版本:V4.

0 北京博格朗科技有限公司BEIJING BOGELANG TECHNOLOGY CO.,LTD. DB3610/3310 变频恒压供水控制器 目录前言… 1.1 主要功能特点… 1.2 技术指标… 控制器的安装… 2.1 控制器的外形尺寸… 2.2 控制器的安装… 控制器的接线… 3.1 接线图… 3.2 实物端子排布图… 3.3 控制器的端子接线说明… 操作面板的使用… 4.1 面板布局… 4.2 功能说明… 试运行… 5.1 手动运行… 5.2 自动运行… 功能参数一览表… 功能参数说明… 故障诊断及处理方法… 品质保证… 电气原理图… 附1一拖三电气原理图… 附2一拖六电气原理图…

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1

1 2

3 3

3 4

4 4

5 6

6 6

7 7

7 8

12 24

25 26

26 27 附

一、前言感谢您选用 DB3610/DB3310 智能型变频恒压供水控制器: 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读本 手册. 本使用手册为随机发送的附件,使用后请务必妥善保管,以备今后对变频恒压供水控制 器进行检修和维护时使用. 如对于本供水控制器的使用存在疑问或有特殊要求,请随时联络本公司的各地办事处或 经销商,也可直接与本公司总部售后服务中心联系,我们将竭诚为您服务. 本手册内容如有变动,恕不另行通知. 1.1 主要功能特点 1.液晶汉字参数显示、设定一目了然,故障时弹出故障内容、公司名称、服务电话. 2.可实现多达

6 台主泵+1 台小泵(DB3610)或3台主泵+1 台小泵(DB3310)的自动控制, 每台水泵均可设为变量泵或定量泵,灵活配置,全面满足各种复杂的供水或消防系统;

3.定时换泵功能,使各泵工作时间均衡,提高水泵平均使用寿命;

4.具有消防泵巡检功能,在消防模式下根据设定时间对消防泵定时巡检,有效防止消防泵锈 蚀;

5.多达8个时段压力控制,且每个时段内均可进行任意压力设定控制及实现定时开关机功能;

6.具有休眠功能和附属小泵功能,节能降耗,延长设备使用寿命;

7.具有第二目标压力设定和控制功能;

8.具有正、负反馈功能选择,既可以用于供水,又可以用于抽水保持水位;

9.锅炉补水控制和泄压阀压力区间控制,控制值任意设定;

10.具有超压、低水位、传感器断线、变频器故障等报警控制功能;

11.变频器出现故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制) ;

12.故障自动复位机制,延时可调;

13.具有故障查询功能, 能查询最新的报警内容及时间,共记录十条故障信息;

DB3610/3310 变频恒压供水控制器 前言 -1- 14.适应性强,可适用于国内外各种品牌变频器;

15.模拟、数字信号全部采用光电隔离,抗干扰能力强;

16.具有完善的密钥功能;

17.具有 RS-485 通讯功能,标准的 MODBUS 通讯协议,便于与上位机联接,进行组态控制. 1.2 技术指标 项目内容输入电压范围 AC220V±15% 额定频率 50/60Hz 电源额定功耗 5W 数字控制信号输出(RUN、EMG) 开关量输出,3A/30V +5V 传感器电源 最大供电电流 50mA +24V 传感器电源 最大供电电流 30mA 数字端子 继电器触点容量 3A/250V(AC)或3A/30V(DC) P1 采样分辨率 5V/10BIT 模拟端子 VRC 分辨率/最大负载电流 0.5%/10mA 环境温度 -10℃~70℃ 环境湿度 90%以下(无水珠凝洁) 环境条件 振动 0.6g 以下 外形尺寸 长*宽*深(mm) 96*96*110 重量0.6kg DB3610/3310 变频恒压供水控制器 技术指标 -2-

二、控制器的安装 2.1 控制器的外形尺寸 2.2 控制器的安装 控制器采用国际标准尺寸机壳,安装时在控制柜前面板上开一个 92*92mm(公差为 +0.8,-0)的方孔,镶嵌于前柜板上后,用随机的紧固件锁定. 维修控制器时,可将控制器面板连同机芯拔出,无需拆卸连线. (单位:mm) 使用面板厚度为 2-10mm 的钢板 最小120

0 +0.8

92 0 +0.8

92 DB3610/3310 变频恒压供水控制器 控制器的安装 -3- 频率:50.0 Hz 时间:22:03:46 XB/DCF 5# 3# 1# 2# 4# 6#

10 96

100 96 SET PRG FA INV RUN PV

三、控制器的接线 3.1 接线图 3.2 实物端子排布图

29 30

25 26

27 28

23 24

21 22 B4 D4 B5 D5 B6 D6 DCF FA RA RC GND R/S

31 32

33 34 ALM LA FIRE S1 GND 485A 485B

35 36

37 38

39 9

10 8

4 5

6 7

3 2

1 AC 220V

19 20

15 16

17 18

13 14

11 12 B3 XB D3 B2 D2 D1 B1 COM VRC GND AI +24V +5V PI GND EMG RUN CM

20 18

19 15

16 17

13 14

12 1

21 31

11 10

30 8

28 38

39 29

9 36

26 6

7 27

37 4

24 34

35 25

5 3

23 33

32 22

2 DB3610/3310 变频恒压供水控制器 控制器的接线 -4- 信号公共端 信号公共端 接变频器自由停车端 接变频器运行端 RS-485通迅 - 端RS-485通迅 + 端 第二压力/消防巡检 消防信号 低水位 变频器故障 自动运行 DC24V(4-20mA)传感器 4-20mA输入 0-5V/1-5V 力表压传远小泵变/工频 5#泵变频 5#泵工频 6#泵变频 6#泵工频 接变频器复位端 报警输出 电磁阀 3#泵变频 3#泵工频 4#泵变频 4#泵工频 2#泵工频 485A 485B 2#泵变频 1#泵工频 1#泵变频 输出继电器公共端

30 29

27 28

23 24

25 26

21 22 B4 D4 D5 B5 DCF FA D6 B6 RA RC L N 输入 AC 220V CM 模拟电压输出(0-5/0-10V) +5V PI GND +24V AI VRC EMG GND RUN GND S1 FIRE LA ALM GND R/S B3 XB D3 B2 D2 D1 B1 COM

20 19

18 17

16 15

14 13

12 11

39 38

37 36

35 34

33 32

31 9

10 5

6 7

8 4

3 2

1 3.3 控制器的端子接线说明 端子名称 说明端子名称 说明1N电源 AC220V 零线

21 B4

4 号泵变频泵控制接点

2 L 电源 AC220V 火线

22 D4

4 号泵工频泵控制接点

3 COM 泵输出继电器公共端

23 B5

5 号泵变频泵控制接点

4 B1

1 号泵变频泵控制接点

24 D5

5 号泵工频泵控制接点

5 D1

1 号泵工频泵控制接点

25 B6

6 号泵变频泵控制接点

6 B2

2 号泵变频泵控制接点

26 D6

6 号泵工频泵控制接点

7 D2

2 号泵工频泵控制接点

27 DCF 电磁阀控制接点

8 B3

3 号泵变频泵控制接点

28 FA 报警输出触点

9 D3

3 号泵工频泵控制接点

29 RA

10 XB 小泵控制接点

30 RC 接变频器复位端

11 +5V 高端

31 R/S

12 PI 中端

32 GND 控制器自动运行信号,闭合 时自动运行

13 GND 接远传压力表 低端

33 ALM 变频器故障输入信号端

14 +24V 接压力变送器电源(DC24V)

34 LA 低水位信号输入端

15 AI 4-20mA 的反馈输入端 选择模拟输入信号 4-20mA 时 需外部端子 PI 与AI 短接.

35 FIRE 消防信号输入端

16 VRC

36 S1 第二压力或消防巡检信号输 入端

17 GND 控制器模拟电压输出,控制变 频器频率 VRCMAX=5V 或10V

37 GND 输入公共端

18 EMG 接变频器的滑行停止控制端

38 485A RS-485 通讯口 +

19 RUN 接变频器的运行控制端

39 485B RS-485 通讯口 -

20 CM 公共端(端子 18,19 使用) DB3610/3310 变频恒压供水控制器 端子接线说明 -5-

四、操作面板的使用 4.1 面板布局 4.2 功能说明

1 LED 显示器

7 段LED

4 位数码显示,显示反馈值.

2 LCD 显示器 显示变频器给定频率、时间、设定压力、参数内容、故障内容.

3 LED1-8 显示 1-6 号水泵及小泵、电磁阀的工作状态. 编程键;

需要修改参数时按此键进入编程(PRG)模式或退出编程 模式. 数值增加键;

选择参数项目或修改参数值,手动 状态下启动所选水泵及修改变量泵的运行频率. 数值减小键;

选择参数项目或修改参数值,手动 状态下停止水泵及修改变量泵的运行频率. 消防模式下同时 按下这两个键进 入巡检状态

4 读取数据及确认数据;

自动运行状态下更改显示器Ⅱ的显示内容, 手动状态下选择水泵号. RUN 控制器运行指示,该灯闪烁时表示控制器进入休眠状态. INV 变频器运行指令输出指示.

5 FA 控制器报警指示,该灯闪烁时控制器进入消防或巡检状态.

2 3

4 1

5 DB3610/3310 变频恒压供水控制器 操作面板的使用 -6-

五、试运行 5.1 手动运行 控制器上电瞬间,显示器Ⅰ显示仪表的基本型号,显示器Ⅱ显示软件的版本号,系统进 入手动状态.若进入自动状态需要端子 R/S 和GND 闭合. 请在首次上电后,进入编程状态,按实际系统配置代码参数,以便在自动状态下正常运 行. 进入手动状态后,首先处于频率调试状态,按∧或∨键,可以改变变频器的给定频率 (XX.X) .采用非线性键盘,按的时间越长,变化速度越快. 处于频率调试状态时,按SET 键,进入手动切泵状态,即在可能的起停方式(B1~B6- 变量泵号、D1~D6-定量泵号、小泵 D

7、电磁阀 D8)之间转换.例如在循环软起时,如果有 一台工作于变量泵时,其余设置为变量泵的泵号将不能通过变频方式起动,仅能直接起停, 只有变频器停止后,这些泵才能选择变频或直接起停.另外,如果预使某台变量泵切换到工 频泵,只有此变量泵达到 50.0Hz 后,才出现相应工频泵号,此时的切换将自动加入参数所设 置的延时.按∧或∨键可以起停相应的泵号. 5.2 自动运行 控制器每次上电时显示器Ⅰ显示控制器的基本型号,显示器Ⅱ显示软件的版本号,上电

2 秒钟后 RUN 指示灯亮(端子 R/S 和GND 闭合状态) ,显示器Ⅰ显示压力反馈值(PV) ,显示 器Ⅱ显示频率输出值、压力设定值(SV) 、实时时钟中的一项(根据参数参数

77 设定值) . 当定时运行时段无效时, 设定压力值为压力设定 1(参数 00) .当定时时段运行后,设 定压力受控于运行时段状态预设值.当第二压力开关信号有效时,设定压力为压力设定值

2 (参数 01) , (无论定时运行图有效与否) . 自动状态时,通过 SET 键转换显示器Ⅱ的显示内容,通过显示器Ⅱ可观察变频器给定频 率(XX.X) 、时间(XX.XX) 、设定压力. INV 绿色指示灯亮,表示变频器运行. DB3610/3310 变频恒压供水控制器 试运行 -7-

六、功能参数一览表 如果系统中没有设置相关功能,则与此相关的参数代码不显示. 例如:系统中没有休眠功能,则代码参数 20-

25 在查询和修改参数时不会显示. 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

00 压力设定值

1 0-报警压力 目标压力 3.00

01 压力设定值

2 0-报警压力 第二目标压力 4.00

02 消防压力 0-报警压力 停止泄水压力 (供水模式下电 磁阀属性为1时 显示) 6.00

03 消防上限压力 0-报警压力 泄水压力 (供水模式下电 磁阀设定为1时 显示) 7.00 压力 设定

04 超压报警压力 0-传感器量程 传感器量程:不 报警 8.00

05 传感器类型 0-5,4-20 0-5: 远传压力 表/0-5V 电压输 入4-20: 4-20mA 0-5

06 传感器量程 0-9999 10.00

07 小数点位值 0-3

2 08 传感器调零 0-9999 0.00 传感器09 满度修正 50.0%-200.0% 100.0

10 模拟输出类型 0-5,0-10 0-10 模拟 输出

11 模拟输出增益 50.0%-120.0% 100.0

12 主泵下限频率 0-50.0Hz 25.0

13 换泵压力回差 0-报警压力 0.15

14 加泵延时时间 1-999 秒15

15 减泵延时时间 1-99 秒316 切换时间 0.2-2 秒0.4

17 加减速时间 2-200 秒10 切泵 条件

18 停车模式

0 ,

1 0―自由停车模式 1―软停止模式 (按 加减速时间)

0 DB3610/3310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -8- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

19 休眠功能选择

0 -

2 0 - 无效

1 - 休眠模式

1 2 - 休眠模式

2 0

20 休眠判断频率 0-50.0Hz 25.0

21 休眠判断延时 0-999(秒)

30 22 休眠前增量 0-2.00 0.00

23 唤醒压力值 0-设定压力 2.00

24 唤醒延时 0-999(秒) 休眠功能有效时显示

2 25 工频启动压力 0-报警压力 定量泵启动压力 2.50

26 工频停止压力 0-报警压力 定量泵停止压力 3.50 休眠 设定

27 小泵下限频率 0-50.0Hz 休眠功能有效、小泵设 定为变频泵时显示 25.0

28 日期设定 1-12;

1-31 *

29 时钟设定 00-23;

00-59 *

30 定时换泵间隔 0.0-999(小时) 0.0 ― 定时换泵无 >

0.0― 定时换泵有 效0.0

31 换泵倒计时 定时换泵有效时显示 只读

32 首先启动泵号 1C7

1 33 定时控制选择 0,2-8

0 ― 关闭 2-8 ― 开启

0 34 T1 时间 00-23;

00-59 0.00

35 T1 时间压力 0-报警压力 3.00

36 T2 时间 00-23;

00-59 0.00

37 T2 时间压力 0-报警压力 3.00

38 T3 时间 00-23;

00-59 0.00

39 T3 时间压力 0-报警压力 3.00

40 T4 时间 00-23;

00-59 0.00

41 T4 时间压力 0-报警压力 3.00

42 T5 时间 00-23;

00-59 0.00

43 T5 时间压力 0-报警压力 3.00

44 T6 时间 00-23;

00-59 0.00

45 T6 时间压力 0-报警压力 3.00

46 T7 时间 00-23;

00-59 0.00

47 T7 时间压力 0-报警压力 3.00

48 T8 时间 00-23;

00-59 0.00 时间 设定

49 T8 时间压力 0-报警压力 时间为

24 小时制, 从第一时段开始的 时间应从小到大依 次排列 (定时控制开启时 显示) 3.00 DB3610/3310 变频恒压供水控制器 功能参数一览表 -9- 功能码参数值代码号 功能概述 取值范围 设定数据内容 出厂设置

50 故障处理选择

0 -

3 0 - 全部停机

1 1 - 工频模式

1 2 - 全部停机

2 3 - 工频模式

2 0

51 变频复位间隔 0-9999(秒)

600 故障 处理

52 故障查询 *

53 定时巡检间隔 0.0-999(小时) 消防模式下显示 0.0 ― 定时巡检无 效>

0.0 ― 定时巡检有 效0.0

54 巡检倒计时 只读

55 单泵巡检时................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题