编辑: 牛牛小龙人 2013-09-16
1 NA8981 热泵热水器控制器使用说明(v3.

30) 1. 主要功能: 本控制器为工程型热泵热水器专用控制器,适用于单/双压缩机循环式风冷热泵热水机组.有 七路温度传感器(外机温度

1、排气温度

1、外机温度

2、排气温度

2、环境温度、出水温度、进水 温度) ;

两路电流检测输入信号(压机

1 电流检测、压机

2 电流检测) ;

六路开关量输入信号(高压 压力开关

1、低压压力开关

1、高压压力开关

2、低压压力开关

2、水流开关、外控开关) ;

七路控 制输出(压机

1、压机

2、四通阀、风机高速、风机低速、循环水泵、辅助电加热) .主要功能如下: 1.1. 温度显示和控制:可以显示水箱温度,并将水温控制在设定温度的设定回差内.具有查询功 能,可以查看每路传感器的温度和各种相关参数. 1.2. 自动化霜控制:具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑,能有效地除霜以保证外机在低温下 也能正常工作. 1.3. 排气温度保护:当排气温度过高时,停止机组运行并产生告警信号,并可根据环境温度控制 风机(高低速风机切换) . 1.4. 高低压力告警功能:两路高压告警信号输入,两路低压告警信号输入,触点常闭. 1.5. 分时段运行:控制器有 自动 和 经济 两种运行模式;

在 经济 模式下,最多可以设 定三个运行时段,只在这些时段内制热,其它时间不制热. 1.6. 催款功能:可以设置一个试用时间和

3 位密码,控制器累计工作时间超过设定的试用时间则 停止工作,需要密码解除试用时间限制后才能继续工作. 1.7. 缺相保护和相序保护:当三相电源缺相时或者当三相电源相序错误时,停止机组运行并产生 告警信号. 1.8. 电流查看及过电流保护功能:可查看压缩机的工作电流,且每个压缩机具备过电流保护功能. 1.9. 压缩机分时启动:为了避免大功率设备的同时启停对电网造成较大冲击,控制器按照设定的 顺序分时控制它们的启停. 1.10. 冬季防冻保护:冬季为防止水管p循环水泵冻裂,机组处于关机、待机、停机状态下可进行冬 季防冻保护. 1.11. 掉电记忆:掉电自动记忆各种参数. 1.12. 其它:实时钟、压缩机开机延时保护、温度传感器故障告警、加氟等. 1.13. 脱扣保护:当交流接触器粘连的时候,断开空气开关,切断主电源,实现双重保护. 2. 主要技术指标: 2.1. 温度显示范围:-50~150?C 2.2. 温度设定范围:0~100?C,可限定设置范围 2.3. 电源电压:220V±10% 50/60Hz 2.4. 使用环境:温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露 2.5. 输出负载能力: 循环水泵: 30A/220VAC 风扇电机: 10A/220VAC 辅助电加热: 5A(外接交流接器) 压机 1: 5A/220VAC 压机 2: 5A/220VAC 四通阀: 5A/220VAC 2.6. 温度传感器类型:NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K 2.7. 执行标准:Q/320585 XYK

01 3. 参数设置 长按 S 键5秒后,蜂鸣器响一声,松开按键,进入常用参数设置状态,显示部分常用参数: F11,F40~F44,F50,F73,F74,F81,F85. 长按 S 键10 秒,蜂鸣器响一声,进入全部参数设置状态,如果设置了口令(参数 F80),会 显示 PAS 字样提示输入口令,用 ?? 键输入口令,如果口令正确,会进入参数设置状态, 这时显示器上显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数 代码,选择一个代码后按 S 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对 参数值进行设置,设置完成后再按 S 键,确认设置并回到显示参数代码状态,按 M 键退出. 内部参数代码如下表所示:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题