编辑: 怪只怪这光太美 2013-09-05

2 10 卷18 动力照明配电箱 (含电气元件和二次控制回路等所有配件,配 电压表、电流表、指示灯等) ;

主要低压配电元 件采用国内领先品牌;

3 台19 空调配电柜 国产定制,满足相关标准

1 台20 电缆桥架 1.规格:100mmx100x1.0mm2.材质:金属线槽

130 m

21 电气配管 穿线管

480 m 小计

二、弱电系统部分

1 门禁系统 配门禁控制器(指纹/密码/刷卡)、开门按钮、 电控锁等(1800*2100)

3 套92实验室门禁 配门禁控制器(指纹/密码/刷卡) 、开门按钮、 电控锁等(1500*2100)

3 套3网络、电话配电 箱1.UPS 插座配电箱 2.(含电气元件和二次控制回路等所有配件)

3 套 国内领先品牌

4 两门互锁系统 配门互锁控制器、紧急开门按钮、门状态指示 灯等

6 套4单口网络插座 含单口面板和六类模板

20 个5电话网络插座 含双口面板和六类模板

3 个6大对数电缆 非屏蔽超六类网线

200 m

7 安装辅材 水晶头、扎带、玻璃胶等

1 项 国标

8 监控摄像机 采用

200 万(1920*1080) CMOS 图像传感器,达到高 分辨率实时图像输出可输出

200 万(1920x1080) @25fps,最低照度:0.005Lux@F1.2(彩色模 式);

0.0005Lux@F1.2(黑白模式);

灰度等级不小于

11 级;

镜头:3.6mm/6mm/8mm/12mm 可选;

支持 90dB 宽动态,3D 降噪、强光抑制、背光补偿, 适用不同监控环境;

信噪比>

58dB;

达到高分辨率实时或高帧率图像输出 支持 H.

265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG 多种编码格式,可 三码流同时输出,灵活运用各种场景;

支持网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡、跨界 入侵、区域入侵、场景变更、物品遗留智能报警、人 脸侦测;

最大支持

20 个用户,多级用户权限管理;

预览最大用户数:20 个;

最大红外距离:80 米;

符合 IP67 防尘防水国际标准;

6 台 国内领先品牌

9 交换机

24 端口 10/100/1000Base-T 自适应以太网交换机,4

1 台10 个非复用的 SFP 接口,1 个USB 2.0 接口,背板带宽: 256Gbps,包转发率:51Mpps.

10 综合布线 PVC 布线槽管、电源线、超五类网线、

1 项11 光纤收发器 两芯、单模

4 个12 总控电脑 处理器:i5CPU 核心数:双核内存容量:8GB 内存类 型:DDR3

1600 硬盘容量:1TB 显卡类型:独立显卡 显卡芯片:独立显存容量:2G 屏幕尺寸:20 英寸光 驱:DVD 刻录机

1 台 国内领先品牌

13 二氧化碳灭火器 国标

10 个 小计: 上述两项共计 第五部分:实验室空调及其它房间空调 序号 项目名称 规格技术要求 工程量 单位 单价(元) 合计(元) 备注

1 风冷净化式空调机组 风量 2750m? /h,制冷量:12.1KW,制 热量:13.3KW,加湿量:5Kg/h,辅 助电加热:8KW,机外余压:650P

1 台 无菌室洁净空调要求: 无 菌局部百级,整体万级.

2 空调铜管 ∮12.7/19.05mm

20 m

3 镀锌风管(含制作) 0.6mm(400-630)

48 m2 钢板为武钢现场制作

4 镀锌风管(含制作) 0.5mm(320 以下)

76 m2 钢板为武钢现场制作

5 吊装用型钢 国产优质定制

145 m2

6 B1 级橡塑保温板 20mm

145 m2

7 保温胶水 现在定制

3 桶8微穿孔消音管 500*320*1200

2 个970℃风管防火阀 500*320

2 个11

10 风管密闭电动调节阀 320*200

1 个11 风量调节阀 500*320

2 个12 风量调节阀 320*200

4 个13 风量调节阀 200*200

2 个14 500m3 /h 高效保温送风口 GKF-05 四件套,风量 500CMH