编辑: 黑豆奇酷 2013-08-09
鹤壁丰鹤发电有限责任公司

2018 年主厂房中央空调(冷却塔、汽机 PC 段配电室)维修技术要求 本次检修冷却塔位于我公司主厂房中央空调机房楼顶, 主要用于中央空调主机冷却水冷却,(中央空调主机为阿尔 西模块式冷水机组 MODELCOOL-160-S4

7 台)该冷却塔为方 形并联式,夏季中央空调运行产生的大量热水,主机为通过 冷却塔将热水分散,通过布水器和风扇热传递将热量被大气 带走,使冷却塔水温降低水被回收循环使用.

检修范围如下 所示:

一、1 号冷却塔(长度为

9 米宽度为 4.5 米)

1、更换冷却塔铜管

188 根,弯头

188 个,铜管为 T2 紫 铜外径 16mm 内径 12mm 长度为 4.3 米.

2、更换冷却塔整体框架,防雨格栅支架,材料必须为 镀锌材料.

3、更换面板、防雨格栅、积水槽,材质为玻璃钢厚度 至少为 5mm.

4、更换补水装置采用自动化补水能有效的调节水位, 更换排污装置采用自动化能有效的调节时间更换排空 装置.

5、更换补水管道、阀门,淋水循环系统管道及阀门, (管道型号为镀锌 DN75 镀锌 DN60).

6、更换冷却塔填充料、淋水头,能喷水均匀.

7、更换淋水循环泵轴承,除锈做防水设施,更换风扇 电机轴承,减速器齿轮、油封、机油,除锈做防水措施. (循环泵

2 台型号上海奥利 Y132S2-

2、减速器

2 台型 号为上虞创新 NGW-L-F31)

8、更换风扇电机电缆线,淋水循环泵电缆线,电动蝶 阀2个及电缆线加装冷却水温度自动控制系统. (温度 低于

32 度无风机运行、 温度

32 到36 度之间风机运行、 温度高于

36 度2号冷却塔运行,主机运行后保持水温 在32 度到

36 度之间)

9、对检修梯、检修平台更换并做防锈处理,对冷却水 管道做防锈处理.

10、对冷却水管道内部投加杀菌灭藻剂及清洗蚀剂进 行清洗.

11、中央空调设备运行后, 冷却塔系统必须能够自动运 行调节水温, 冷却水不外漏、 淋水系统不外漏喷水均匀, 保证冷却水温度为

32 度至

36 度之间.

二、2 号冷却塔(长度为

9 米宽度为 4.5 米)

1、更换冷却塔整体框架,防雨格栅支架,材料必须为 镀锌材料.

2、更换面板、防雨格栅、积水槽,材质为玻璃钢厚度 至少为 5mm.

3、更换补水装置采用自动化补水能有效的调节水位, 更换排污装置采用自动化能有效的调节时间更换排空 装置,更换空调冷却水电子处理仪.(处理仪为淄博多 元MHW-1-G-10-6)

4、更换补水管道、阀门,淋水循环系统管道及阀门. (管道型号为镀锌 DN75 镀锌 DN60)

5、更换冷却塔填充料、淋水头,能喷水均匀.

6、更换淋水循环泵轴承,除锈做防水设施,更换风扇 电机轴承,减速器齿轮、油封、机油,除锈做防水措施. (循环泵

2 台型号上海奥利 Y132S2-

2、减速器

2 台型 号为上虞创新 NGW-L-F31)

7、更换风扇电机电缆线,淋水循环泵电缆线,电动蝶 阀2个及电缆线加装冷却水温度自动控制系统. (温度 低于

32 度无风机运行、 温度

32 到36 度之间风机运行、 温度高于

36 度1号冷却塔运行,主机运行后保持水温 在32 度到

36 度之间)

8、更换冷却水循环屏蔽泵石墨轴承、轴套,对冷却管 道做防锈处理. (循环泵型号为上海东方 DFP200-125/2)

9、对检修梯、检修平台更换并做防锈处理.

10、 对冷却水管道内部投加杀菌灭藻剂及清洗蚀剂进行 清洗.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题