编辑: 雨林姑娘 2013-06-21

4 次. 2. 在接收器开始鸣叫后,松开按键. 3.按住发射器上的"ON"或"OFF"键. 4. 接收器会再鸣叫

4 次,说明接收器已确认了发射器的新地址码. 这样,接收器只对与该地址码相同的发射器做出反应. 1.将接收器插到智能接口(SmartPort ? )上(控制器已经接上电源),等到 接收器响"嘟嘟"两声. 2.如果发射器没有打开(无显示),按住任何键

1 秒钟,然后松开.发射器 将显示激活的站点. 提示:不管控制器是处于系统关闭"System OFF"状态、运行"Run"状态或 "Run/Bypass Sensor"状态,ICR摇控器都可以激活任何一个站点.如果传感 器已经连接到控制器上, ICR摇控器在传感器起作用时不能跳过传感器进行手动 操作. ICR 摇控器用户安装使用手册

7 器安装位置的影响,遥控的最大范围约为800米到3200米. 通过以下步骤确保获得尽可能远的摇控距离: 1.不要把智能接口(SmartPort ? )(连接接收器)安装在金属物体如电表、水管和金属挡板 附近. 2.不要殷把智能接口(SmartPort ? )安装在地下室或地下场所. 3. 为使在各个方向接收信号良好,接收器的天线应该向上(垂直安装).若接收器的天线 为水平位置,则当发射器在接收器天线前端两侧位置时,接收器对信号接受良好;

而当发 射器在接收器天线根部方向的位置时,接收器对信号的接收效果会很差. 4. 在操作发射器时,尽量使发射器垂直,并使其面对安装接收器的方向,尽管两者的距离 可能很远. 故障排除指南. 故障原因解决办法 发射器无显示.

1、发射器处于关闭状态.

2、电池用完.

1、按发射器上任何按键

1 秒以上;

2、更换电池. 在发射器上不能显示所希望的站号 最大站号数设置错误. 参考"改变最大站号"一节的说明. 当把接收器插到智能接口(SmartPort?)上时,没有听到鸣 叫两次.

1、智能接口(SmartPort?)的接线 有问题.

2、控制器电源没接通.

1、检查智能接口(SmartPort?)的 安装.

2、检查控制器的电源. 当把接收器插到智能接口(SmartPort?)上时,鸣叫两次, 但对发射器没有反应. 接收器与发射器的地址码不匹配. 重新让接收器确认发射器的地址 码. 发射器显示器处于显示状态. 发射器的显示器会自动关闭. 不按任何键,等待约

2 分钟,发射 器将自动回到"休眠"状态. 技术说明. 操作说明: 地址码范围:0-127 支持的最大站点:48 运行时间:1-30分钟范围内的8种设置 范围:无障碍时最远3.2公里 电气说明: 发射器电源:4节5号碱性电池 接收器电源:24伏交流电,0.05安培 系统运行频率:27MHz波段 默认设置: 地址:0(可以在0到127之间变化) 站点:9站(可以在1到49之间变化) 运行时间:10分钟 尺寸: 发射器(无天线时): 高:16cm 宽:8cm ICR 摇控器用户安装使用手册

8 厚:3cm 接收器(无天线时): 高:16cm 宽:7.5cm 厚:3cm 美国亨特实业公司 Hunter Industries Incorporated

1940 Diamond Street ? San Marcos, California ? USA

电话:(1) 760-744-5240 传真:(1) 760-744-7461

网址: www.HunterIndustries.com 美国亨特实业公司北京代表处 北京市朝阳区北辰东路

8 号 汇宾大厦 B1618 室 邮编:100101 电话/传真:010-84975146 手机:13901321516

网址:www.HunterIndustries.com.cn