编辑: 哎呦为公主坟 | 2013-06-20 |
57 2: 电机 电机
60 3: 86电机 M S M
3 2 08/08/2017 R www.yankong.com MS-M3 V1.0 用户手册
2 性能指标 2.1 电气指标 参数MS-M3 最小值 典型值 最大值 单位 连续输出电流
0 -
6 A 输入电源电压
110 Vac 逻辑输入电流
7 10
20 mA 脉冲频率
0 -
200 kHz 绝缘电阻
500 MΩ 2.2 环境指标 冷却方式 自然冷却或外加散热器 使用环境 使用场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体 温度 0°C-50°C 湿度 40-90%RH 振动 5.9 m/s
2 Max 保存温度 -20°C-+80°C 重量约2000 克308/08/2017 R www.yankong.com MS-M3 V1.0 用户手册
3 安装 3.1 安装尺寸 正面 侧面 正面和侧面安装示意图(单位:mm) 3.2 安装方法 安装驱动器时请采用直立侧面安装,使散热器表面形成较强的空气对流;
必要时靠近 驱动器处安装风扇,强制散热,保证驱动器在可靠工作温度范围内工作(驱动器的可靠工 作温度通常在 60°C 以内,电机工作温度为 80°C 以内. ) .
4 08/08/2017 R www.yankong.com MS-M3 V1.0 用户手册
4 端口与接线 4.1 接线示意图 驱动器接线示意图 注意: ? 参与接线的人员必须具备专业能力. ? 输入电压不要超过交流 110V. 4.2 端口定义 4.2.1 电源输入端口 序号 符号 名称 定义
1 AC 电源输入端口 接110V 交流电
2 AC
3 NC 保留 保留
4 NC 状态指示界面 控制信号端口 按键 X4 编码器反馈端口 电源输入端口 电机输出端口 软件升级端口 RS232 通讯端口
5 08/08/2017 R www.yankong.com MS-M3 V1.0 用户手册 4.2.2 电机输出端口 序号 符号 名称 定义
1 A+ 电机电流线 接电机红色线
2 A- 接电机蓝色线
3 B+ 接电机绿色线
4 B- 接电机黑色线
5 PE 电机接地 注意: ? 必须使用配套的电机,若用户使用非配套电机引起的事故,厂家概不负责. ? 电机资料请参见
6 适配电机. 4.2.3 编码器反馈端口 编码器延长线由本公司提供 (具体规格请参见 6.2 编码器延长线规格) , 请将编码器延 长线直接连接电机编码器和驱动器. 4.2.4 控制信号端口 各控制信号的对应关系如下:
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44 序号 符号 名称 定义
3 5PU+ 脉冲 5V 正输入 脉冲信号 (输入信号)
4 PU- 脉冲负输入
19 24PU+ 脉冲 24V 正输入
5 5DR+ 方向 5V 正输入 方向信号 (输入信号)
6 DR- 方向负输入
21 24DR+ 方向 24V 正输入
11 5MF+ 使能 5V 正输入 使能信号 (输入信号)
12 MF- 使能负输入
27 24MF+ 使能 24V 正输入
13 5CLR_A+ 超差报警清除 5V 正输入 超差报警清除信号 (输入信号)
14 CLR_A- 超差报警清除负输入
29 24CLR_A+ 超差报警清除 24V 正输入
9 PEND+ 到位信号正输出 到位信号 (输出信号)
10 PEND- 到位信号负输出
7 ALM+ 报警信号正输出 报警信号 (输出信号)
8 ALM- 报警信号负输出
41 S-OFF+ 电机抱闸控制信号正输出 抱闸控制信号 (输出信号)
42 S-OFF- 电机抱闸控制信号负输出
16 A+ 编码器 A 通道正输出 编码器脉冲差分 (输出信号)
31 A- 编码器 A 通道负输出
18 B+ 编码器 B 通道正输出
32 B- 编码器 B 通道负输出
6 08/08/2017 R www.yankong.com MS-M3 V1.0 用户手册
34 Z+ 编码器 Z 通道正输出
35 Z- 编码器 Z 通道负输出
39 PZOut 编码器 Z 通道单端输出 编码器 Z 通道单端 输出(输出信号) 为了避免一些错误动作和偏差,PU、DR 和MF 应满足一定要求,如下图所示: 4.2.5 RS232 通讯端口 暂不对外开放. 4.2.6 状态指示 MS-M3 有一个六位数码管来显示状态,当驱动器出现故障时,驱动器将停机,并提示 相应的故障代码;