编辑: gracecats 2013-06-20

8. 各类探测器到 DS3MX,DS6MX 的线路,传输距离在

200 米以内可采用 4*0.5mm 的电缆;

二. 系统配套设备及其接线端口定义 2.1 DS7430 单总线驱动器 DS7430 是在 DS7400XI 使用总线扩充模块时必选设备之一.它直接安装在 DS7400XI 的主板上.驱动一路总 线.正常耗电为 65mA.它是各类防区扩充模块与 DS7400XI 主板之间的接口模块. 注: ? 安装 DS7430 时要完全插入,断电时安装. ? 总线的正负极不能接错. ? 正常使用时,编程跳线应插回到 Disable 的位置. ? DS7430 上的 POWER 电源端口输出功率较小,一般不对探测器供电.如需给少量探测器供电 ,一般从 主板辅助供电输出口输出.但输出电流不大于 800mA. A: 与DS7400XI 主板连接示意图 DS7400XI 报警主机编程使用手册

9 Ds7400主板 Ds7430 直接插在主板上 插针 B:接线端口定义: 2.2 DS7436 双总线驱动器 DS7436 双总线驱动器是 DS7400XI 与各种扩充模块之间的接口设备,它有 A 和B两个总线驱动接口.用 户可根据需要选用其中一个或两个都用.两个驱动口是相互隔离的.但只有 A 驱动口能够对 DS7457 等模块 进行编程.在使用 DS3MX 时每路总线不能超过

120 个. A: 与主板连接 B:端口定义 DS7400XI 报警主机编程使用手册

10 2.3

8 防区扩充模块 DS7432 DS7432是一种8防区扩充模块. 与DS7400XI的总线距离可达1.6km. DS7400XI(V4.0)可带30块DS7432. DS7432 需要 DC12V 电源,可由 DS7400XI 主机供电,也可单独供电.静态时耗电 10mA. A: 接口定义: B: 连接方法如下图 注:在使用 DS7436 双总线驱动器时,也可以将所有的防区扩充模块只接在一路总线上. 附:防区设置拨码开关的使用 DS7432 有8个防区,即在使用 DS7432 扩充模块时,第一个 DS7432 的扩充防区为 9-16 防区,第二个扩充 防区为 17-24 防区,第三个扩充防区为 24-32,……,依次类推.当使用多块 DS7432 模块时,其序号的设置 是由 DS7432 上的拨号开关来确定`的.下表为设置方法. DS7432 上拨动开关 序号 扩充防区

1 2

3 4

5 1 9---16 Open Open Open Open Close

2 17---24 Open Open Open Close Open

3 25---32 Open Open Open Close Close

4 33---40 Open Open Close Open Open DS7400XI 报警主机编程使用手册

11 5 41---48 Open Open Close Open Close

6 49---56 Open Open Close Close Open

7 57---64 Open Open Close Close Close

8 65---72 Open Close Open Open Open

9 73---80 Open Close Open Open Close

10 81---88 Open Close Open Close Open

11 89---96 Open Close Open Close Close

12 97---104 Open Close Close Open Open

13 105---112 Open Close Close Open Close

14 113---120 Open Close Close Close Open

15 121---128 Open Close Close Open Close

16 129---136 Close Open Open Open Open

17 137---144 Close Open Open Open Close

18 145---152 Close Open Open Close Open

19 153---160 Close Open Open Close Close

20 161---168 Close Open Close Open Open

21 169---176 Close Open Close Open Close

22 177---184 Close Open Close Close Open

23 185---192 Close Open Close Close Close

24 193---200 Close Close Open Open Open

25 201---208 Close Close Open Open Close

26 209---216 Close Close Open Close Open

27 217---224 Close Close Open Close Close

28 225---232 Close Close Close Open Open

29 233---240 Close Close Close Open Close

30 241---248 Close Close Close Close Open 需要扩充几个防区,使用几块 DS7432,分配到哪些分区,应在对 DS7400XI 编程时预先进行正确设置(参 见编程部分) . 注:拨码开关的设置要绝对准确.线尾电阻为 47k. 2.4 单防区扩展模块 DS7457i DS7457i 是一种拨码式单地址码发生模块.它具有性能稳定,使用灵活的特点.在安装前,由其自带的拨码 开关来设定它的防区号(参见后面相关内容) ,被广泛应用于周界报警系统.DS7457i 不需要另外供电,可直 接接入总线,静态耗电 350μA. A: 接线端口定义: 接防区 黄色 黑色 接总线 红色 黑色 DS7400XI 报警主机编程使用手册

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题