编辑: 喜太狼911 2013-06-16

250 350

350 B

100 100

100 C

100 100

100 D

120 120

120 A

250 500

500 B

100 100

100 C

100 100

100 D

120 120

120 表7 4.8 辅助开关 辅助开关的接通与分断能力(见表8),其机械寿命为20000次,电寿命为10000次. 注:表中Ie=Pe/Ue,U、I为试验电压、电流. DW17D-1900~3900固定电动快速默认配置时用户能使用2常开2常闭,订做后用户能使用5常开5常闭. DW17D-1900~3900固定电动预储能默认配置时用户能使用2常开3常闭,订做后用户能使用5常开4常闭. DW17D-1900电动抽屉式默认配置时用户能使用3常开2常闭,订做后用户能使用还是3常开2常闭. DW17D-2900及以上电动抽屉式默认配置时用户能使用3常开3常闭,订做后用户能使用还是4常开4常闭. DW17D-1900电动预储能抽屉式默认配置时用户能使用2常开1常闭,订做后用户能使用还是2常开1常闭. DW17D-2900及以上电动预储能抽屉式默认配置时用户能使用2常开3常闭,订做后用户能使用最高达3常开3常闭. 1.1 1.1 1.1*10 1.1*1 0.7

300 交流 直流 电源 种类 300VA 60W 额定 控制容量Pe (220-380)V (110-220)V 额定工作 电压Ue 接通与分断条件 U/Ue I/Ie CosΦ或T(ms) 6A 6A 约定 发热电流Ith

50 20 试验 周期(次) 5-10 5-10 间隔 时间s 60-200

120 通电 时间ms 表8

5 其它 5.1 种类和规格 序号 分类 DW17D规格 主电路 操作 方式 电压 脱扣器 过电流 脱扣器 安装 与接线 电压至690V 右侧直接操作 正面直接操作 正面快速操作 电动机快速操作 电动机预储能操作 瞬时动作 延时动作(1.5±0.5)s 欠电压 脱扣器 分励脱扣器 闭锁电磁铁 过载长延时及短路瞬时 过载长延时及短路短延时 短路瞬时 短路短延时(0~300±40)ms 无过电流脱扣器 手动 电动 AC 水平联结 垂直联结 水平联结 垂直联结 固定式 抽屉式

1 2

3 4

5 1900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2000 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 630~1600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 三极 630~1600 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 四极 表9

1900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - 备注 任选一种 任选一种 任选一种 三种脱扣器 只能选其中 二种或选用 双分励脱扣器 DW17D-3900额定 工作电压至AC380V

3200 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - -

3900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - - - - - -

2900 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - >

>

让电尽其所能A-179 配电电器 5.2 安装使用和维护 5.2.1 安装前先以1000V兆欧表检查断路器绝缘电阻,在周围介质温度20℃±5℃和相对湿度为50%~70%时应不小于10MΩ,否则应进行 处理,待绝缘电阻达到要求后方可使用. 5.2.2 安装前应检查断路器的规格是否符合要求. 5.2.3 检查断路器在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应无卡住和碰擦现象.并且指示标牌能正确的指示断路器工作状态. (灭弧罩安装后应与安装底座无间隙) 5.2.4 固定式断路器安装时,其底座应居于垂直于水平的位置,用安装螺钉固定.同时必须可靠接地,接地螺钉处有 符号标记;