编辑: hys520855 2019-08-01
厦门翔鹭国际大酒店空调通风工程 厦门协立机电设计事务所 黄章星 刘振国 摘要简要介绍了该酒店空调通风系统及防排烟系统设计.

该工程体量巨大,历史 遗留问题多,消防设计中存在着较多超限问题.中庭容量大,沿中庭长边侧布置送风管,喷 口送风,直接回风,设66 万米

3 /h排烟量.地下

一、二层设置避难走道,正压送风.冷冻水 采用二级泵输送. 关键词 超限 防排烟 二级泵 1.建筑概况 厦门翔鹭国际大酒店(见图一)位于厦门市北部寨上,由翔鹭寨上办公楼改造而成.该楼1995 年设计,2000 年主体结构施工完毕.建筑面积 20.5 万米

2 ,建筑高度 32.6 米,建筑 层数十层,整个建筑物形态为一回字型,只是回字型中内口为一个高度

32 米,面积达

4000 米2的高大中庭,上部设玻璃天棚封闭.为亚洲单幢建筑面积最大的酒店.其中地下二层为 宴会厅、会议中心、游泳池等;

地下一层为商场、大宴会厅等;

一层为大堂门厅、中庭、自 助餐厅等;

二层为餐饮、商场等;

三~十层为客房,客房总数

1600 间.为使酒店能满足上述 功能设置, 经规划部门批准, 将周边道路标高降低, 使地下一层完全露出地面成为地上一层, 地下二层相应成为地下一层,因历史原因,仍按原层数描述,详见图二. 2.面临的困难 该酒店由办公楼改建且设计时间为

1995 年, 设计时并未参照

1997 年及以后的高层民用建筑防 火设计规范,故现行改造设计面临许多消防问题. 又由于已建成的结构体系以及功能复杂的酒店体 系相互矛盾.主要问题如下: 2.1 层高限制的问题:该酒店客房标准层层 高仅 3.4 米,扣除主、次梁高度 0.7 米和找平层 0.05 米,梁下高度仅 2.35 米,已无法行走新风 图一 管和空调冷冻水管.该酒店车库层高仅

3 米, 扣除主、次梁高度 0.7 米,梁下高度仅 2.3 米, 无法行走通风管道.如何解决? 2.2 地下

一、二层面积超大的问题:地下 一层或地下二层面积达

34200 米2,扣除两侧 车库,尚余 1.8 万米

2 面积的商业场所,仅余靠 长浩路一侧能留出进、排风口.而从进、排风口 图二 引出的通风管道长度将达到

100 余米,且必须穿越多个防火分区.如何解决? 2.3 航空限高和屋面进风和排风相互影响问题, 由于航空限高仅余一米高度, 屋面进风 和排风将互相影响.如何解决? 3.设计参数(见表 1) 计算温度 ℃ 计算湿度 % 参数空调房间 夏季 冬季 夏季 冬季 新风量 m

3 /h・人A等级噪音 客房25

20

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题