第1页共1页施工组织设计 中华建筑网:www.

cnjianzhu.com 第2页共2页1编制依据及工程概况 1.1 编制依据 禹州电厂一期工程主厂房施工招标文件. 禹州电厂一期工程初步设计. 国家及能源部有关基本建设的规定. 电力部《火力发电工程施工组织设计导则》 . 1.2 编制范围与项目 本次投标主要包含以下工程:主厂房本体及设备基础、除尘排烟系统、区域内电 气系统及其他建筑. 各单位工程如下: (1)主厂房本体;

(2)集中控制楼;

(3)锅炉间地下设施;

(4)锅炉基础;

(5)锅炉附属设备基础;

(6)汽轮机、发电机基础;

(7)汽机附属设备基础;

(8)本标段内各种沟道;

(9)电除尘基础沟道配电、控制楼;

(10)引风机检修及烟道支架;

(11)钢筋混凝土烟道;

(12)送风机检修及烟道支架;

(13)一次风机支架;

(14)引风机、送风机基础;

(15)2 号渣泵房;

(16)输送风机房;

(17)除尘器下污水池;

(18)储气罐基础;

中华建筑网:www.cnjianzhu.com 第3页共3页(19)压力容器基础;

(20)绝缘油库及滤油设备间;

(21)精处理中和池及废水泵间、废水积水池;

(22)循环水泵房(含吸水前池及前池)渐变段;

(23)三变基础(主、厂用、启动) ;

(24)汽机房 A 排外场地建筑物、构筑物、凝结水箱基础;

(25)1 号机配电室及高压试验;

(26)2 号机配电室;

(27)220kV 出线架;

(28)事故油坑;

(29)石子煤脱水仓支架;

(30)柴油发电机及仪用空压机房. 上述工程均应包括如下内容: (1)土建工程(含结构、建筑) ;

(2)主厂房基础桩头处理工程;

(3)主厂房基础承台土方工程;

(4)采暖、通风、空调、除尘的设备安装;

(5)上、下水管道,消防设施的设备安装;

(6)电气照明、防雷接地;

(7)区域内各种沟道、水泥地坪与主马路连接的道路;

(8)区域内按竖向布置图做场平,并负责绿化(全部播种四季青草坪,不考虑栽 树,草坪应保活一年) . 1.3 工程概况 1.3.1 地理位置及交通 该厂位于河南省禹州市西约 10km,紧临公路. 1.3.2 建设单位情况 本工程项目法人为许昌龙岗发电有限责任公司, 位于河南省禹州市. 该工程系利用 亚洲开发银行贷款建设项目, 由河南省电力公司、 河南省建设投资总公司、 许昌市经济 中华建筑网:www.cnjianzhu.com 第4页共4页技术开发公司投资及利用国家开发银行贷款. 1.3.3 本期建设规模 本期建设规模为 2*350MW 燃煤机组, 规划容量为 1300~1400MW. 1.3.4 厂址自然条件及主要设计技术数据 1.3.4.1 水文气象 厂址地处内陆,属大陆季风气候,为暖湿带半干旱湿润气候区.厂址位于漫岗上, 地势较高,距颖河 5000m,不受颖河百年一遇洪水威胁,且排水条件很好. 厂区区域气候条件如下: 多年平均气压:1002.6kPa;

多年平均水气压:13.1kPa;

多年平均气温:14.4℃;

极端最高气温:43.9℃;

极端最低气温:-18.8℃;

多年平均相对湿度:68%;

多年平均相对降水量:656.9mm;

最大日降水量:226.1mm;

最长连续降雨日:10 天;

全年主导风向:东北风;

多年平均风速:2.7m/s;

30 年一遇 10m 高分钟平均最大风速:23.39m/s;

50 年一遇 10m 高分钟平均最大风速:24.14m/s;

最大冻土深度:180mm;

最大积雪深度:210mm;

夏季频率 P=10%;

日平均气象参数 θ=27.9℃ t=26.3℃ ψ=86% P=995.3hPa;

1.3.4.2 工程地质 工程厂址位于山前岗地, 地势较高, 坡度大, 地面自然高程在 148.0~172.0m 之间. 目前场平及主厂房区域详勘工作已完成.场平时建设单位委托监理公司对填方回填土 中华建筑网:www.cnjianzhu.com 第5页共5页进行了分层碾压检测,回填质量较好,能够满足辅助、附属建构筑物对地基土各种指 标的要求.主厂房区域详勘资料表明勘探深度内地层主要由第四季粉质黏土、黏土、 含大量姜石碎石的黏性土组成,从上至下分层为:层①压实填土;

层②粉质黏土;

层 ③黏土;

层④黏土混姜石;

层⑤黏土. 整个厂区土具有弱膨胀趋势,大气影响急剧层底界约 1.76m. 各土层的力学性能指标参见专题报告《主厂房基础方案经济技术论证》 . 1.3.4.3 水文地质 厂区为第四季空隙潜水、水量小、不连续.地下水一般埋深 20.3~23.8m,局部为 5.7~13.9m,主要含水层为黏土含砂卵石的弱含水层,主要靠大气降水补给.厂区地下 水对混凝土不具腐蚀性. 1.3.4.4 主要技术数据 基本风压:400Pa;

基本雪压:350Pa;

地震基本烈度:

6 度;

场地土类型: 中硬场地土;

建筑场地类别: Ⅱ类. 根据 DL5022-93《火力发电厂土建结构设计技术规定》 本工程按

6 度抗震计算. 1.3.5 现场四通一平情况 现场施工用水、用电、通讯、进场道路、场地平整等 四通一平 已完成. 1.3.6 主要单位工程实物量(表1-1) 中华建筑网:www.cnjianzhu.com 第6页共6页表1-1 主要单位工程实物量 序号 工程名称 单位数量1挖土方 m3

42772 2 填土方 m3

56558 3 混凝土 m3

63486 4 砌体 m3

7504 5 地面 m2

42772 6 粉刷及涂刷 m2

52570 7 脚手架 m2

92100 1.4 主厂房特点 1.4.1 主厂房基础及结构概况 主厂房采用内煤仓双框架,9m 柱距.锅炉为露天布置.集中控制楼布置在 D 列外 的两炉间. 本标段地下沟道多,设备基础多且复杂.施工工艺要求高,与安装工程交 叉作业频繁. 1.4.1.1 地基基础 主厂房基础及锅炉基础采用桩基. 汽轮发电机基础及汽动给水泵基础联合设计, 采用天然整板地基,埋深-4.0m.集中控制楼基础及加热平台基础为柱下独立基础,埋深-3.0~- 4.0m. 对主厂房区域外局部软弱粉土夹层 1-1, 根据施工中详勘的具体范围及埋置采取 挖除换土或注浆加固法处理. 主厂房各柱列下均采用纵向条基, 埋深-6.5m. 1.4.1.2 主厂房结构 (1)主厂房横向结构采用钢筋混凝土框排架结构体系,主厂房纵向承重结构 A 列 柱与汽机房屋面结构铰接, 汽机房钢屋架作为钢性杆. 除氧煤仓间采用钢筋混凝土 结构.A 列柱在 4~5 轴、13~14 轴线间放置钢支撑.其他各列柱均采用钢筋混凝土框 架结构体系,梁柱断面见主厂房断面图. (2)主厂房屋盖和各层楼面结构. 汽机房跨度 27.0m, 柱距 9.0m, 纵向全长 163.8m, 屋面结构形式采用单坡钢结构行架上铺预应力槽板.按照防火要求,汽机油箱对应的 中华建筑网:www.cnjianzhu.com 第7页共7页三跨四榀屋架及檩条支撑涂刷防火涂料.汽机房运转层标高 12.6m, 中间夹层 6.2m, 采用钢梁、钢柱、钢-混凝土组合楼板结构,该结构自成承重体系,与主厂房及汽轮 发电机基础脱开布置. 考虑通风散热要求, 6.2m 夹层 12.6m 汽机运转层部分区域采用 镀锌钢格栅.油箱附近钢结构构件考虑防火,喷涂防火材料.........