编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2013-05-29

误服可造成 消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克. 不燃 具强腐蚀性、 强刺激性

2、主要设备 本次主要是购置

1 套废水处理中水回用系统,生产设备不变,中水回用系统产水率为

165 吨/天,配套构筑物详见表 1-3.

3 表1-3 中水回用套构筑物一览表 序号 设备名称 规格 数量 备注

1 沉淀系统清水池 55m3

1 座/2浸没式超滤池 产水量 15m3 /h

1 座/3清水池 50m3

1 座/4精密过滤器 15m3 /h

1 座/5RO 膜过滤系统 产水量 9m3 /h

1 套/6提升泵 20m3 /h

1 台/7抽吸泵 15m3 /h

2 台/8增压泵 20m3 /h

1 台/9高压泵 20m3 /h

1 台/10 回用水泵 20m3 /h

1 台/11 暂存产水箱 5m3

1 个/4工程内容及规模: (不够时可附另页)

1、项目由来 昆山意力电路世界有限公司成立于

1999 年,位于江苏省昆山市经济技术开发区黄浦 江中路

269 号,经营范围:生产、加工硬柔性印刷电路板、铭板及电子零件组装;

销售自 产产品.公司现有年产能为:柔性印制电路板

60 万平方米/年,电子零件组装

30 万平方 米/年,硬性印制电路板

30 万平方米/年. 昆山意力电路世界有限公司原生产废水(180000 吨/年)经厂内废水处理站处理达到 光大水务(昆山)有限公司(原港东污水处理厂)接管标准后接入光大水务(昆山)有限 公司(原港东污水处理厂)集中处理后排入太仓塘. 为响应昆山 两减六治三提升 专项行动整治要求,公司决定对生产废水增加

1 套中 水回用系统,增加废水的回用,减少废水的排放量.本项目完成后,预计 49500t/a 废水回 用于生产车间,130500t/a 的废水处理达标后接管至光大水务(昆山)有限公司(原港东污 水处理厂) .本项目仅针对生产废水增加

1 套中水回用装置,原项目生产工艺、产污情况 等均不发生变化. 昆山市环保局按照《中华人民共和国环境影响评价法》及其《建设项目环境影响评价 分类管理名录》的有关规定,本项目需要委托有环境影响评价资质的单位开展环境影响评 价,编制环境影响报告表.根据上述要求,昆山意力电路世界有限公司委托我公司(国环 评证乙字第

1951 号)承担该建设项目的环境影响评价工作.我单位接受委托后,组织了 有关专业技术人员对建设项目厂址进行了现场踏勘,听取了项目有关情况介绍,调研、收 集和核实了项目生产内容和工艺资料以及其他相关资料, 按照环评导则要求组织实施了本 项目的环境影响评价工作,编制了本项目环境影响报告表,提交建设单位及相关环保审批 部门,为项目的建设、设计、环境管理和行政审批提供技术支持.

2、项目概况 ①项目名称:昆山意力电路世界有限公司增加中水回用项目 ②建设单位:昆山意力电路世界有限公司 ③建设地点:昆山开发区黄浦江中路

269 号 ④建设性质:技改 ⑤经营范围:生产、加工硬柔性印刷电路板、铭板及电子零件组装;

销售自产产品. ⑥项目投资情况:建设项目总投资

100 万元,其中环保投资

100 万元,占总投资的

5 100%.

3、产品方案 本项目为增加中水回用系统技改项目,技改前后产品全厂产品方案不变. 表1-4 技改前后建设项目主体工程及产品方案 工程名称 (车间或生产线) 产品名称 年设计能力 年运行 时数 (h/a) 技改前 技改后 变化量 柔性印制电路板 生产线 柔性印制电路板

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)