编辑: 苹果的酸 2013-05-18

69 张床位,按病人住院满员计算,

6 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013),小于

100 床的小型医院,最高 用水量 250L/床.日,陪护人员最高用水量为 50L/・d,陪护人员约为

69 人/天.故住院 病人和陪护人员生活用水量为 20.7t/d,即7555.5t/a;

项目门诊量接待约

20 人次,根据 《建筑给水排水设计规范(2009 版)》 (GB50015-2003),门诊部病人每次用水量 15L, 则项目门诊部用水量为 0.3t/d,即109.5t/a;

根据建设单位提供资料,在位于 1#楼一楼 楼梯口右侧设有医疗废物暂存间,面积约 15m2 .医疗废物暂存间每天清洗、消毒,清 洗水量按 10L/m2 ?d, 约0.15t/d, 年用水量为 54.75t/a. 因此项目医疗用水总量为 21.15t/d, 即7719.75t/a. ②医护人员生活用水 本项目医生职工人数为

30 人,目前不在医院住宿,用水定额按 50L/人・班.则本项 目医生职工用水量为 1.5t/d,即547.52t/a. ③化验室检验用水项目检验科主要进行血液、尿液等常规化验,使用的试剂主要是 血生化干片、丙血常规用水性溶血素等,无使用到氰化物、铬化物试剂,项目检验科无 含铬重金属和氰化物废水产生.根据业主提供资料,项目化验室化验用水量为 0.5t/d (182.5t/a). ④食堂用水项目食堂主要供住院病人以及医护人员用餐,用餐人数为

99 人,类比 同类项目,按0.02m3 /人・d 计算,则项目食堂用水量为 1.98t/d(722.7t/a).

2、排水 (1)项目雨水:雨水采用内排水,屋内雨水经雨水管收集后,经室内排水管至室 外雨外出户井,项目采用雨污分流制. (2)厂区污水:场内的废水排入医院污水处理站处理后近期由专用车辆运至蒙圩 镇污水处理厂处理,远期污水管网接通后,由污水管网进入蒙圩镇污水厂处理.项目水 平衡见表5. 表5项目水平衡表 序号 项目 日均用水量 (m3 /d) 损耗量(m3 /d) 日均排水量 (m3 /d)

1 住院病人、陪护人员用水 20.7 4.14 16.56

2 门诊病人用水 0.3 0.06 0.24

3 医疗废物暂存间清洗用水 0.15 0.03 0.12

4 医务人员用水 1.5 0.3 1.2

5 检验用水 0.5 0.1 0.4

7 6 食堂用水 1.98 0.396 1.584 总计 25.13 5.026 20.104

3、供电 拟建的医院供电总装机容量为280kW.为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生 活保障、空调制冷及员工病人供热等用电,根据医院用电可靠性及安全性原则,拟采用 双路供电方法,需安装1台315KVA 变压器,年总用电量20万度,并建立专门的配电房和 安装专用的双路开关,同时配备避雷装置,使变压器的容量、电压与医院规模、设备相 匹配,并留有发展的余地.抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷:客梯为二 级负荷.病房床头设两组电源插座,一组由室内配电箱供电,另一组由护理站双电源箱 供电.

4、消防 在医院4#楼楼顶设有70立方米的消防蓄水池,消防用水量144立方米,(根据室内 外一次消防用水量20L/S,火灾持续时间2小时),为防范火灾在医院内重点部位按规定 设置安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头.

5、防雷接地系统 每个控制站均设一套电源防雷装置及一套信道防雷装置.每个控制站工作接地、保 护接地均设与构筑物内等电位接地体相连,构成等电位连接,总接地电阻........